Stránka 1 z 1

Step7 TIA13 vs TIA15

Napsal: 20 úno 2020, 14:14
od bubo10
Kopíruji z poradny i sem. Pokud by to bylo offtopic, prosím o smazání.

Dobrý den. Mám několik S7-1200 verze 1214 a 1215. S verzí 1214 byl dodán TIA13 a s 1215 TIA15. Polovina PC má TIA13 a polovina TIA15. Na PC s TIA13 I TIA15 šlo bez problémů přejít do online stavu a nahrát program. Pak jsem Na TIA15 připojil 1214 - bez problémů se připojil a programoval. Při opětovném propojení TIA13 a 1214 (které byly online na TIA15) už nešlo přejít do online systému. TIA13 hlásí problém a chce vypnout program. Po odkiknutí hlášky program spadne.
1214, které neběželi pod TIA15 normálně v TIA13 fungují.
Opačnou verzi nelze spustit, protože v TIA13 není verze fw 4.2.
Co dělám špatně? Asi jsem z TIA15 nahrál nový fw a neumím jej vrátit do továrního nastavení. Přeci kvůli tomu nebudu upgadovat TIA13 na 15 a dokupovat klíče. Jedná se o školní sety. V hlášce se píše abych kontaktoval Siemens.
Děkuji. Pokud je to podáno nesrozumitelně ptejte se na podrobnosti.

Napsal: 20 úno 2020, 16:56
od rezis
Nějak jsem to úplně nepobral, ale vím že kluci nadávali, že když na něco hrábneš novější verzí TIA tak starší se už tam nedostaneš - tím tě nutí aktualizovat.

Napsal: 22 úno 2020, 07:27
od bubo10
Prý by mělo zabrat vytvořit nový prázdný projekt v původním TIA a nahrát jej na MC od Siemensu. Pak strčit kartu do PLC a zapnout napětí. PLC by měl prvotně hrabat na MC, kde si načte konfiguraci podle původního TIA. Uvidím - zkusím sehnat kartu, nebo se domluvím přímo s technikem podpory. Pak dám vědět.

Napsal: 28 úno 2020, 11:13
od bubo10
Doufám, že definitivně vyřešeno. Opravdu funguje, když se v chtěném TIA vytvoří projekt (třeba prázdný) a na Siemens kartě se přenese do PLC (napájení zapnout po vložení karty). Pak už opět komunikuje s původním TIA. Děkuji za rychlou reakci sevisu Siemens.