3f motor na jedné fázi
Napsal: 19 lis 2006, 14:02
od Radix
Chtěl bych použít 3f motor na jedné fázi, konkrétně 0,75 kW/1.400 ot. Dočetl jsem se, že je k němu potřeba připojit rozběhový kondenzátor o velikosti asi 50 - 70 uF na 1 kW. Motor se samozřejmě musí přepojit na 3x220 V. Na kolik se zmenší výkon motoru, na 2/3?
Dá se s rozběhovým kondem provozovat i šestipólový motor (900 ot.)?
Napsal: 19 lis 2006, 14:05
od Sendyx
Na počtu pólů nezáleží. To nebude rozběhový kondenzátor, ale běhový - trvale zapojený. Výkon se může snížit mnohem podstatněji, závisí na charakteru připojeného zařízení atd.,(i pod 50%).
Napsal: 19 lis 2006, 14:16
od Radix
Když srovnám dva motory, třeba 3f 3AP80-4 0,75 kW, s jednofázovým 3APC80-4 (ten má trvale připojený kond) 0,55 kW. Oba jsou stejně velké, jednofázový má asi 2/3 výkonu třífázového.
Je ten 1F 0,55 kW totožný s tím 3f 0,75 kW + běhový kond?
Napsal: 19 lis 2006, 14:19
od Sendyx
Snad ne, jednofázové motory by měly mít jinak konstruované vinutí - ale čert ví.
Napsal: 21 lis 2006, 14:10
od Kocur
Myslím chlapi,že ten motor přepojenej na jednu fázi bude mít tak o něco víc jak 1/3 výkonu a v rozběhu je to ještě větší bída.
Jinak hodnota kondenzátoru se počítá zhruba výkon děleno 14,to znamená 1Kw/14=1000/14=asi 71MF
Napsal: 21 lis 2006, 21:31
od Radix
Tak přátelé, už jsem načerpal o tomto problému nějaké informace. Nejvíc mě překvapil jejich rozptyl - od jedné třetiny až po 97% původního výkonu motoru.
Tak nezbyde, než experimentovat.
Napsal: 21 lis 2006, 21:38
od stasek
Nedělej si iluze, nebude to o moc víc jak 1/3.
Napsal: 21 lis 2006, 21:48
od meno
Nejak sa tu neviete zhodnúť !
No podľa literatúry je to takto:
Výkon bude asi 70% výkonu pri 3faz zapojení a záberový moment bude asi 60% menovitého záberového momentu.
Čo sa týka rozbehového kondenzátoru tak naprázdno sa motor rozbehne aj s pomerne malou kapacitou. Pre 0,8kW motor pre ťazky rozbeh vychádza asi
80uF a pre ľahký rozbeh 40uF !!!
Na počte pólov nezáleží !
Použitá literatúta: Kurs elektrotechniky -ing Ladislav Voženílek SNTL 1976

Napsal: 21 lis 2006, 21:53
od Radix
Kdyby to bylo 70%, tak by to bylo dobré.
Napsal: 22 lis 2006, 01:47
od Sendyx
S tou kapactou se dá poměrně čarovat a trochu výkon zvětšit, ale žádná sláva to nebude. Dá se to dost přesně odhadnout, ale já už tyhle věci zapomněl.