Stránka 1 z 1
ECO kotol (kondenzačný) sa .....
Napsal: 12 bře 2020, 10:02
od lacko1
Pekný deň všetkým !
otázka, aj Vám sa takto zasie...ra "eco"kotol ? A ako často to čistíte ? Pomer vzduch/metán je OK (nastavované asi 3x, podľa SM - servisákom). Alebo nám Rusko posiela

? Pri atmo kotli som toto nevidel

.
v.b.
Napsal: 12 bře 2020, 10:11
od Soemtron
Jsi si jistý že spaluješ ruský plyn?
Napsal: 12 bře 2020, 10:21
od forbidden
Ty jo, my máme v práci kondenzační kotle už několik let a zatím na ně nikdo nešáhl. Ale on ten servisák je extra šlompák. Dva roky dodává ventilátor, kvůli kterýmu jedem jen na půl výkonu.
Ale není to moje starost, jen co říkal kolega.
Napsal: 12 bře 2020, 10:21
od lacko1
Tu na východe SR, aký iný. Reverz zatiaľ zo západu nezapínali, aspoň som nezaregistroval
v.b.
Napsal: 12 bře 2020, 10:29
od dobrman
nemůže ti to nasávat nějaký bordel se vzduchem?
Napsal: 12 bře 2020, 10:47
od lacko1
dobrman píše:nemůže ti to nasávat nějaký bordel se vzduchem?
asi taký ako dýchame všetci

, že by "corona" v tom mal prsty

Napsal: 12 bře 2020, 11:01
od dred
Skôr by som to povedal na špatnú zliatinu (asi hliník s horčíkom ?), z ktorej je vyrobená kond. komora. Niekto bol asi ožratý, keď ju namiešaval...a ešte to bolo asi aj v pondelok.
Mám kond.pec (Samsung) od 2007 roku a len po prvom roku prevádzky bol v sifóne odvodu kondenzu usadený kal - ani nie za štamperlîk.Odvtedy je to čisté ,resp. keď aj niečo vznikne, stačí to kondenz odplavovať.
Nemáš pripchatý odvod kondenzu?
U suseda som videl zanesenú pec (Buderus), ale až tak teda nie....
Napsal: 12 bře 2020, 11:17
od lacko1
dred píše:Skôr by som to povedal na špatnú zliatinu (asi hliník s horčíkom ?), z ktorej je vyrobená kond. komora. Niekto bol asi ožratý, keď ju namiešaval...a ešte to bolo asi aj v pondelok.
Vyzerá to na hliník ale s čím vie len výrobca (Buderus)

Asi to bude vlastnosť tejto značky a modelu
dred píše: Nemáš pripchatý odvod kondenzu?
Asi nie, mám cca 20L denne, to nevyzerá na pripchatie.
Napsal: 12 bře 2020, 11:28
od Zaky
Mám už dlouho italský kondenzační kotel s hliníkovým výměníkem a každých tak 5 let je to na demontáž komory z kotle a je potřeba mechanicky "vyrajbovat" ten svinčík ven, jinak se to zanese tak, že má výstup do komína takový odpor, že začne kotel bouchat při zapalování. Podle mě je ten svinčík skutečně oxidace komory od agresívních spalin, výrobce mého kotle ovšem tvrdí, že komora prý vydrží sto let

Je fakt, že 20 let už má za sebou a žádná hloubková koroze na výměníku patrná není.
Napsal: 12 bře 2020, 11:33
od dred
Keď som ten Samsung kupoval, zaujala ma práve jej konštrukcia...
Hlavná spaľovacia komora je medená a kond. komora je z nejakej tej zliatiny a oheň horí "kolmo dolu" tlačený ventilátorom. Za celú dobu prevádzky som menil akurát kondenzátor na čerpadle.... Max. spokojnosť....
Napsal: 12 bře 2020, 11:42
od lacko1
Zaky píše:Podle mě je ten svinčík skutečně oxidace komory od agresívních spalin,
A že vraj metán je "eco" palivo, len CO2 a voda

Napsal: 12 bře 2020, 11:54
od tomasjedno
Však CO₂+H₂O je kyselina uhličitá. Navíc něco málo síry ze vzduchu...kyselina siřičitá. Výměník kond. kotle musí být vůči tomu odolný, jinak výsledek vidíš.
Napsal: 12 bře 2020, 11:55
od dred
To hej, ale dôležité je aj v akom prostredí to horí....u auta na plyn to tiež až tak čistá voda + ten zvyšok nieje.
Napsal: 12 bře 2020, 13:27
od lacko1
tomasjedno píše:Však CO₂+H₂O je kyselina uhličitá. Navíc něco málo síry ze vzduchu...kyselina siřičitá. Výměník kond. kotle musí být vůči tomu odolný, jinak výsledek vidíš.
No vyzerá, že odolný je

, zatiaľ ho H₂SO₄ nerozleptala, len sa na ňom zráža čosi

, že by síra (vo februári 5x viac ??)?
Napsal: 12 bře 2020, 19:36
od Otkundes
Pro spalování zemního plynu se používá kyslík, obsažený ve vzduchu. A protože kyslíku je v něm jen 21%, spalovacího procesu se účastní i dusík a další plyny, páry, aerosoly, prach a těkavé organické látky, obsažené ve vzduchu. To znamená, že spalováním zemního plynu nevzniká jen vodní pára a oxid uhličitý, odváděný komínem. Prakticky, ve zplodinách hoření jsou přítomny též i oxidy dusíku a sloučeniny látek, které se spalovacího procesu se spalovacím vzduchem do spalovací komory dostaly. Na spálení jednoho kubíku plynu, kotel potřebuje alespoň 10 kubíků vzduchu. To je za dobu provozu obrovské množství. Při kondenzaci vodní páry se v ní rozpouští nejen oxid uhličitý a oxidy dusíku. Vzniká tak kyselé prostředí, dlouhodobě působící na teplosměnné plochy a kouřové cesty. Výsledkem pak můžou být korozní produkty z teplosměnných ploch i spálený "prach". U některých kotlů můžou být dalším zdrojem znečištění vnitřku i úkapy kondenzátu a prach z kouřovodu (komínu). To znamená, že je třeba zohlednit i místo instalace kotle, kvalitu spalovacího vzduchu a stav odkouření.
Kvalita zemnho plynu je na vstupu do zařízení provozovatele plynárenské distribuční soustavy kontinuálně měřena, protože ten podle toho platí. Chybu ve zhoršené kvalitě plynu tedy nehledejte.