Podružný 3f elektroměr se točí obráceně, čím to je?
Napsal: 15 dub 2020, 16:59
od Brozicek
V řadových garážích mají větve jednotlivých skupin své podružné elektroměry k přibližnému rozpočtení spotřeby dle hlavního elektroměru dodavatele.
Nyní se zjistilo, že na jedné větvi se začal podružný 3f elektroměr točit pozpátku a elektřinu odečítá. Za asi měsíc odečetl až 20 kWh. Pokud se zapne nějaký spotřebič v jedné garáži, začne se točit správně. Po vypnutí této spotřeby se zase točí pozpátku.
Na větev je zapojeno asi 20 garáží. Je obtížné sehnat všechny majitele a zkontrolovat co a jak mají někde zapojené.
Dříve tento jev nebyl pozorován.
Co to může způsobovat? Může být vadný elektroměr, nebo to může dělat nějaký spotřebič zapojený např. místo na nulák na nějakou falešnou zem? U 3f elektroměrů musí být správně zapojeno pořadí fází na svorky. Ale nikdo tam nic nepřepojoval a dříve to nedělalo.
Jaký je váš teoretický nazor?
Napsal: 15 dub 2020, 17:03
od keemo
Elmer by mel mit v mechanismu prave nejakou blokovaci zapadku ktera by tomuhle mela zamezit a zastavit kotouc vzdy na znacce.
Napsal: 15 dub 2020, 17:12
od Brozicek
Hledal jsem něco o elektoměrech na Google. Ta "západka" je tam "bezkontaktní" nějakým pernamentním magnetem. To vrátí kolečko bez odběru vždy do základní polohy (dotočením vpřed nebo krátkým zpětným chodem). Pokud by ten magnet "odpadl", asi by se to netočilo zpět až k natočení řádově kwh.
Ale to je jen úvaha, nikoliv vysvětlení.
Napsal: 15 dub 2020, 17:45
od Michal22
Mě se tohle taky stalo, problémem byla upadená fáze na přívodu (před elměrem).
Protože se za ním nezapojovalo nic 3f, tak si toho nikdo nevšiml delší dobu (1f zásuvky byl zapojeny na fázi, která byla v pořádku).
Napsal: 15 dub 2020, 17:46
od jjilek
Brozicek píše:V řadových garážích mají větve jednotlivých skupin své podružné elektroměry k přibližnému rozpočtení spotřeby dle hlavního elektroměru dodavatele.
Nyní se zjistilo, že na jedné větvi se začal podružný 3f elektroměr točit pozpátku a elektřinu odečítá. Za asi měsíc odečetl až 20 kWh. Pokud se zapne nějaký spotřebič v jedné garáži, začne se točit správně. Po vypnutí této spotřeby se zase točí pozpátku.
Na větev je zapojeno asi 20 garáží. Je obtížné sehnat všechny majitele a zkontrolovat co a jak mají někde zapojené.
Jaký je váš teoretický nazor?
Tomu jednomu budete asi všichni doplácet

Napsal: 15 dub 2020, 17:53
od Achab
Podobně odečítaly staré elektroměry bez brzdy při ztrátě napětí některé fáze, případně při přerušení obvodu napěťových cívek. Směr otáčení bez zátěže závisí na nafázování. Proto má být na první svorce předbíhající fáze - elektroměr pak vždy přičítá. U fakturačních to přímo vyžaduje distributor.
Taky záleží na konkrétním typu elměru. Zkontroluj nafázování a propojení napěťových cívek přes spojky na svorkovnici. Možná některá nemá kontakt. Propojka může být povolená i záměrně, aby daná fáze neměřila.
Napsal: 15 dub 2020, 21:13
od PavelFF
Já jsem měl zapojen kvůli poruše kabelu mechanický 3f elektroměr pouze na jednu fázi (v zahrádkářské osadě). Elektroměr měl jen minimální odběr (alarm) a taky odečítal. Jen to nebylo tak rychlé jako u vás. Takže pravděpodobně ten elektroměr není napájen třífázově, jak už tady bylo několikrát řečeno.
Napsal: 16 dub 2020, 07:51
od Celeron
keemo píše:Elmer by mel mit v mechanismu prave nejakou blokovaci zapadku ktera by tomuhle mela zamezit a zastavit kotouc vzdy na znacce.
Tak třeba třífázový Schlumbergery, co používal ĆEZ ve Východočeským kraji před nástupem digitálů se točí nazpátek naprosto bez problémů. Mám ho jako podružák na objektu, kam se později osadil solár. Ve dne při výrobě jede zpět a v noci zase dopředu. Je tedy k prdu ale lepší než v rozváděči čumějící propojený dráty místo něho.
Napsal: 16 dub 2020, 09:18
od BOBOBO
Ano ve starých byla i mechanická brzda . Dokonce byly i elektroměry , které měřily jen dvě fáze . Třetí šla bez měření a kdo to věděl , toho využil . Potom stačilo jedno kolečko . Třífázáky byly proto "dvoukotoučkové" .
Napsal: 16 dub 2020, 11:08
od Achab
Staré indukční elektroměry měly pouze magnetickou brzdu, bez mechanického blokování zpětného chodu.
Třívodičové dvousystémové elektroměry (Aronovo zapojení) se používají dodnes pro nepřímé měření na VN.