elektroměr

Napsal: 19 dub 2020, 09:52
od Olchor
Mám digi elměr, viz foto. Na štítku jsou dva údaje - 250imp/kWh a 500imp/kWh.
Tak s kterým mám počítat?

Napsal: 19 dub 2020, 10:21
od petrfilipi
500 imp/kWh je pro LED
250 imp/kWh je pro impulsní výstup na svorkách.

PF

Napsal: 19 dub 2020, 10:21
od buddyns
Řekl bych těch 500 podle LEDky.. A těch 250 na nějakým výstupním pinu ??

Napsal: 19 dub 2020, 10:56
od Achab
Konstanta elektroměru (LED) ................... 500 imp.
Konstanta výstupu S0 (symbol impulsu) ... 250 imp. (svorky 20 a 21)

Napsal: 19 dub 2020, 11:44
od petrfilipi
Jinak tady je stránka výrobce s možností stáhnout technikickou specifikaci.

PF

Napsal: 19 dub 2020, 14:44
od Olchor
Díky. Taky jsem to tak nějak viděl, ale zmátlo mě, že když jsem zapnul čerpadlo 1kW, byl LED impulz jeden za 15 sec. To by spíš odpovídalo těm 250i/kWh.
Ale ono asi 1kW čerpadlo nemusí vždycky brát 1kW.

Napsal: 19 dub 2020, 15:00
od Achab
Zkus to s odporovým spotřebičem známého výkonu.