Stránka 1 z 2

Řídící jednotka Grundfos CU 301

Napsal: 28 dub 2020, 14:31
od doktor365
Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti s řídící jednotkou k čerpadlu. Po připojení k sít jen cvaká relátko nejde ovládat na panelu.
https://www.bola.cz/ridici-jednotka-gru ... gLHsPD_BwE

Díky Milan

Napsal: 28 dub 2020, 14:54
od Jodr
To je jiná jednotka, nebo byla v původní sadě s čerpadlem? Pokud je z jiné sady musí být přizpůsobená (adresou) s čerpadlem. To umí jen jejich technik s příslušným DO. Jinak je několik typů lišící se procesorem. Dokumentace = 0 😰. To že cvakne relé znamená, že spustila čerpadlo naplno bez regulace a nejde ovládat z panelu.

Napsal: 28 dub 2020, 14:56
od rnbw
Ak to fungovalo a prestalo, tak moze byt problem v napajani.

Napsal: 28 dub 2020, 14:58
od doktor365
To má kolega a přestalo to prý z ničeho nic fungovat. Cvaká relátko na čerpadlo v pravidelných intervalech po vteřině stále a na tišťáku blikají nějaké diody.

Napsal: 28 dub 2020, 15:00
od masar
A co na to poruchová signalizace? Trochu málo informací o problému. :wink:

Napsal: 28 dub 2020, 15:02
od Jodr
rnbw píše:Ak to fungovalo a prestalo, tak moze byt problem v napajani.
. Otevři jednotku. Je tam řada kontrolek indikujících chyby. Je tam i kontrola všech napájení. Kontrolky by mohly napovědět

Napsal: 28 dub 2020, 15:14
od doktor365
Jednotku mám otevřenou ,ale to je na mě moc složité :D .
Tady je nahrané video jak se to chová
https://uloz.to/file/zdM0UYSH0IK4/vid-2 ... 140650-mp4

Napsal: 28 dub 2020, 15:26
od Jodr
Bliká 24V napětí pro snímač tlaku. Je to v podstatě variabilní rasistor v závislosti na tlaku. Jednotka snímá proud protékající přes něj, tím pádem eliminují délku kabelu a jeho odpor mezi jednotkou a snímačem. Je dobré se podívat na snímač, zda se nedostala voda na jeho přívody, případně zkontolovat zdroj 24V.

Napsal: 28 dub 2020, 15:26
od masar
Vypadá to na nějaké přetížení nebo poruchu zdroje, kdy dochází k opakovanému restartu. Pokud je to příliš složité, je to třeba předat někomu, kdo tomu rozumí.
:wink:

Napsal: 28 dub 2020, 15:57
od Jodr
Zdroj 24V by měl vydržet zatížení proudem až 100mA podle dostupných informací... :D

Napsal: 28 dub 2020, 16:03
od masar
Těch zdrojů, které mohou restartovat zařízení, je tam víc. :wink:

Napsal: 28 dub 2020, 16:18
od kutilmil
Najlepšie by bolo prečítať chybu pomocou GRUNDFOS GO a príslušného interface MI301. Ja to všetko mám, aj by som ti to požičal, ale asi si ďaleko. Odkial si?

Napsal: 28 dub 2020, 21:38
od doktor365
kutilmil píše: Odkial si?

Z podkrkonoší. Jinak díky za ochotu ,to nebudu řešit. Sehnal jsem servis na netu za cca 1000. to se mu zdá moc prý tam dá místo toho normální tlakový spínač. Tak , že všem díky za rady. Milan

Napsal: 01 srp 2021, 08:56
od Dave001
Zkusim se přiživit na tomhle vláknu. Jednotka CU301 je po blesku. Měnil jsem diody v napájecím můstku.
Po zapnutí jde napájení 24V i 10V ale chybí 5V pro procesor. Na externí zdroj je odběr z 5V větve cca 40ma a procesor se zdá žije (bliká zelená led).
Takže to vypadá že bude v háji šváb ST7538Q který má v sobě stab. na těch 5V a stará se o komunikaci s měničem.
Když ho koupim na Ali můžu ho jen tak vyměnit, nebo v něm musí být nějakej soft? Podle mě by ten soft. měl být jen v tom procesoru, ale nejsem si úplně jistej.

https://www.farnell.com/datasheets/2815958.pdf

Napsal: 01 srp 2021, 11:19
od rnbw
Nema to ziadnu pamat, parametre sa nastavuju z procesora. Takze vymenit a bude to fungovat (ak ti Cinan neposle nieco falosne).