Stránka 1 z 2

Vypínače 6+6 + 2xčidlo pohybu

Napsal: 15 kvě 2020, 14:03
od robbr
Mám na schodišti 1x světlo ovládané vypínači 6+6, ale potřeboval bych tam přidat 2x čidlo pohybu + ještě žárovku. Může mi někdo potvrdit zda je to možné popřípadě na co si dát pozor? Díky

Napsal: 15 kvě 2020, 14:48
od sr71
Možné to určitě je, ale zadání tak jak je napsané já nechápu.

Napsal: 15 kvě 2020, 14:54
od Cowley
Na schodišti má na koncích šestky a výstupem z nich je jedno světlo.

Chce přidat další žárovku a navíc obě žárovky ovládat 2x pohybovými spínači...

:)

Hlavně měj ty PIRka ze stejné fáze...

Napsal: 15 kvě 2020, 14:56
od robbr
Je světlo ovladané vypínači č.6. A chci tam přidat dvě pohybová čidla, popřípadě ještě jedno světlo. Vypínače bych pak proklemoval a světla budou ovládana pouze čidlama.

Napsal: 15 kvě 2020, 15:43
od Radimosso
No na PIR budeš potřebovat trvalou fázi , tak bude na jednom z vypínačů, záleží který je u přívodu. Pak budeš potřebovat nulák... ten je na tom původním světle.... A pokud budeš chtít brát fázi odjinud, tak musí být stená jako na vypínačích jinak se to popere a bude zkrat mezi fázemi (pokud je to v domě kde je 3F x 400V...... Ale většinou se to takhle nekombinuje.
Buď vypínače nebo jen PIR...

Napsal: 15 kvě 2020, 16:58
od Hill
Taky záleží na tom, kde máš krabice, třeba by nebylo nutné rušit ty schodišťáky. Čidla umístit u krabic nebývá problém, jsou-li dost vysoko.
A připojit paralelně k jednomu světlu druhé snad také jde.

>>Radimosso: nulák není potřeba pro každé čidlo. Když chceš bez sekání dalšího kabelu nahradit jen vypínač, do kterého nevede nula, není problém použít do krabice po vypínači dvoudrátové čidlo (třeba od ABB), které nulu nepotřebuje. Jediná potíž bude v ceně - komplet výkonové části, rámečku a elektroniky začíná s cenou kdesi na 1800 Kč nebo 70 € a podmínkou je alespoň jedna žárovka v napájeném okruhu. S úsporkami ani s LEDkami si to příliš netyká.

Napsal: 15 kvě 2020, 17:51
od robbr
Ale když nechám schodišťáky a někdo s nima ze zvyku cvakne tak je vše potmě. No, budu si to muset nakreslit. A koupit správná čidla.
Zatím díky pánové

Napsal: 15 kvě 2020, 17:53
od Cowley
robbr píše:Ale když nechám schodišťáky a někdo s nima ze zvyku cvakne tak je vše potmě.

Dokud se někde někdo nepohne...

Naopak třeba při úklidu je možné přepínač přepnout a mít světlo bez blikání na pohyb.

Napsal: 15 kvě 2020, 18:21
od robbr
A jóóóó, to mi nešlo že čidla budou vždycky pod napětím protože schodišťáky :wink:

Napsal: 15 kvě 2020, 18:31
od Achab
Obojí ovládání současně popsaným způsobem je nepraktické. Při paralelním spínání nikdo neví, čím bylo světlo zapnuto, klapne přepínačem a bude svítit do rána...

Napsal: 15 kvě 2020, 18:39
od Cowley
Achab: Pokud bude mít přepínače "dole" a správně provedené zapojení, nelze se splést :)

Napsal: 15 kvě 2020, 18:43
od Achab
Právě při zachování funkce přepínačů není poloha jednoznačná.

Napsal: 15 kvě 2020, 19:00
od Cowley
Achab: právě při zachování přepínačů je vždy při obou dole nebo obou nahoře vypnuto, a pokud to bude svítit dál, jede to přes PIR.

Jinak souhlasím s tvým dodatečně upraveným příspěvkem. Přepne nevědomky a svítí do rána.

Ale najít chybu má hned.

Napsal: 15 kvě 2020, 19:23
od Achab
Když na oba přepínače spolehlivě vidí, tak dejme tomu. U některých provedení bez brýlí nerozeznám polohu na dva metry, natož někde za rohem...

Napsal: 15 kvě 2020, 20:14
od Michal22
A co tam dát schodišťový automat, na který by byly pověšený i PIRka, i tlačítka (místo těch schodistaku)?