Stránka 1 z 2
APC Smart-UPS SC 620 VA nepřepíná na síť
Napsal: 11 čer 2020, 18:41
od Behemot
Mám tu SU620INET s deskou 640-0232J (v příloze schema 640-0232H, podle barev kabelů k trafu je to asi rack-mount verze, jinak v tom není žádnej rozdíl zatím).
Předchozí stav neznám, akuna měla 0,6 V. Po klasické výměně kondenzátourů to nepřepíná na síť, ani to správně nereaguje na síť dyž je připojená akuna i síť - má to jedním klepnutím do tlačítka rovnou naběhnout a spustit self-test. Chová se to ovšem furt jako by síť nepřipojena, po správně dlouhým stisku to zapne invertor z akuny.
LM324 aka U6 správně detekuje napětí sítě, na pinu 1 z něj leze 5 V na pin INV (kanál č. 2) analogově-digitálního převodníku ADC0848. Takže asi můžu předpokládat, že je v hajzlu buď převodník, nebo pak procesor?
Napsal: 11 čer 2020, 20:56
od EKKAR
Ověř jestli dává pomocnej zdroj záporný napětí pro měřicí převodník. Jsou to 2 malý elyty zapojený jako nábojová pumpa. Mívají kapacitu 22uF nebo 47uF, obvykle jsou na 16 nebo 25V a jsou hned u sebe poblíž procíku. Bez toho pomocnýho zápornýho napětí neměří převodník korektně a všecky napětí měřený přes něj jsou ujetý = procík si dělá co chce a ty nechceš ...
Napsal: 11 čer 2020, 21:18
od Behemot
To mají Back-UPS CS a RS, todle je starší věc a procesor jde podle všeho natvrdo na 5 V. Navíc sem už psal, kondenzátoury vyměněný.
Každopádně, napadlo mě že bych mohl mít zahrabanou desku v bordelu, taky že jo, po úporným hrabání (vobčas sem měl pocit, že do toho přes hradbu dalších krámů a krabic padnu jak do bazénu

) jsem ji celou dodrápanou vyhrabal (byla samozřejmě úplně na dně

), bez procesoru.
Tak si řikám, nu co, schválně zkusim přehodit procesor do ní, buď ho potvrdím, nebo vyloučím.
Soudě dle toho, že to zatím funguje normálně, asi to byl fakt ten ADC převodník

Napsal: 11 čer 2020, 21:41
od EKKAR
Procesor má normálně napájení +5V, ale pro to měření nutně potřebuje i záporný pomocný napětí, protože měří střídavinu na vstupu a tam nutně potřebuje i záporný napájecí napětí - se spotřebou pár desetin mA, ale s poměrně dost dobrou filtrací = malým zvlněním. Ve svým vnitřním měřicím A/D převodníku prostě bez toho zápornýho napětí nedokáže korektně změřit vstupní hodnotu a zblázní se.
Napsal: 11 čer 2020, 21:49
od lesana87
Á, velký expert na procesory promluvil. To by mě zajímalo, kde má ta jednapadesátka ten vnitřní A/D převodník a kam bys do ní chtěl cpát to záporný napětí. Myslím, že to není procesor, co se tu zbláznilo.

Napsal: 11 čer 2020, 21:49
od rezis
Hmm ono se u nich dala nastavit verze SW (jen přepnutím) podle toho kde byla provozována. Tedy stačí když je tam blbá verze SW a ona si myslí, že má špatné napětí na vstupu...
Napsal: 11 čer 2020, 21:53
od rezis
Pokud jsi k ní připojený přes kabel v režimu programování pak je to v hyperterminálu příkaz "b" Tam vypíše svou verzi a ta se dá změnit tlačítky + -.
Napsal: 11 čer 2020, 21:57
od Behemot
Je fakt že na tom schématu je jakýsi šílený zapojení dvou elektrolytů se dvěma diodama co jdou z výstupu oscilátoru jakýhosi tohodlenctoho zakázkovýho onsemi švába 360-2040B z výstupu oscilátoru. Tak možná to je vono.
Z toho leze -8 V, dyž je překlopený nějaký relato připojenou akunou a todle napětí sem tam v pořádku měl, i proto ten LM324, kterej to krmí eště s jedním švábem, dával na pinu 1 těch 5 V do ADC. I přesto to nic nedělalo.
Jinak todle nedělalo žádný typický projevy zblázněnýho procesoru, to prostě jenom jelo z akuny na invertor a nic víc.
Napsal: 11 čer 2020, 22:09
od Behemot
rezis: myslíš verzi FW? sem ani nevěděl, že se dá měnit

sem myslel, že todle je zapsaný přímo v procesoru
theoreticky to tím může být páčto pod procesorem je EEPROMka a hádám, že totok je uložený v ní?
Napsal: 11 čer 2020, 22:33
od rezis
Ano verzi FW. Ony jsou tam všechny verze pro všechny trhy. Už se mi jednou ji podařilo nechtíc přehodit když jsem měl zaplý Caps Lock a tím jsem ji na nějakou dobu zabil. Kde to je a kde je uloženo kterou verzi má použít netuším... zkoušel jsem všechny až se rozjela.
Napsal: 11 čer 2020, 22:51
od EKKAR
Potvrzuju rezise - mají tam běžně jak verzi pro US/Jap trh se sítí 127V/60Hz, tak třeba australskou nebo evropskou pro 50Hz. Taky jsem se jednou uklepnul - a Smart 700i jsem si nechtíc přepnul na 127V ...

To bylo pískotu, než jsem to metodou pokus-omyl vrátil zpátky, protože jsem shodou okolností jinou stejnou doma neměl ...
P.S. Rezisi, jak máš na tu komunikaci s APC nastavenou relaci Hyperterminálu? Přišel jsem o starej komp s XP-čkama, kde jsem měl celý nastavení pro komunikaci s UPS-kama APC uložený, sice jsem už sehnal jinej, ale nastavení Hyperterminálu jsem bohužel nezachránil - na rozdíl od tabulky s výpisem všech povelů a zapojením komunikačního kabelu pro COMM, který jsem měl preventivně na záložním disku ... Klidně via SZ. Dík.
Napsal: 11 čer 2020, 22:55
od Behemot
Myslíš parametry spojení?
No teď už to nechám, funguje, ale na příště dobrej tip

Zatím vždycky sem měl I jako international. Ono těch možností moc není, D=USA, I=International, A=Asia, J=Japan, M=Canada.
Napsal: 11 čer 2020, 23:04
od forbidden
Já to měl úplně standardně "pro blbý" zařízení.
Napsal: 11 čer 2020, 23:05
od EKKAR
Existuje tabulka, kterou možná ještě jde sosnout na nejmenovaným ruským webu - ta vypisuje všecky povely a kódy, který vyhazuje produkce firmy APC až do nějakýho roku výroby 2010 - ty novější už mají vyvedenou komunikaci přes port USB, zatímco ty starší jedou přes COMM. A v tý tabulce jsou vypsaný i funkční kódy, kterýma UPSka informuje třeba o nastaveních, který má aktivovaný nebo o aktuálně naměřenejch hodnotách. Akorát se s tím musí opravdu opatrně, bo něco v tomhle nastavení posrat je jednodušší než by se zdálo.
Napsal: 11 čer 2020, 23:12
od Behemot
Budu dneska hodnej a ukážu ti Ameriku, jo?
Projekt apcupsd, co existuje aspoň 15 let, má v dokundamentaci samozřejmě todle všechno
http://www.apcupsd.org/manual/manual.html Akorát některý konstanty nemají správně, a ty teda nedám
Jináč rychlost je lepší držet na 2400, vony ty UPSky nejsou kdovíjak rychlý a dyž na ně budeš střílet moc rychle, budou posílat blbosti nebo se šprajcnou.