Elektrifikace dřevěné chatky
Napsal: 13 črc 2020, 10:27
od Radimosso
Zdar všem,
rodiče mají léta malou zahrádku s dřevěnou chatkou a nedávno si soused pod nimi dotáhnul kabel do své chatky a oni se chtějí taky připojit.
Je to z rozvaděče patřící majitelům parcely s těmi chatkami.
Takže každá chatka má podružný elektroměr.
Byl jsem se kouknout u toho souseda, kudy to tahal a trochu jsem se divil,
že prý mu to dělal elektrikář....
Od přípojky z hlavního kabelu to svedl přes šedý husí krk do země v hloubce ta 15cm, vyjel na nohu chatky a tak vede jen holá Cyky přicvaknutá naklepávacími svorkami až do rozvaděče. Tam je elměr, jistič na světlo a zásuvky a proudový chránič . Kabel k vypínačům a zásuvkám opět přiklepaný svorkami na hřebíček...... po dřevěných stěnách....
Osobně bych se vykašlal na chránič, ale spíš mi vadí , ten rozvod po hořlavém podkladu ....
Potvrďte nebo vyvraťte můj názor, že kabel by měl být v liště a vypínače, zásuvky , svítidla nástěnná nebo i rozvaděč by měly být na nehořlavých izolačních podložkách ....
Dík za rady
Napsal: 13 črc 2020, 10:43
od termit256
Elektroinstalace v drevostavbach se provadi stejne jako kdekoliv jinde, neni zadny problem s tim ze kabel vede ve dreve. Jen krabice musi byt nehorlave. Pokud chces mit jistotu, prodavaji se nejake chranice proti jiskreni, nebo jak se to jmenuje. Kabel pokud je spravne dimezovany ti sam od sebe horet nezacne.
Napsal: 13 črc 2020, 10:47
od Radimosso
Tak doufám že vypínače a zásuvka od renomovaných výrobců by měly být nehořlavé.... ale vím že na to existují podložky ,ale jsou nutné ?
Ono to totiž moc dobře nevypadá .....
Napsal: 13 črc 2020, 10:53
od termit256
Napsal: 13 črc 2020, 11:05
od Michal22
Pokud se nemýlím, tak pro dřevostavby je chránič předepsán, možná snad s vyšším reziduálním proudem (snad 300 mA?).
Osobně bych neriskoval, do dřevostavby bych dal chránič 30 mA, případně i obloukovou ochranu (OEZ AFDD).
Kabely mohou být vedeny i po povrchu z materiálu třídy hořlavosti C (1, 2, 3).
Ale já osobně jsem třeba kabely ve foukaném stropu dával raději do chrániček.
Krabice by měly být ze samozhášlivého materiálu.
Světelné zdroje pro montáž an hořlavé povrchy mívají označení F.
Napsal: 13 črc 2020, 11:10
od Achab
Radimosso píše:...vypínače a zásuvka od renomovaných výrobců by měly být nehořlavé.
I renomovaní výrobci nabízí přístroje, které nejsou určené na hořlavý podklad. Pro montáž bez podložky, případně přímo do podkladu je potřeba vybrat vhodné typy. Stejně tak úložný materiál, rozvodnici a další příslušenství.
Chránič vypustit nelze, ale u malé chaty stačí jeden 30 mA, který vyhoví ochraně osob i proti požáru.
Napsal: 13 črc 2020, 11:37
od Radimosso
pro montáž na stavební hmoty stupně hořlavosti B až C3 je nutné použít tepelně izolační podložku.
stupeň C3 – lehce hořlavé stavební hmoty (dřevotřískové desky a dřevo povrchově upravené laminací, barvou, lakem nebo impregnované hořlavými látkami, dřevovláknité desky hobra, sololak, sololit, korkové desky typu BA, polystyren).
V chatě jsou lakované palubky a okory ....
Takže i rozvaděč musí být na izolační desce ?
Napsal: 13 črc 2020, 12:17
od samec
Michal22 píše:Ale já osobně jsem třeba kabely ve foukaném stropu dával raději do chrániček.
A uvažoval si pri tých kábloch uložených v tepelnej izolácií s minimálnou možnosťou odvodu tepla aj zaťažiteľnosť s ohľadom na maximálne prípustné oteplenie?
Napsal: 13 črc 2020, 12:57
od Crifodo
V chatkách je jiný problém, kde CYKY neobstojí, a to je možný výskyt hlodavců. Takže bych doporučil chráničky o dostatečném průměru. Řešil jsem před pár lety 3f přívod k čističce, který majitel jen tak zahrnul do zeminy - krysy odkousaly postupně dvě fáze a buď N nebo PE, už si nepamatuju, prostě to dál muselo pokračovat jednofázově a bez chrániče. Jinde zase myši zlikvidovaly CYSY 4x1,5 ke sporáku v místě průchodu z garáže stropem do kuchyně. Taky bez chráničky.
Napsal: 13 črc 2020, 13:11
od termit256
To bys ale musel cpat do chranicek i pohyblive privody ke spotrebicum, vedeni ve vecech typu pracka nebo sporak do kterych mysi nalezou apod.
Napsal: 13 črc 2020, 13:29
od Radimosso
To je možná praktický případ, ale já potřebuji splnit elektronormu a krysy v ní zahrnuty určitě nejsou
Ještě prosím o radu jestli je třeba mít tu podložku pod rozvaděčem
nebo stačí pod vypínači a zásuvkami, případně svítidly....
Dík
Napsal: 13 črc 2020, 13:59
od termit256
Pokud pouzijes material urceny pro drevostavby, nepotrebujes zadne podlozky pod nicim, precti si co jsem ti nalinkoval.
Napsal: 13 črc 2020, 14:07
od Radimosso
termit256 píše:Pokud pouzijes material urceny pro drevostavby, nepotrebujes zadne podlozky pod nicim, precti si co jsem ti nalinkoval.
JJ četl jsem, akorát je otázka , jestli to nehořlavé nebude předražené .....
Napsal: 13 črc 2020, 14:33
od p32
Buď si jistý, že to levnější nebude.

Napsal: 13 črc 2020, 15:36
od mihal
Mal by si si nechať vypracovať projekt, podľa ktorého to elektrikár zapojí a revizák zreviduje. Iný postup je vždy s nejakým vyšším rizikom.
Býva dobrým zvykom najprv určiť prostredie a jeho vonkajšie vplyvy, máme tu STN 33 2000-5-51 kde výskyt živočíchov definovaný je ako vplyv AL2, horľavý konštrukčný materiál CA2. Podľa toho sa potom projektuje odolnosť inštalácie.