zapojenie SPD CITEL DS254VG-300

Napsal: 15 črc 2020, 11:21
od adamscho
Ahojte, dáva niekomu zmysel toto odporúčané zapojenie prepäťovky od výrobcu? Prečo je tam tá slučka na PE? Je to odporúčané len pri tejto rade DS25xVG-300. Ďakujem.

Napsal: 15 črc 2020, 11:40
od masar
Myslím, že jde o redundanci pro případ vadného nebo poškozeného spojení mezi PE a uzeměním nebo výstupním vodičem PE.
:wink:

Napsal: 16 črc 2020, 11:23
od Achab
1 - spoj hlavní ochranné přípojnice (MET) s přípojicí PE musí být proveden vždy i bez instalované SPD, protože je součástí ochrany instalace. Na daných schématech je kreslen spíše pro úplnost.
2 - spoj SPD - MET je určen pouze pro funkci svodičů. Případné přerušení nesmí způsobit rozpojení MET a přípojnice PE, proto je veden samostatně.
3 - spoj SPD - PE, platí stejné jako v předchozím bodě.

Na druhém schématu je podobná "smyčka" PE, pouze uzel svodičů je spojen s pracovním N.

Napsal: 17 črc 2020, 10:46
od adamscho
Ďakujem za vysvetlenie.