Elektroměr - vlastní odběr
Napsal: 16 črc 2020, 16:39
od ronoda
Mám dotaz, zda je možné aby měl elektroměr (stáří 19 let) svůj vlastní odběr? Nemyslím, že by to ukazoval na počítadle, ale tím že je připojen - pod napětím?
---nesouhlasí (o hodně) součet podružných elektroměrů (10ks) s tím hlavním a je nám tvrzeno, že každý elektroměr má svou vlastní spotřebu.
Je to pravda?
Napsal: 16 črc 2020, 16:47
od ZdenekHQ
Jasně, že má. Ale aby vyhověl jako měřidlo, musí být ten nadbytečný odběr schovaný v jiném poplatku.
Napsal: 16 črc 2020, 16:53
od mi-ro
Klasický elměry s kolečkem měly proudovou cívku a napěťovou cívku. Ta napěťová měla nějaký odběr. Ale byla zapojená PŘED cívkou pro měření proudu. Tudíž samotný elměr nezměřil nic a přesto měl spotřebu do 1W. Dnešní elektronické práskače musí mít taky svoji spotřebu. Nvm kolik.
Napsal: 16 črc 2020, 16:56
od ZdenekHQ
U těch starších bych to viděl spíš tak na 5W. On to "platí" distributor, tak si to vybere jinde.
Napsal: 16 črc 2020, 17:11
od Achab
Indukční mají spotřebu cca 1 - 15 W podle počtu fází a typu, statické 0,4 - 2 W. U indukčních dvoutarifů plus 1 - 1,5 W pro přepínací cívku.
Napsal: 16 črc 2020, 18:11
od ronoda
Takže když vezmu spotřebu 10W, tak za den je to 240Wh
a za rok 87,6kwh
Je to vůbec možné? Takový odběr "za nic" Připadá mi to strašně moc.
Když celý rok nerozsvítím, nic nepřipojím, tak zaplatím za87,6 kWh?
Edit: opraveno
Napsal: 16 črc 2020, 18:26
od ZdenekHQ
Nezaplatíš. Zaplatí to distributor, a protože to ví, tak si účtuje paušál za elměr.
U podružným elměrů to už platíš Ty, bohužel.
Napsal: 16 črc 2020, 18:29
od Achab
Bez uvedení typu podružných elektroměrů se spotřeba nedá odhadnout. U starších elektroměrů, obvykle neověřených, se navíc celková chyba zvětšuje různou nepřesností jednotlivých kusů.
Výrazný rozdíl na fakturačním elektroměru taky může způsobovat svod na některé odbočce, nebo dokonce "černý odběr" mimo podružné měření.
Napsal: 16 črc 2020, 18:34
od ronoda
Není náhodou u podružného elektroměru hlavní vypínač před ním?
Napsal: 16 črc 2020, 18:43
od Achab
Logicky by tam měl být jistič, případně aspoň vypínač. Záleží jak je rozvod celkově řešený. Před fakturačním měřením je společný hlavní jistič zcela jistě.
Napsal: 16 črc 2020, 18:53
od ronoda
Zjistím, jak je to tam zapojený, teď už bychom se bavili na "vodě"
Napsal: 16 črc 2020, 19:07
od Achab
Hlavně zjisti typy elektroměrů a kolik dělá naměřený rozdíl. Z toho se dá odhadnout, jestli je spotřeba přiměřená.
Napsal: 16 črc 2020, 19:12
od ZdenekHQ
Kvůli podružnýmu měření se už pobilo tolik lidí... Stačí jeden hajzlík.

Napsal: 17 črc 2020, 09:15
od mojza
Jen bych dodal, že na odborném vebu se říká spotřeba ve Wh, kWh atd.
Napsal: 17 črc 2020, 09:52
od ronoda
mojza píše:Jen bych dodal, že na odborném vebu se říká spotřeba ve Wh, kWh atd.
Jsem strojař, ale
kilo
Wat
hodiny samozřejmě znám.
Stejně tak jako vznikne někdy hrubka, tak i tady jsem víc přemýšlel o tom co napíšu než jak to napíšu. Takže se omlouvám těm co to vadí.
...jinak proti tomu co dokáže napsat třeba Seznam nebo i jinde, jsem profesorem češtiny;-)