Zapojení stykače se spínacími hodinami

Napsal: 12 srp 2020, 14:28
od Borowicz
Dobrý den,

prosím o radu se zapojením stykače pro spínání indukčního spotřebiče spínacími hodinami. Účelem je obejít nedostatečný spínací výkon hodin.

Napsal: 12 srp 2020, 14:42
od ZVUK2000
Cívku stykače (A1 A2) zapojit jako tu žárovku.

Napsal: 12 srp 2020, 15:43
od Celeron
Elektroboock spínačky můžou spínat do indukční zátěže max 2A.
To dvoupólový relé má povolených indukčních max 5,6A. Bude to stačit, jakej má příkon ten indukční spotřebič? Pokud víc, než je hodnota AC3 na tom relé, tak se časem opálí jeho kontakty. Tyhle relé mají kontakty jen asi 2,5 mm v průměru a materiál nic moc.

Napsal: 12 srp 2020, 16:00
od workhard
Zjevně to stačit nebude, když se zadavatel vlákna ptá, jak pomocí stykače obejít nedostatečný spínací výkon hodin.

Napsal: 12 srp 2020, 16:05
od Celeron
Přečti si ještě jednou co jsem napsal a pak teprv reaguj. :roll:

Napsal: 12 srp 2020, 16:25
od workhard
Pán se ptal, jak zapojit stykač ke spínacím hodinám, což mu bylo hned v následujícím příspěvku vysvětleno. Na nic víc se neptal.

Napsal: 12 srp 2020, 16:44
od Celeron
Když se někdo zeptá, jak zapojit takovouhle jednoduchou věc, tak předpokládám, že toho moc neví o zatížitelnosti AC1 a AC3. Tak proto jsem položil dotaz, jestli to dvoupólový relé bude vůbec stačit.
Ale ty víš vše nejlíp a ještě máš ambice cenzora.

Napsal: 12 srp 2020, 17:07
od samec
OT: Ja len podotknem, že indukčný varič nie je indukčný spotrebič.

Napsal: 12 srp 2020, 17:51
od Borowicz
Úvodem děkuji všem za bleskové odpovědi.
Předpokládaná indukční zátěž bude kolem 8,7A (spotřebič jsou dvě tisíciwattová trafa), proto ten stykač, bockovky by to nemusely utáhnout.
Pan Celeron se ptá logicky - předpokládá, že jde o primitivní věc, čili bych mohl mít nejasno ohledně proudu, když se takhle ptám. No, přátelé, já jsem takový podivný případ laika - něčemu rozumím, něčemu ne. Zrovna u vařiče vím, že jde o odporový spotřebič - ta spirála musí fungovat jako odporový drát, což? Ohmovy zákony apod. taky ovládám.
Jenže se schématy se vždycky docela natrápím, nemám na to příliš talent. Gymnaziální fyzika :-).

Svorku A1 na stykači pak povedu k fázi zdroje, A2 k fázi spotřebiče? Opravte mne.

Napsal: 12 srp 2020, 17:57
od Cowley
Fázi na svorku 15. Svorku A1 stykače na svorku 18, A2 stykače na N (230V). Jak psali výše "namísto žárovky".

Napsal: 12 srp 2020, 17:58
od Borowicz
Pardon, myslel jsem svorky 1 a 2 na stykači.

Napsal: 12 srp 2020, 18:00
od Cowley
1 na fázi, 2 na spotřebič. N spotřebiče na N přívodu.
A máš to komplet :)

Napsal: 12 srp 2020, 18:03
od Borowicz
Nakonec jsem měl tu čmáranici správně.
Děkuji, pane Cowley. Děkuji všem!

Napsal: 12 srp 2020, 18:05
od kbulda
Ty dvě 1000 W trafa ti ty kontakty stykače zapečou. Máš to psané i na tom stykači . AC3 1,3 kW

Napsal: 12 srp 2020, 18:06
od Cowley
"...představuji ti divizního komisaře Borowicze..." :)
Můj nejoblíbenější film...