Stránka 1 z 2
Přepětová ochrana v rozváděči
Napsal: 19 srp 2020, 08:03
od salora
Chtěl jsem se zde zeptat moudrých a fundovaných hlav pro daný obor zda leze aspon částečně řešit a zda stojí zato dát do mého sítového rozváděče na chalupě kde to občas pořádně u bouřky zatřeští a jednou dokonce přepětím odrovnalo u jedné fáze TV+sat receiver nějakou tu 3 fáz. přepětovou ochranu a jaký je rozdíl mezi těmi EU a čínskými které tu budete nepopíratelně nejspíše odsuzovat např.těchto provedení :
https://de.aliexpress.com/item/32585829 ... web201603_
https://de.aliexpress.com/item/10000123 ... web201603_
Napsal: 19 srp 2020, 08:33
od Peedros
Ten první odkaz ti na atmosférické přepětí způsobené bouřkou vůbec nepomůže, je to nějaké hlídací napěťové relé s integrovaným stykačem,vypínací čas <=1s
Druhý odkaz je přepěťová ochrana, avšak je určena pro fotovoltaiku - ochrana svodů z FV panelů (Y zapojení, + a - sběrnice), to také vhodné není.
Svodiče přepětí z Alíku bych opravdu nekupoval, až pak vyhoříš tak se nediv.
Když už tak něco od Salteku, je to trochu složitější, než jen nacpat něco do rozváděče. Má ten objekt hromosvod? Pokud ano, je anténa pod ochranným úhlem hromosvodu - oddálený jímač? Přepěťovka na svodu z antény je? Jaký je přívod? Venkovní vedení ze stožáru nebo kabelové?
Napsal: 19 srp 2020, 08:39
od Sandal
Každá přepěťovka respektive svodič přepětí je dobrý, jen když se dobře zapojí do obvodu a hlavně správným způsobem uzemní. Jsou na to přísné pravidla jinak svodiče nefungují správně. Tim že se koupí "něco" a namontuje to nekončí. Toto platí hlavně pro přímý zásah bleskem. Pro naindukovaný napětí je to ještě složitější, a těžko se zabrání nějakým škodám.
aá Peedros mne trochu předeběhl

Napsal: 19 srp 2020, 08:44
od rnbw
Ak chces vyhoriet, tak si tam daj kludne nieco z Aliexpressu.
Prepatova ochrana musi byt spravne dimenzovana a nainstalovana (viac stupnov, spravne istenie), inak to pri prvom probleme zacne horiet plamenom.
Napsal: 19 srp 2020, 08:46
od Crifodo
S řešením přepěťovek mají občas problém i profesionálové, účinný systém je totiž
třístupńový, nikoliv jen "něco" v rozvaděči.
Takže pokud to má k něčemu být, nafotit a nakreslit konkrétní situaci a hurá za (dobrým) projektantem.
Napsal: 19 srp 2020, 08:50
od salora
Děkuji za příspěvek ,zkusím odpovědět od konce ,hromosvod objekt má ale přiznám se že kdoví jaký ,já to koupil před asi 20 lety a to tam už byli co vím zakopané 2 plechové desky na každém konci chalupy.
Vím jen že mě kdysi jak jsem něco dělal na střeše /plecholé drážkované/čili galvanicky propojené kde hromosvody od země připojené jsou ,ovšem bez jímacích tyčí na hřebenu sedlové střechy mě asi potenciál země mezi N sítě a oddělené země zmíněné pokopalo.
Ano to jsem tam ty linky od ali dal spíš jen obrazně že to snad také budou nabízet se dá předpokládat ale já nemíním na skonku života pokud jsem to tu na chalupě už tak dlouho vydržel investovat nemalé finanční prostředky do přepěrtové ochrany.
Hovořil jsem loni po telefonu s jedním montážním technikem čezu z Ostravy a ten mi sdělil že podobé ochrany sami montují na přání zákazníka do rozváděče ,stojí nemalé peníze kolem cca 8000,-Kč min ale stejně to nedokáže storpo zaručit spolehlivost ochrany a že už se dokonce pár příůadů stalo kdy to proletělo až do domácího rozvodu a odrovnalo kde co to už pak musela řešit případně pojištovna pokud na to měl zákazník ovšem uvedeno ve smlouvě.
No takže se chci spíše přiklonit ke kompromisu a klidu duše ve znění hesla nějaká ochrana pořád lepší než žádná ochrana a s ohledem na naopak přijatelnou cenu z ali bych do to mohl pořešit.
Napsal: 19 srp 2020, 08:59
od salora
Crifodo píše:S řešením přepěťovek mají občas problém i profesionálové, účinný systém je totiž
třístupńový, nikoliv jen "něco" v rozvaděči.
Takže pokud to má k něčemu být, nafotit a nakreslit konkrétní situaci a hurá za (dobrým) projektantem.
No ano tohle se /blíží/ k ne sice idelálnímu stavu a ne stopro rovněž zaručenému ,ale stropro zaručené na finanční zátěž projektantr atd. to by tak stálo ne tisíce ale desítky tisíc a na to se můžu vybodnout proto směřuji /pokud vůbec/ k nějakému kompromisu ,finančně na tak nákladnému dle motta každá ochrana lepší než žádná ochrana jak už to i zde někdo z předřečníků zmínil.
No kolega z Opavy /ajták/si doma na svém baráku instaloval ochranu na 3 F pro každou fázi samostatnou ochranu a tvrdí že by to mělo /mohlo/stačit což si ani já nemyslím poté co jsem vyslechl výpověd technika /odborníka/ a dal za každý pro jednu fázi kolem 1000,-Kč
To pak ovšem postrádají jakýkoliv smysl i ty tzv. zásuvkové přepětové ochrany ,neníliž pravda ?
Napsal: 19 srp 2020, 09:05
od Sandal
Pokud jsou tam jen zakopané desky, tak to je nejspíš nedostačující uzemění. Desky mají jen malou účinnost a nedokáží svést tolik proudu do země a blesk rád "skočí" kamkoliv jinam než do země. Musel by být dodatečně uložen pásek kolem chalupy a k němu připojeny svody a nejlíp, když je místo pro výkopy, udělat uzemění i radiálně od chalupy, tzv "sluníčko". Konkrétní řešení ti musí navrhnout člověk co dělá hromosvody. Je potřeba totiž vzít v úvahu spoustu věcí, jako terén, vodivost země, materiál střechy atd. Nedá se od klávesnice konkrétně radit jak udělat hromosvod.
Napsal: 19 srp 2020, 09:07
od Crifodo
salora píše:mě kdysi jak jsem něco dělal na střeše /plecholé drážkované/čili galvanicky propojené kde hromosvody od země připojené jsou ,ovšem bez jímacích tyčí na hřebenu sedlové střechy mě asi potenciál země mezi N sítě a oddělené země zmíněné pokopalo.
Pokud je to tak, tak je tam úplně jiný problém, mezi N a PE (zemí) nemůže být potenciál aby někoho pokopal.
Stav hromosvodu změřený revizákem nebude stát tisíce, u tak malého objektu.
Jinak jde o to, že nekvalitní "přepěťovka" z Asie může být sama větší škoda na objektu, než objekt bez ochran.
Napsal: 19 srp 2020, 09:16
od Peedros
Pokud na baráku nejsou jímací tyče, hrozí poměrně velké riziko požáru, protože při přímém úderu blesku do plechové krytiny se ten plech v mžiku propálí a vše žhavé půjde do dřevěného podkroví. Vodivá střešní krytina musí být pod ochranným úhlem jímací soustavy, bezpodmínečně.
u svodu z antény nemáš šanci dodržet bezp. vzdálenost s od vodivé plechové krytiny, tudíž se musí použít anténní uzemňovací sada a hned pod střechu dát svodič přepětí na svod z antény. Jinak stejně hrozí poškození přijímačů, ikdyž ošetříš proti přepětí síťový přívod do baráku z DS.
Má barák HOP - hlavní ochrannou přípojnici?
Ať tak či onak, není to levná záležitost a rozhodně bych tam nedával nic z Alíku. Navíc pokud nedáš do kupy hromosvod, nemá cenu to řešit dál
Napsal: 19 srp 2020, 09:40
od salora
No pokud myslíš ty separé silnoproudé pojistky co mě čez dával nové včetně instalační krabice do zdi nad rozváděčem a říká se tomu HUP tak ano myslím ale že se tomu říká HDS .
No asi opravdu krom vytahování a odpojování ze sítě a ntény jak satošu tak pozemního ZV vysílání nemá smysl a cenu se to čehokoliv pouštět myslel jsem spíše /proto jsem tu dal svůj podnět/ že se mezitím co tu jsem na chalupě změnilo něco po technické sttránce natolik že se přišlo na něco převratného /nového/ co dokáže zabezpečit proti přepětí ne přímým úderem blesku.
Nic převratného jak vidím se nevymyslelo proto to nechám jak je po staru dle motta nejlepší ochranou je odpojení ze sítě a to především u TV ,vysílačky,satu apod.
Napsal: 19 srp 2020, 09:51
od mihal
Bleskozvod je jedna cesta, z ktorej sa pri bežnej 50kA šlupke indukuje prepätie. Druhá býva po vzdušnom vedení a práve tá sa primárne chráni prepäťovkami napr SALTEK alebo KIWA. Projektujú sa tri stupne podľa zníženia úrovne rázu. Tie najvýkonnejšie (typ 1) na DIN lištu, a postupne menšie (typ 2 a 3).
Zapojenie v rozvádzači ale má svoje zásady, zohľadnuje sa preskoková vzdialenosť, súbehy atd ale v zásade je lepšie mať aspoň typ 1 ako nič.
V dobách minulých, keď boli fázy obvešané vláknami žiaroviek až tak nejaký ráz nevadil, buď sa vytratil na odporových spotrebičoch alebo si pleskol niekde v železnom transformátore, ktorému to bolo často jedno. Žiarovky sme si zakázali a transformujeme ekologicky, tak budeme po búrkach meniť patróny v SPD.
Napsal: 19 srp 2020, 09:53
od Peedros
nene, HDS nemyslím, myslím ochrannou přípojnici spojenou s uzemněním hromosvodu. Do ní by mělo vést pospojení všech kovových komponentů - trubky od vody, plynu, plechová vana, bojler, přizemnění bodu rozdělení v podružné rozvodnici, pokud je TN-C-S (počítám,že ne) a právě i přepěťovky.
Zvaž opravu toho hromosvodu nejdříve. Toho bych se bál nejvíc.
Napsal: 19 srp 2020, 10:16
od Crifodo
HUP - hlavní uzávěr plynu
HOP -
hlavní ochranná přípojnice
nedávná zkušenost (2 měsíce) úder blesku někde poblíž objektu, hromosvodná soustava v pořádku, poměrně nová. "Jen" někdo odpojil kvůli izolaci fasády svody k zemničům a jen tak zahrnul do kačírku.
Množství vyrubaných počítačů, routerů, komponentů EZS atd., ochrany žádné kromě jednoho patra, kde si firma instalovala svodiče přepětí do svého podružného rozvaděče a asi k zásuvkám + UPC. Tedy ochrana II a III. Bez škod to nebylo, ale bylo jich míň než ve zbytku budovy. Hlavně nemají rády přepětí vinuté díly, cívky traf, stykačů, klasické předřadníky.
Napsal: 19 srp 2020, 11:02
od Achab
Samostatné svodiče třídy II (varistory) sice nejsou nic platné při úderu blesku do vedení nebo přímo do objektu, ale stačí na omezení spínacích a různých provozních přepětí. V některých případech mohou být dostačující i proti přepětí ze vzdáleného úderu blesku. Samozřejmě jsou nezbytné svodiče třídy III u chráněných koncových zařízení.
Doma jsem svodiče neinstaloval, protože vzhledem k místní situaci nelze účinnou koordinovanou ochranu realizovat. Stoprocentní ochranu to stejně nezaručí - účelem opatření je hlavně omezení škod pokud možno na minimum.