Stránka 1 z 1

Přechod z bývalé TT sítě na TN-C-S

Napsal: 25 srp 2020, 23:17
od Michal22
Jaký je správný postup v případě, že natrefím na instalaci v domě, která byla řešena jako TT síť, ale dnes je již TN-C-S?
Je to relikt z dřívější doby tady v okolí, potkal jsem se s tím v poslední době dvakrát - původní N vodič domovní přípojky jde přímo na chránič, z chrániče jde vodič na N můstek.
PE je separátně na jiném můstku, spojené pouze se zemničem objektu.
Prosím, nechci řešit to, že by bylo nejlepší vše vyházet pryč a dát všechno nové - jde o udržení bezpečného stavu s původní instalací.
Měl bych přívodní vodič N (původní - nyní již PEN) vypojit ze vstupu chrániče a připojit jej na PE můstek, tím definovat PE jako PEN?
A pak dát z PEN můstku klemu na chránič = vytvořit bod rozdělení?
Aby vše bylo tak, jak je zvykem z TN-C-S sítě?
Díky za přínosné odpovědi.

Napsal: 26 srp 2020, 07:34
od Achab
Daný stav není TN-C-S. Pokud instalace vyhovuje podmínkám ochrany zemněním, je to TT doplněné chráničem. Pokud pro TT nevyhovuje (zpravidla odpor zemniče), je to samostatná základní ochrana proudovým chráničem (podle bývalé ČSN 34 10 10).

Samostatný chránič se používal, pokud stav místní distribuční sítě nesplňoval požadavky na TN, případně vnitřní rozvod objektu pro TN ani TT. Síť je současně snad všude schopná nulování, takže možnost přechodu závisí spíš na stavu dané instalace. U nevyhovující je menší riziko ponechat stávající stav do rekonstrukce.

Jinak při přechodu na TN-C-S by se měl původní zemnič připojit na bod rozdělení PEN a odbočka na chránič ze samostatného můstku N před chráničem. V některých případech je bod rozdělení na společné přípojnici PEN-PE.