Přechod z bývalé TT sítě na TN-C-S
Napsal: 25 srp 2020, 23:17
Jaký je správný postup v případě, že natrefím na instalaci v domě, která byla řešena jako TT síť, ale dnes je již TN-C-S?
Je to relikt z dřívější doby tady v okolí, potkal jsem se s tím v poslední době dvakrát - původní N vodič domovní přípojky jde přímo na chránič, z chrániče jde vodič na N můstek.
PE je separátně na jiném můstku, spojené pouze se zemničem objektu.
Prosím, nechci řešit to, že by bylo nejlepší vše vyházet pryč a dát všechno nové - jde o udržení bezpečného stavu s původní instalací.
Měl bych přívodní vodič N (původní - nyní již PEN) vypojit ze vstupu chrániče a připojit jej na PE můstek, tím definovat PE jako PEN?
A pak dát z PEN můstku klemu na chránič = vytvořit bod rozdělení?
Aby vše bylo tak, jak je zvykem z TN-C-S sítě?
Díky za přínosné odpovědi.
Je to relikt z dřívější doby tady v okolí, potkal jsem se s tím v poslední době dvakrát - původní N vodič domovní přípojky jde přímo na chránič, z chrániče jde vodič na N můstek.
PE je separátně na jiném můstku, spojené pouze se zemničem objektu.
Prosím, nechci řešit to, že by bylo nejlepší vše vyházet pryč a dát všechno nové - jde o udržení bezpečného stavu s původní instalací.
Měl bych přívodní vodič N (původní - nyní již PEN) vypojit ze vstupu chrániče a připojit jej na PE můstek, tím definovat PE jako PEN?
A pak dát z PEN můstku klemu na chránič = vytvořit bod rozdělení?
Aby vše bylo tak, jak je zvykem z TN-C-S sítě?
Díky za přínosné odpovědi.