Stránka 1 z 1
SEZ krompachy typ S 25 v 03 - zapojení
Napsal: 11 zář 2020, 19:14
od doga
Ahoj,
koupil jsem pilu, kolíbku 4kW, chuděrka, zlý předchozí pán, zlý.
Musel jsem to celé rozhodit a začít znovu, hvězda si brala 30-50 A, fuj, D jela v pohodě.
Tápám jak zapojit SEZ krompachy typ S 25 v 03. Matou mě svorky U3,V3,W3.
Dík za pomoc
Napsal: 11 zář 2020, 19:36
od Celeron
Napsal: 11 zář 2020, 20:06
od doga
To už jsou ty nové, mají jinak značené kontakty. Na tom starém indexy 1,2 neodpovídají motoru. Třeba kontakty V1,V2 jsou v poloze hvezda a D spojeny. Asi se na to budu muset vyspat a zítra si dam reverzní engineering.
Napsal: 11 zář 2020, 20:22
od doga
To už jsem zjistil, že náhrada je 9551 ale k čemu mi to je, když na mém jsou svorky U1-3,V1-3,W1-3 a nevím čemu odpovídají
Edit: Reakce na smazaný příspěvek.
Napsal: 11 zář 2020, 23:59
od Celeron
Taky je možný, že ten spínač někdo poskládal sám a blbě a neodpovídá značení co jsi přečetl. Nevím jak u SEZu ale u spínačů VD Obzor Gotwaldov (nyní Zlín) se to dělalo dost často.
Napsal: 12 zář 2020, 08:25
od BOBOBO
To je takový problém vzít ohmmetr nebo ještě pohodlněji žárovkovou zkoušečku ? Na hvězdu to sepne fáze do jednotlivých vývodů . Na znaky se vyprdni a piš realitu . Taže dostaneš např. u1-u2 , v1-v2 , w1-w2 , a tři svorky budou izolované a zkratované , např. u3-v3-w3 , do hvězdy musí zůstat sepnuty stejné viz nahoře a to trio se rozepne a každý z těch tří se "připojí" k nějaké dvojici . Takže vznikne např. u1-u2-u3 , v1-v2-v3 , w1-w2-w3 . Je to fuk , jen musí zůstat sepnuty stejné dvojice jak do hvězdy ! Ve skutečnosti po případném uzásahu ti může vzniknout např. u1-v2-u3 , v1-w2-w3 a w1-u2-v3 . Pro funkci je to šumák . Pokud najdeš jiné sepnutí nejde v tomto stavu použít .
Napsal: 12 zář 2020, 17:33
od doga
Taková je teorie

Bohužel se tu žádná izolovaná trojce nenachází. Někdo si tu asi pohrál s propojkami, proto jsem sháněl schéma.
Napsal: 16 zář 2020, 21:19
od doga
Ahoj, tak tam byly skutečně proházené propojky. Navíc svorky jsou popsané na vyjímatelných plíšcích, které drží pružinky kontaktů a orientovat se dá jen podle vaček. Tento přepínač má hodně daleko do blbovzdornosti, tak tady je výsledek, kdyby někdo natrefil na blba jako já

Napsal: 04 čer 2022, 13:22
od radekluza
Kdyby to ještě někdo řešil tak přikládám scháma zapojení
Napsal: 25 led 2024, 00:12
od Erinko
Pozdravujem diskutujúcich,
Ešte otázka - zverejnená schéma počíta s tým, že prívod sa pripája na svorky U1-V1-W1.
Akurát riešim prepojenie s 3F asynch. motorom MEZ (4kW) a tento motor má na svorkovnici označenie U1-V1-W1 / U2-V2-W2.
Ak by som chcel docieliť, aby označenie výstupov z prepínača sedelo s oznaćením na svorkovnici motora, musel by som prívod do vypínača napojiť na svorky U3-V3-W3. Podľa zapojenia prepínača a porovnaním schémy a merania s prehodenými vstupmi by to nemal byť problém v prípade zapojenia do trojuholníka, ale zapojenie do Hviezdy sa mi v takomto obrátenom zapojení nepozdáva. Máte niekto skúsenosti s takýmto zapojením?
Pre zaujímavosť, zmeral som rôzne kombinácie pripojenia prívodu s nasledujúcimi výsledkami:
Prívod pripojený na U1-V1-W1 (v zmysle schémy):
Výstupy:
Hviezda: U1-U2/V1-V2/W1-W2
Trojuholník: U1-U2-W3/V1-V2-U3/W1-W2-V3
Prívod pripojený na U2-V2-W2:
Výstupy:
Hviezda: V2-V1/W2-W1/U2-U1
Trojuholník: U2-U1-W3/V2-V1-U3/W2-W1-V3
Prívod pripojený na U3-V3-W3
Výstupy:
Hviezda: U3-W3/V3-W3/W3-U3
Trojuholník: U3-V1-V2/V3-W2-W1/W3-U1-U2