od GeXeS
Celeron mě svým obytňákovým dotazem inspiroval - mám v práci v digestoři zásuvky Ex, které nevyužívám, protože do nich nemám co strčit. Máme sice od dodavatele k digestoři adekvátní zástrčky, ale na ty už se deset let práší ve stříni, protože pokud to chápu správně, kdybych chtěl třeba v digestoři pájet klasickou trafopájkou (jde mi o odvod kouře při tavení plastů), musel bych nejdřív uříznout zástrčku pájky a nabastlit kabel do té Ex zástrčky.
Otázka tedy zní - můžu si tam strčit takovouhle redukci, abych nemusel nic přepojovat? Jsou CEE a Ex kompatibilní? Vypadají, že ano, ale chci se ujistit. Zachování nevýbušné certifikace nevyžaduji :P

Napsal: 15 říj 2020, 11:34
od Hill
Jestli současně nebudeš v té digestoři odsávat výbušnou koncentraci par hořlavých kapalin či plynů, pak ten adaptér použít normálně můžeš.

Napsal: 15 říj 2020, 13:05
od GeXeS
Ano, to současně nedělám. Děkuji.

Napsal: 15 říj 2020, 17:04
od monterjirka
Zásuvka pro prostředí Ex by měla mít blokování, aby se nedalo něco připojit nebo odpojit v zapnutím stavu, aby nedošlo k jiskření. Pokud do ní kde vidlice zasunout a není to v době využití opravdu Ex prostředí, neměl by s tím být problém