Stránka 1 z 1
Jak připojit stínění silnoproudého kabelu
Napsal: 20 pro 2020, 16:49
od pajosek2
Pánové a dámy jak provádíte připojení stínění kabelu od fr.měniče . Zajímá mne praktické provedení,přechod ze stínêní na svorku. Jaký je vlastně aktuální předpis,kdy se musí stíněný kabel použít.
Napsal: 20 pro 2020, 16:53
od doktor365
Stínění smotám,navléknu smršťovačku , na konec nalisuji očko a spojím se zeleným.
Napsal: 20 pro 2020, 17:18
od weed_smoker
Když je to výstup,stínění se zemní z obou stran.Kabel vstupu (např.enkodérový snímač na hřídeli toho motoru) má stínění zemněný na jedný straně kvůli zemní smyčce a indukovanýmu EMF bordelu DO kabelu,obvykle se zemní konec na měniči.U výstupu je prioritou,aby stínění omezilo EMF bordel jdoucí směrem Z kabelu,proto z obou stran.Praktický provedení zemnění "punčoch" popsal kolega doktor365.
Napsal: 20 pro 2020, 17:19
od termit256
Tohle je blbe. Pouzivaji se na to kovove pruchodky ktere stineni propoji po celem obvodu kabelu.
Napsal: 20 pro 2020, 17:39
od pajosek2
termit256 píše:Tohle je blbe. Pouzivaji se na to kovove pruchodky ktere stineni propoji po celem obvodu kabelu.
Diky,tohle mne zajimalo,mam s tim nulovou zkusenost. Za tuhle informaci diky.
Napsal: 20 pro 2020, 17:49
od doktor365
termit256 píše:Tohle je blbe. Pouzivaji se na to kovove pruchodky ktere stineni propoji po celem obvodu kabelu.
To nevím, po nás chce dodavatel technologie to dělat tak jak jsem popsal.
Napsal: 20 pro 2020, 20:52
od rezis
Zemní se jen na měniči a tam je většinou spona pod kterou se kabel dává. Pokud po cestě přes vypínač tak se používají kovové vývodky které jsou ve vypínači propojeny plechovou propojkou.
Napsal: 20 pro 2020, 21:31
od petrfilipi
Také bych zemnil jen na jedné straně, hlavně při větších vzdálenostech motoru od měniče. Pamatuji si na měření údržby v TPCA, kdy jim připojovacím páskem na zábradlí lisovny teklo asi 20A.
Prakticky všechna naše zemnění mají tvar jak píše doktor365.
PF
Napsal: 20 pro 2020, 22:24
od doktor365
My máme měnič vždy tak metr,metra půl od dmychadla. Zemnit musíme všechno, jinak nám to ruší technologii antény a vše kolem. Ve vypínači, který slouží jako bajpás taky zemníme.
Napsal: 21 pro 2020, 00:07
od termit256
doktor365 píše:termit256 píše:Tohle je blbe. Pouzivaji se na to kovove pruchodky ktere stineni propoji po celem obvodu kabelu.
To nevím, po nás chce dodavatel technologie to dělat tak jak jsem popsal.
Ty pruchodky nejsou uplne nejlevnejsi, to bude nejspis duvod proc to chteji ojebat. Jinak stineni silovych kabelu zemnit zasadne vzdycky z obou stran.
Napsal: 21 pro 2020, 00:36
od doktor365
[/quote]
Ty pruchodky nejsou uplne nejlevnejsi, to bude nejspis duvod proc to chteji ojebat. Jinak stineni silovych kabelu zemnit zasadne vzdycky z obou stran.[/quote]
Jo my zemníme na obou stranách.
Napsal: 21 pro 2020, 07:57
od ohryzek36
U nás v práci používáme buď stínící průchodky od Hummelu (u menších věci) nebo stínící třmenové příchytky od OBO na C - lištu (u větších rozvaděčů - velikost jako šatní skříň - ty mají ze spodu velký otvor). Při stínění na c- lištu přetáhneme opletení přes plášť kabelu, zajistíme bužírkou a opletení prelepime měděnou páskou od 3M (nějakou
takovou).
Původně jsem tady měl víc odkazů, ale píšu toto na tabletu a malý se furt vyžaduje pozornosti - a po hodině psaní se mi to všechno vymazalo...
Napsal: 21 pro 2020, 08:23
od rezis
Technik mi kdysi říkal, že se stínění zemní pouze na jedné straně aby přes nej nemohly téct proudy. A na všech strojích napříč výrobci je opravdu propojeno pouze v měničů a třeba i v projektu o Siemens je zakreskeno připojení pouze na jedné straně. Tak nevím....ale za mne pouze na jedné straně jinak přes něj mohou téct proudy a tím je degradováno.
Napsal: 21 pro 2020, 09:34
od BOBOBO
Jo , jak píše rezis . Pod sponu ,jinak oboustranně je nebezpečí . Jednou maníci v práci na stroji něco svářeli a podařilo se jim tím krásně zlikvidovat kabelový svazek , když se kostřící proud svářečky prohnal přes veškěrá stínění .
Napsal: 21 pro 2020, 14:39
od mihal
Tienenie sa spája po obvode priechodky v prípade, že to neprechádza meraním vyžarovania, inak sa to len krúti do bužírky, ale prípoj musí byť na kovovom plášti rozvádzača pri vstupe kábla dnu. Je to o meraní.