Stránka 1 z 1

měnič 12V/230V pro test veřejného osvětlení

Napsal: 28 led 2021, 21:53
od mtk
mám dotaz. lze napájet měničem 12V/230V veřejné osvětlení (jedno světlo, test po opravě) se sodíkovou výbojkou 70W-125W?
Jak silný by měl měnič být? je vůbec možné to takhle napájet? děkuji

Napsal: 28 led 2021, 21:56
od rnbw
V serii s vybojkou je tlmivka - indukcnu zataz menice neznasaju dobre.

Napsal: 28 led 2021, 22:02
od mtk
takže by byla lepší nějaká malá elektrocentrála?

Napsal: 28 led 2021, 22:07
od rnbw
Ak menic, tak s dostatocnou rezervou vykonu a povolenou indukcnou zatazou.

Napsal: 28 led 2021, 22:13
od rezis
Jak psal kolega, je tam indukčnost + vn zápal. Pro měniče vražedná kombinace.

Napsal: 28 led 2021, 22:14
od mtk
300W nebo 500W by stačit mohlo... na indukční zátěž by měl mít sinusovku?

Napsal: 28 led 2021, 22:49
od rezis
Myslím, že to stačit nebude. Sodík provádí při startu strašné věci.

Napsal: 29 led 2021, 09:00
od Crifodo
sodíkové výbojky 68 W, 110 W (E27) a 210 W, 350 W (E40) jsou přímé náhrady rtuťových a tam žádný vysokonapěťový předřadník není, jen tlumivka (a výbojka se chová poněkud nelineárně oproti odporu), to bych zas tak divočinou nenazýval.

Napsal: 29 led 2021, 10:52
od Zaky
Pokud se jedná o rutinní opravy veřejného osvětlení, tak bude ta elektrocentrála asi lepší řešení, nebude potřeba řešit nabíjení akumulátoru, cena není závratná a elektrocentrála toho moc nenaběhá, tak by měla chvíli vydržet.

Napsal: 29 led 2021, 17:22
od mtk
Tak jde spíše o to abych nemusel při opravě světla zapínat celou větev cca 20-30 světel.
tak centrála mě napadla jako první... ale pak jsem si říkal, stejně tam jedu s plošinou a ta aby fungovala hydraulika musí být nastartovaná... tak mě napadl měnič. Vím které nesvítí přijedu plošinou, za pojistkou připojím měnič, zjistím co je ve světle špatně, opravím, otestuji, zapojím zpět do systému a odjíždím.

Napsal: 29 led 2021, 18:57
od mi-ro
Crifodo píše:sodíkové výbojky 68 W, 110 W (E27) a 210 W, 350 W (E40) jsou přímé náhrady rtuťových a tam žádný vysokonapěťový předřadník není, jen tlumivka (a výbojka se chová poněkud nelineárně oproti odporu), to bych zas tak divočinou nenazýval.
To není zdaleka tak jednoduché. Přímé sodíkové náhrady rtuťovek mají označení SHLP. Obsahují směs, která zapálí i při nízkém napětí. Klasické sodíkovky SHC nelze do rtuťových svítidel použít vůbec a to i kdyby jsi předřadil zapalovač. I tlumivka je jiná. A ano, výbojka má několik sekund až dvojnásobný příkon, než nažhaví. A na testování je opravdu ideální sinus. Já osobně mám 1kW centrálu kterou můžu použít i na fričku, vrtačku, pájku. A pozor, některé laciné invertorové centrály mají sice stabilní napětí a kmitočet ale modifikovaný (nesinusový) výstup. Naopak laciné 800W generátory za 3k sice nic nevydrží, napětí a kmitočet cestuje ale mají díky generátoru sinus.

Napsal: 29 led 2021, 19:04
od Crifodo
jak se to vezme. Záleží co má tazatel.
https://www.lighting.philips.cz/prof/ko ... -son/son-h

Napsal: 29 led 2021, 19:47
od mtk
MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27

Napsal: 29 led 2021, 20:31
od Lukas-Peca
mi-ro píše:To není zdaleka tak jednoduché. Přímé sodíkové náhrady rtuťovek mají označení SHLP. Obsahují směs, která zapálí i při nízkém napětí. Klasické sodíkovky SHC nelze do rtuťových svítidel použít vůbec a to i kdyby jsi předřadil zapalovač.

V těch wattážích, co uvedl Crifodo, se vyrábí jen výbojky s Penningovou směsí, tj. náhrady rtuťových.

Jinak běžný měnič bych výbojkovým svítidlem netrápil. Jednou jsem to zkoušel připojit na světlo se dvěma 250W rtutěmi a za pár vteřin bylo po měniči. Indukční ani velkou kapacitní zátěž to nesnese.

Napsal: 29 led 2021, 22:18
od Mysteri
,,mtk", máš SZ.
Edit k SZ: má to sínus... :wink: