Tepelné čerpadlo Alfea Extensa - autorizovaný servis
Napsal: 13 úno 2021, 18:02
od ok1xgi
Zdravím, není tu někdo, kdo dělá oficiálně Brilon tepelka ? Mám dotaz ohledně připojení. Díky
Napsal: 13 úno 2021, 19:16
od Sandal
To by byla veklá náhoda, kdyby tu byl někdo od nich.
Zkusil bych kontaktovat rovnou někoho z těchto pánů:
https://www.brilon.cz/kontakt/nasi-pracovnici
Nebo polož svůj dotaz zde. Třeba budeme moci nějak všeobecně odpovědět.
Napsal: 13 úno 2021, 19:43
od ok1xgi
Jen jsem to zkusil, uz jsem psal. Ono je to asi opravdu spise na ne.
Jde o zapojeni konkterne topnych teles. Privest chteli k jednotce (mimo jine) 2x230V 16A a telesa maji 2x3kW. ALe jeden privod zustal nezapojeny a ted jak jsou mrazy tak logicky 6kW na 16A pada....
Napsal: 13 úno 2021, 20:42
od Sandal
Mám jiný čerpadlo (Panasonic 7kW) ale taky 230V ale bivalenci mám jen 3 kW ale stejně ji mám v menu vypnutou. Zjistil jsem, že pokud jsou nižší venkovní teploty, tak se čerpadlo moc nesnaží a spíná patrony elektrokotle to by mě za chvíli asi sežralo. Při -15°C a i míň čerpadlo bez problémů ohřeje TUV na 50°C a topí jak vzteklé.
Napsal: 13 úno 2021, 23:36
od Celeron
To se na tepelku nedá uživatelsky nastavit teplota 1. nebo 2. bivalence? Já mám 28 let starý tepelko PZP a 1. bivalenci zapínám při -8 st. (1,5KW) a 2. bivalenci při -15 st (3KW).
Ale bivalenci povoluju jen když jsou dlouhodobý mrazy jako třeba teď. Pokud teplota lítá v noci -10 a přes den je nad nulou, tak to není potřeba, jen ty teplotní změny v baráku jsou dost pomalý.
Napsal: 14 úno 2021, 09:09
od ok1xgi
Vyreseno. Vyrobce chce privod na teleso 32A. Cesky dodavatel chce 2x16A.
Takze bud to prepojit na 3kW, coz by mohlo stacit a nebo to rozdelit na dve faze. Ta druha faze je tam privedena, ale nezapojena.