UPS APC Smart 2200
Napsal: 14 úno 2021, 20:28
od rezis
Jedná se o již novější typ (Schneider s LCD)
Pokud je v síti tak vše funguje normálně. Nabíjí, zálohuje, funguje AVR....
Pokud ji však chci zapnout bez sítě tak jen zakvičí měnič a napíše: Fault state: Output Over Volt.
Nesetkal se s tím někdo? Nemáte nějaké nápady?
Edit: případně schéma co by se kde dalo měřit?
Napsal: 14 úno 2021, 21:57
od EKKAR
Tipuju klasickou příčinu. "Output Over Volt" znamená "napětí výstupu příliš vysoké". Pokud UPSka předtím normálně fungovala a nikdo se v ní nevrtal, je nejpravděpodobnější příčinou chyba v měření = ona sama SI MYSLÍ že má moc vysoký napětí na výstupu, neboli její měřicí převodník ukazuje pitomosti. No a jak víme z minula, výrobce APC používá měřicí převodníky pro střídavinu se symetrickým napájením, ke kterýmu který si vyrábí záporný napětí pomocným měničem přímo na desce. Na ten měnič bych se zaměřil - klasická nábojová pumpička s dvojicí 47uF kondíků, který když vyschnou, pro obvody chybí dostatečně velký záporný pomocný napájení. Měřicí převodník pak nemá správný reference a kecá blbosti. Zaměř se na pomocný záporný napájení převodníku a pak dej vědět jak to dopadlo ...
Napsal: 14 úno 2021, 22:39
od rezis
Tahle UPS už je trochu něco jiného - novější. Kondy jsou OK, dokonce měněny. Někdy se u nich slepují relé a blbne pak přepínaní odboček - to je ok. Normálně zálohuje z Aku, drží napětí při různých zátěžích, udržuje napětí pomocí AVR ze sítě (zkoušeno na autotransformátoru). Ale prostě čistý start bez sítě z baterek padne a zrovna na to ji zákazník používá.
Co je sranda mám tu ještě dvě jen na výměnu baterek. A jedna padá úplně stejně akorát to nikomu nevadí a druhá jede.
Napsal: 16 úno 2021, 19:44
od rezis
Jede. Co tomu je si nechám tak trochu pro sebe. Tři dny kravení a přitom taková blbost

Napsal: 16 úno 2021, 20:30
od Habesan
Dobrá.
Až se budeš zase na něco ptát, taky si nechám svoji radu pro sebe.
Napsal: 16 úno 2021, 21:17
od tomasjedno
rezis píše:Nesetkal se s tím někdo? Nemáte nějaké nápady?
rezis píše:Jede. Co tomu je si nechám tak trochu pro sebe.
Dr. Jekyll & Mr. Hyde?
Napsal: 16 úno 2021, 21:36
od passion
Stačilo v nastaveniach zvýšiť napätie pre signalizáciu prepätia?
Napsal: 16 úno 2021, 21:41
od Victronix
rezis píše:Jede. Co tomu je si nechám tak trochu pro sebe.
Pánové a dámy, tak to je člen diskuzního fóra jak se patří.
Aneb:
Co je tvoje, to je moje.
A co je moje, po tom je ti ho*no.
P.S. Myslím, že to chtělo tu UPS alespoň trochu zatížit.
Napsal: 16 úno 2021, 21:43
od rezis
tomasjedno: Asi tak...Kdyby člověk používal víc mozek a nebyl zaslepen závadami předchozích generací UPS.
No vypadá to, že máme novou sériovou závadu.
Ale jinak pokud někdo bude mít takový to problém v klidu se ozvěte podělím se o zkušenosti. Jen psát to tak veřejně se mi nechce. To je doufám pochopitelné
passion: Je to čistě HW problém. Ono když se člověk zamyslí co je v ten moment jinak oproti startu se sítí tak mu to dojde.
Napsal: 16 úno 2021, 21:57
od rezis
Victronix: Pokud vím tak poradím to zas prr. A tady se mě snažil nakopnout i když blbě jen EKKAR. Taky jsem mohl nechat téma otevřeno jak to tu je standart. Já naopak naznačím, že vím a mohu poradit a jsem za hajzla.
Kdybychom napsali všichni všechno na sklo tak se můžeme jít pást.
PS: Nestačilo nesepne vůbec výstup.