panelový měřák předřadník, bočník, zapojení

Napsal: 23 dub 2021, 12:19
od radioelectrum
Je tady někdo kdo se vyzná v zapojení ručičkových panelových měřáků používaných v rozvodnách ? Nějaké přístroje jsem sehnal a chtěl bych je použít. Vím že dneska koupím za pár kaček čínský, ale z nostalgie bych rád použil ručičkový od Metry Blansko. A metry, tam si zjistím rozsah a uvidím složitější to bude s W metry, dá se třeba tento KW metr (viz foto) zapojit na 230V s rozsahem 500W ? A jak se zapojují účiníky a kmitočtoměry?

Napsal: 23 dub 2021, 14:16
od Achab
Kmitoměr se zapojuje jako voltmetr na příslušné napětí.
Fázoměr trojfázový a jednofázový

Wattmetr je pravděpodobně pro měření v třívodičové soustavě (podle počtu svorek). Základní rozsah 5 A / 100? V, tedy výkon 500? W (hodnota je špatně čitelná). Proudová cívka se zapojuje přes měřící transfomátor x / 5 A, napětí přes externí předřadník.

Napsal: 24 dub 2021, 15:34
od Achab
Zapojení starých typů nemám, možná pomůže schéma od novějšího Ga II (trojvodičová soustava, nesouměrné zatížení). Vnitřní zapojení jsem dokreslil jenom principiálně, proudové cívky černě, napěťové modře. Předřadné odpory jsou zde bokem nezapojené, podle provedení mohou být vestavěné, nebo externí.

Číslování svorek samozřejmě nesouhlasí s dotazovaným typem. Zapojení se dá částečně zjistit ohmmetrem, proudové cívky mají malý odpor, napěťové podstatně vyšší. Dobová literatura u podobných typů Metra uvádí Rw = 2 kΩ, základní rozsah 60 V. Udávané jmenovité napětí na přístroji platí s předřadníkem (pokud je externí), přímo na síť by cívka shořela. Typy s externím předřadníkem mohou mít rozsah upraven vnitřním odporem.

Podle konstrukčních zvyklostí Metry bych tipoval, že vlevo má svorky jeden systém, vpravo druhý. Proudové cívky 11-12 (31-32), napěťové 1 (3), společný vývod 0 ve středu nahoře. Ale můžu se mýlit.

Upozornění - izolace mezi napěťovou a proudovou cívkou nemusí být dimenzovaná na plné fázové napětí. U přímého měření je napěťový rozdíl mezi cívkami malý, předřadník se může zapojit za napěťovou cívku. U polopřímého měření přes transformátor proudu s uzemněným sekundárem se předřadník zásadně připojuje před napěťovou cívku (k fázi).