Stránka 1 z 4
Zapojení motoru se soft startem
Napsal: 25 kvě 2021, 21:51
od Debi
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením kompresoru Orlík s motorem Mez Mohelnice 5.5kw 2910 ot. Motor (zapojený do trojúhelníku) vyhazuje jističe 16A, kdy hl. jistič je 25A s charakteristikou B. Teď mám motor připojený přes tento motorový spouštěč, kde je připojen i vodič z tlakového spínače jako ovládáni.
https://www.puhy.cz/stykac-gmc-18-3x400 ... 54374.html
Dočetl jsem se zde, že bych měl použít soft start, aby motor neměl při zapnutí takový velký odběr a pozvolna najížděl a nevyhodil jističe. Koupil jsem tento soft start.
https://www.conrad.cz/p/siemens-3rw3038-1bb04-3rw30381bb04-soft-starter-vykon-motoru-pri-400-v-37-kw-480-v-jmenovity-proud-72-a-1746699.
Kdyby mi někdo kdo tomu rozumí nakreslil schéma zapojení soft startu s tlakovým spínačem uvedeným mot. spouštěčem a co jsem zjistil, tak budu ještě potřebovat nějaký DC zdroj 24V jako ovládáni. Hlavně potřebuji vědt na které kontakty soft startu mám připojit vodiče od tlakového spínače a hlavního vypínače. Našel jsem k soft starteru toto schéma. Děkuji
Napsal: 25 kvě 2021, 22:04
od rezis
Ten softstartér máš předimenzovaný a za brutální balík peněz. Najdi si nějaký na 5,5kW motor. A jsou i s ovládacím napětím 230V tedy vyměnil bys to jen kus za kus bez dalších kravin. Nicméně spouštění orlíka není tak snadné. Sám jsem s tím válčil. Odfukový ventil musí chodit na 110% jinak to nepůjde. Sral jsem se s tím tak dlouho až jsem tam dal pneumatický s časovačem... ale to je zas něco jiného. Startuji 7,5kW na 16C jističe a nadřazený je 20B
https://youtu.be/bbEk9mkosao
Edit: Něco takového by ti stačilo
softstart
Edit2: aha už jsi ho koupil... tak to potřebuješ ještě zdroj 24V DC, nějaké jeho jištění...
Napsal: 25 kvě 2021, 22:15
od Debi
Ten soft starter už mám koupený, tak to chci pořešit s ním. Zítra koupim ještě ten DC zdroj 24V na ovládání, ale jak jsem psal potřeboval bych poradit s tím zapojením. Nikdy jsem nic takového nezapojoval a nechci, abych třeba ten soft starter odpálil. Jinak odfuk na Orlíku jsem řešil jako první. Kompresor jsem koupil s 3Kw motorem, ale ten se na dvouválci trápil, tak jsem sehnal motor, který je na ten typ.
Edit: Díval jsem se na ten tvůj soft starter a cenově mě vyšel ten můj na Aukru na 2500,-
Napsal: 26 kvě 2021, 07:37
od patrikvarga
Napsal: 26 kvě 2021, 09:22
od Debi
Tak manuál jsem si taky stáhnul a našel i nějaká zapojení na youtube. Jestli chápu správně zapojení ovládáni (viz obrázek), tak bych měl jeden vodič z tlakového spínače kompresoru připojit na svorku 14 druhý vodič na první svorku s označením A2 (první zleva). Tak by měl softstarter spínat el. motor podle ventilu automaticky. Je to tak správně?
Napsal: 26 kvě 2021, 16:04
od palmalsport
Tak to nebude fungovat.

Napsal: 26 kvě 2021, 16:13
od rezis
Nemám to u sebe neznám. Číslování. Podle zkráceného manuálu bych to viděl na svorky A1 A2. Jenže na ty svorky potřebuješ dostat 24V. Tedy zem zdroje 24V na jednu svorku a + ze zdroje přes tlakový spínač na druhou svorku. A1 ,A2. (možná je tam podle verze i tepelná ochrana ta se připojí mezi tlakový spínač a softstartér)
Nicméně pokud se takto ptáš nechal bych to někomu znalému.
Napsal: 26 kvě 2021, 16:40
od Debi
No, než ten soft starter odpálit špatným zapojením, tak se asi pokusím sehnat někoho fundovavaného, kdo to zapojí nebo mi přímo uvede co mám kde zapojit, aby vše správně fungovalo. Přesto děkuji za reakce.
Napsal: 27 kvě 2021, 23:17
od BOBOBO
Patrik ti dal odkaz , hned na druhé straně je schema . Tam je malováno ovládání 230 . Takže potřebuješ jen stykač a ten tlakáč .
Napsal: 28 kvě 2021, 07:56
od Debi
Patrik dal odkaz na kompletní manuál k soft starteru, ale to zapojení na druhé straně, jak uvádíš nějak nevidím
Včera byl u mě soused (není to elektrikář) a když se díval na ten motor, tak si myslí, že to je motor, který jde zapojit jenom do trojúhelníku. Motor jsem koupil z druhé ruky, prý byl používán na mlátičce a nebyl na něm štítek pouze na deklu od svorkovnice bylo vyraženo 5.5.kw a 2830 ot. Z druhé strany toho deklu je ale výlisek se zapojením jak do hvězdy, tak i do trojúhelníku. Motor byl zapojen do trojúhelníku a když jsem jej zapnul na kompresoru, tak jeho výkon neodpovídal těm 5.5.kw,, kompresor měl malé otáčky a bylo vidět, že se motor trápí a proto jsem jej přepojil na trojúhelník. Takto zapojený mi ale vyhazuje jističe a to i kdy je motor na volno bez zátěže. Proto jsem to chtěl vyřešit soft starterem, kdy jsem si myslel, že motor ma při zapojení do trojúhelníku velký počáteční odběr a proto vyhodí jističe. Je možné, že by motor jističe vyhazoval proto, že je zapojen do trojúhelníku a jeho konstrukce takové zapojení neumožňuje, jsou vůbec takové motory na 380V? Pomohl by soft starter motoru dostat se do otáček při zapojení do trojúhelníku?
Napsal: 28 kvě 2021, 09:00
od BOBOBO
A- pořádně si to od patrika prostuduj , tzn. i odkazy z jeho odkazu
B- však softstarter nahrazuje právě přepnutí hvězda trojuhelník .
Také by jsi sem mohl dát štítek přímo z toho softstarteru , tam bude ovládací napětí uvedeno .
Napsal: 28 kvě 2021, 09:22
od rezis
Zde je vše o konkrétním typu. Není třeba procházet odkazy. Zrovna Siemens má mall.industry
Napsal: 28 kvě 2021, 09:27
od BOBOBO
Tak sem dej schema zapojení .
Napsal: 28 kvě 2021, 09:30
od palmalsport
Vnitřní schéma zapojení.
Podle tohoto, lze zapojit celou ovládačku.
Je to brnkačka.
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... W30381BB04 
Napsal: 28 kvě 2021, 09:42
od Debi
Tady je štítek softstartu, kdy ovládací napájení je těch 24V