Stránka 1 z 3
Transformátor napáječe
Napsal: 24 čer 2021, 06:46
od Nakadah
Byl mi donesen napáječ čističe bazénů, uvnitř je síťové trafo + graetz + deska s filtračními kondy. Závada je, že po zapnutí do sítě ihned shoří trubičková pojistka (1,25A).
Trafo je 230V/19,2V 7,2A. Změřil jsem vinutí, primár má 6,1Ohm 2,7mH a sekundár cca 0,5Ohm 0,24mH. Napojil jsem ho zkusmo na regulovatelné trafo, už při cca 60V AC teklo do primáru cca 2,5A a vinutí začalo slušně topit.
Takže předpokládám mezi-závitový zkrat. Trafo bych vyměnil, ale problém je, že neumím najít takové s podobnými parametry. Poradíte někdo prosím? Takové ty moje klasiky jako Hadex, GME nebo TME tam jsem neuspěl.

Napsal: 24 čer 2021, 07:01
od mi-ro
Předpokládám, že jsi odpojil usměrňovač od trafa.
Napsal: 24 čer 2021, 08:39
od Michal22
Pokud nové zařízení stojí alespoň jednotky tisíc, tak by se vyplatilo si nechat trafo vyrobit.
Třeba v
Elektrokovu Znojmo
Napsal: 24 čer 2021, 08:57
od Zaky
Nebo do té krabice dej místo trafa 150W zdroj k notebooku a bude vyřešeno. Pokud tedy připojené zařízení není nějak extra pažravé při rozběhu a zdroj nebude vypínat. Třeba
https://aukro.cz/originalni-zdroj-hp-15 ... 5UQAvD_BwE
Napsal: 24 čer 2021, 08:59
od samec
Napsal: 24 čer 2021, 09:25
od forbidden
U takové věci můžou být zvýšený požadavky na izolační pevnost, je to v bazénu, nebo někde u něj. Asi bych tam nedával jen tak něco. I to původní trafo má oddělenej primár a sekundár, každej ve vlastní komůrce.
Napsal: 24 čer 2021, 10:30
od jardafiala
Nebo něco takového
https://www.bighobby.cz/prumyslovy-napa ... gKWSfD_BwE . Podle všeho je zařízení za trafem napájeno 24V, nejlépe by bylo změřit odběr (třeba pomocí dvou 12V autobateriií v sérii) a podle toho volit náhradu.
Napsal: 24 čer 2021, 11:30
od sinclair
Dvoukomorový trafo z Elektrokovu Znojmo. Udělají napětí i výkon na míru a není to drahé.
Mají i nějakou další vychytávku na nízkou kapacitu primár-sekundár, kvůli kapacitnímu průsaku. Vejde se to spolehlivě pod 1,5nF. Je potřeba to ale do objednávky zadat, pak prokládají vrstvy primáru nějakou nažloutlou páskou.
Na čínu a spínaný zdroje u bazénu zásadně nespoléhat, nechceš-li do basy!!
Napsal: 24 čer 2021, 11:38
od Nakadah
Ano, graetz jsem měl odpojený a proměřil ho taky. Není proražený, je ok. Deska s kondy také.
No spínanému zdroji bych se raději vyhnul. Trafo s usměrnením mi přijde prostě víc blbuvzdornější. Tan napaječ je na břehu, pověšený na stěně. Od něj pak vede kabel s "bezpečným" napětím 24V co napájí takového "robůtka" co šmejdí po dně.
Zkusím napsat do Elektrokovu Znojmo.
Napsal: 24 čer 2021, 12:07
od jardafiala
Pravdu máte se spínaným zdrojem, přestože to funguje mám k tomu takovou víceméně neopodstatněnou nedůvěru. Tady
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1382745 ... 20v24v.php je trafo za 400Kč, bylo by nutno kousek sekundáru odvinout, pokud není celé zalité neměla by to být potíž.
Napsal: 24 čer 2021, 12:21
od rnbw
V TME maju 17V trafo, akurat je polske.
Napsal: 24 čer 2021, 22:38
od VASEK_W
S bazénem není žádná sranda. Takže zapomeňte na různé spínané zdroje (byť průmyslové), nabíječky k notebookům, a hlavně trafa jen s jednou komorou. Nic z toho nesplňuje dvojitou izolaci a zkoušku napětím 4kV.
Jedině jak psal Leoš, dát si trafo navinout (nebo původní převinout) tak, aby splňovalo vše potřebné. To znamená pro každé vinutí vlastní komůrku.
Někde na té krabici bude štítek specifikace s parametry a určitě tam bude i značka dvojité izolace.
Vašek
Napsal: 24 čer 2021, 23:22
od BOBOBO
To je zase keců . Ohledně bazénů je stejně vše přes chránič . Takže tam můžeš vrazit cokoliv .
Napsal: 24 čer 2021, 23:33
od vasekpetr1
No jistě, proč použít dvě ochrany, když stačí jen jedna. Co na tom, že se může jedna podělat (nereagující RCD tu už několikrát byl - kdo z nás ho pravidelně jednou za čas zkušebním tlačítkem vypne?), ono i těch 10 mA u vody dokáže s člověkem pěkně zacvičit...
Takže bych tomu trafu u bazénu s dostatečnou izolační přepážkou a vhodným krytím dával hodně velkou váhu, zdraví tvoje i tvého okolí by mělo být rozhodující.
Napsal: 25 čer 2021, 07:37
od Achab
Pro ochranu SELV se požaduje bezpečnostní ochranný transformátor podle ČSN EN 61558-2-6, nebo zdroj, který zajistí rovnocenné elektrické oddělení. Řada typů traf se vyrábí přímo podle příslušné normy, ale v objednávce je vhodné požadavek specifikovat.
Chránič poruchový proud nijak neomezí, pouze zajistí rychlé vypnutí v řádu milisekund. Postiženým projde plný proud, daný impedancí obvodu.