Do nového skleníku budu dělat řídící jednotku s mikroprocesorem a wifi.
Síťová část bude 5 metrů od skleníku na zdi a řídící jednotka bude ve skleníku.
Do skleníku pujde kabel s napájením a kabel s ovládáním relé čerpadla a cívek ventilů (umístěny mimo skleník).
Jakou variantu přívodu napětí do skleníku zvolit vzhledem na stabilitu a rušení:
- 9V střídavé (usměrnění až v řídící jednotce ve skleníku)
- 5V ss (v řídící jednotce ještě stabilizátor na 3V)
- 9V ss (v řídící jednotce stabilizátory na 5V a 3V)

Uvítám již ověřené využití takovéhoto rozvodu (kabely budou v chráničce v zemi)
:P

Napsal: 24 čer 2021, 20:56
od EKKAR
Šel bych do 9V střídavejch s usměrněním a filtrací u každýho funkčního bloku. Důvodem je menší vznik elektrolýzy v místě, kde by došlo k narušení izolace a navlhnutí vedení. A v podstatě bych se nevyhejbal ani 12V střídavině jako základnímu napájení (dostupný levnější unifikovaný trafa "do halogenů") ...

Napsal: 24 čer 2021, 23:24
od BOBOBO
Do skleníku a do čističky nic nikdy nedávej .

Napsal: 25 čer 2021, 09:31
od miran50
BOBOBO píše:Do skleníku a do čističky nic nikdy nedávej .


Do řídící jednotky zavlažování uvažuji o čidlech teplota (vlhkost), 2x průtokoměr (dvě zavlažovací větve). Proto uvažuji o umístění do skleníku. Tahání signálu těchto čidel 5m kabely se mi tedy nezdá.

Napsal: 25 čer 2021, 09:44
od bu2520
mám vedení od čidel cca 12m část v zemi v chrániččce a žádný problém , v počátcích jsem také použil mnoho čidel , ale praxe ukázala že například údaje ze zemních sond jsou naprosto nespolehlivé . Ale to ukázala až praxe.

Napsal: 25 čer 2021, 19:57
od miran50
bu2520 píše:mám vedení od čidel cca 12m část v zemi v chrániččce a žádný problém , v počátcích jsem také použil mnoho čidel , ale praxe ukázala že například údaje ze zemních sond jsou naprosto nespolehlivé . Ale to ukázala až praxe.


Čidlo teploty DS18b20 se dodává i s 5m kabelem tak to by asi problem nebyl.
Co říkáte na tažení signálu TTL 5V z hallovy sondy průtokoměru (frekvence nad 7Hz), jak to ošetřit na rušení a indukci nežádoucího napětí (bouřka atd).
Jakou používáte kabeláž ?

Napsal: 25 čer 2021, 23:59
od Milan_F
miran50 píše:Jakou používáte kabeláž ?

Stíněnou?

Napsal: 26 čer 2021, 08:51
od BOBOBO
Přece normální linkový kabel pro vnější použití a v zemi mu bude ještě lépe , než na sluníčku .

Napsal: 26 čer 2021, 22:57
od miran50
BOBOBO píše:Přece normální linkový kabel pro vnější použití a v zemi mu bude ještě lépe , než na sluníčku .


Kabel zatím nemám. Co je myšleno pojmem "linkový kabel"

Napsal: 27 čer 2021, 09:19
od sinclair
Myšlen je zřejmě stíněný kabel, původně určený pro přenos nf signálu linkové úrovně - tedy zhruba řečeno, vyšší stovky mV a na nízké impedanci.
Myslím, že na zamýšlený účel dobře poslouží i solidnější STP kabel /stíněná varianta UTP - shielded twisted pairs/.
Nenapsal jsi, kolik ty komponenty odebírají, ale pro udané vzdálenosti a odběry ve stovkách mA bohatě postačí.
Mnohokrát jsem modrý STP s licnami, použil k docela vzdálenému vedení stejnosměrného napájení ±15V/0,3A pro mikrofonní předzesilovače.
Zároveň po dalších párech fičel symetrický nf signál na impedanci 600Ω. Stejný kabel jsem použil i pro vedení pár mV z monitorovacích, stropních elektretů, také podložený ss napětím, vše je bezvadné.
Pokud do země, tak do pevné červené chráničky a dát pozor, aby nebyla sebeméně narušená horní izolace, třeba od protahování perem.
Máš tak k dispozici 8 žil. Po stínicím drátu zásadně nic neveď! Uzemnit stínění jen na jedné straně, u vstupu do zařízení. Je zde nebezpečí vyrovnávacích proudů, vlivem působení rozdílných zemních potenciálů.
Případně si takto levný kabel natáhneš do chráničky třeba 2x-3x.

Napsal: 27 čer 2021, 10:30
od BOBOBO

Napsal: 27 čer 2021, 21:24
od miran50
sinclair + BOBOBO díky za rady, použiji STP kabel (stíněný).
Myslíte že přes něj mohu táhnout i signál z čidla DS18B20, nebo raději použít originál kabel čidla (nevím zda mě 5m bude stačit).
Při využití kroucených párů jedním párem přivedu k čidlu napájení a druhým párem odvedu signál - takže země budou spojeny na obou koncích (na obou stranách co nejblíže zdroji-stabilizátoru ??)

Napsal: 27 čer 2021, 21:55
od termit256
Pokud povedes jen DS18B20 nic neres. Staci ti i obycejny levny nestineny UTP. Ja tim mam tahane snad 20m primo vedle silovych kabelu a funguje to. Maximalne muzes dat na konce kabelu do datovebo vedeni nejakou malou indukcnost pro omezeni nachytaneho vf ruseni. Datove prenosy DS18B20 maji CRC, takze pokud nastane v prenosu chyba, jednoduse vysledek zahodis a zmeris teplotu znovu dokud nebude CRC sedet. Na vetsi vzdalenosti urcite nepouzivej to dvoudratove pripojeni, to chodi nespolehlive a pul-up odpor nej na spodni hranici toho co povoluje datasheet.

Napsal: 28 čer 2021, 12:41
od sinclair
Právě kvůli možnému vf rušení zvenčí, jsem doporučoval a sám používám elektrostatické uzemněné stínění kabelu STP.
Na vzdálenosti do 20m, by dobře postačil i levnější SYKFY.

Kroucené páry nehrají žádnou roli, pokud není výstup zdroje přenášeného signálu přesně symetrický vůči zemi.
Týká se to i napájení. Do vyšší vnitřní impedance, která vznikne delším vedením vodiči průměru 0,5mm, se snadno nachytá i LTE, 4G i 5G bordel. Mám s tím už nějaký zkušenosti - symetrická linka o vlastní vnitřní impedanci okolo 20Ω a vedená přes dvě střechy, na jedné z nich BTS a další zařízení operátorů. Měřák mi to ohlušilo tak, že na zeslabení nestačily vnitřní útlumáky, musel jsem přidat vnější.
Na předtím a napoprvé nestíněné lince o délce celkem 78m, s domněle malou impedancí, byl nachytaný až takový vf bordel, že to účinně rozhazovalo stabilitu 317L/337L na konci, u spotřeby.
Uzemněné stínění z pravé fólie staršího Beldenu, nakonec jako opatření stačilo.