Divná závada zásuvkového okruhu
Napsal: 17 srp 2021, 19:36
od markoni
Mám takovou závadu je byt kde jsou 4 jističe 1 světla 2 x pravděpodobně okruhy zásuvky a teď k té závadě vysával vysavač jak mi bylo řečeno to byla dlouhodobý problém při vysávání byl cítit smrad,naposledy vyskočil jistič posléze nahozen jedna zásuvka na tom jističi funguje ale druhé ne a na víc vadaskou jsem zjistil že v zásuvce kde to nefunguje je na obou kontaktech fáze

s tím jsem se ještě nesetkal kde může být závada? díky
Napsal: 17 srp 2021, 19:42
od vicious
Sieť TN-C / TN-S? Všetko je to na jednej fáze?
Tipujem, že sa niekde prerušil (PE)N vodič.
Napsal: 17 srp 2021, 19:46
od Wolf70
Když je něco zapojeno v 1 zásuvce tak v té druhé může bejt 2xfáze jen když upadl nulák a proud jde přes spotřebič to už jsem zažil taky.
Napsal: 17 srp 2021, 19:52
od markoni
Tak že odpadlý nulák ,problém kde ho hledat na kterém místě je upadlý

díky
edit kde nejčastěji se přerušuje ?
Napsal: 17 srp 2021, 20:00
od monterjirka
Zkontrolovat jestli není "upálený" už na odchodu z rozváděče, a pak zkoušet kam až to jde a kde už ne...
Pokud tam není nějaká "zásuvka schovaná za nábytkem", neměl by být problém to najít během chvíle.
Ale pozor, je to dost nebezpečná závada, než to najdeš a pořádně opravíš, odpoj na tom okruhu vše za zásuvek, především spotřebiče s ochranou ve třídě I (třížilový přívod, vidlice s ochrannou svorkou)
Napsal: 17 srp 2021, 20:16
od samec
Teda vy ste sa tu zišli, odborníci.
Napsal: 17 srp 2021, 20:19
od rnbw
A ta faza bude aj na koliku...
U rodicov sa to stalo po skrate v zlomenom kabli k zehlicke. Elektrikar to potom "docasne" vyriesil natiahnutim PEN z druhej zasuvky. Docasne to tam bolo skryte pod kobercom mozno 20 rokov, tento rok su tam uz konecne nove rozvody.
Napsal: 17 srp 2021, 22:50
od PotPalo
Bezpodmienečne skontrolovať a dotiahnuť skrutky vo všetkých zásuvkách a v rozvádzači na ističoch. Zásuvky sú priechodné, a pokiaľ je to hliník, tak sa časom uvoľňuje, vzniká prechodový odpor a drôt sa hreje a krehne. Až sa preruší, je problém. Zvyčajne býva prerušený v zásuvke, treba merať. Niekedy je to pri takto vyžhavenom kábli aj v izolácii, ale pri zásuvke, pohybom sa to dá zistiť. Tiež pozor na rozvekslané zásuvky. Treba ich vymontovať a podoťahovať skrutky, aby sa kovové časti nehýbali. Ich pohybom sa tiež uvoľňujú skrutky držiace kábel.
Takže ako prvá pomoc je riešenie:
1. zistiť ktoré zásuvky sú na tej fáze kde to nefunguje,
2. každú otvoriť a skontrolovať káble.
Napsal: 17 srp 2021, 23:15
od Celeron
Taky jsem se už párkrát setkal že se plochej Al kabel střihnul při posunu podlahy proti zdi nebo v prasklině zdi. A nebo ho někdo načal při stavbě či později při věšení obrázků, nábytku a pod. Nemusí se v načnutým místě přerušit hned ale zatížením až za pár let. Jednou jsem narazil i na nějakej zmetek Al kabelu s přerušeným vodičem. Po odhalení vadnýho místa byla v opálený izolaci něco jako malá pecka hliníku z obou stran byl zlom, asi vada při výrobě kabelu. Našel jsem to pomocí rázovýho generu a doktorskýho stetoskopu, v přerušeným místě je slyšet prskání.
Ale nejpravděpodobnější je někde uvolněná vyhřátá svorka, jak tu psali jiní.
Někdy je na světlý omítce nad zásuvkou vidět flek od čoudu spálený izolace.
Napsal: 18 srp 2021, 08:30
od markoni
rnbw píše:A ta faza bude aj na koliku...
U rodicov sa to stalo po skrate v zlomenom kabli k zehlicke. Elektrikar to potom "docasne" vyriesil natiahnutim PEN z druhej zasuvky. Docasne to tam bolo skryte pod kobercom mozno 20 rokov, tento rok su tam uz konecne nove rozvody.
Mám tomu rozumět tak ze než to pracně hledat někde ve zdi po všech čertech tak natáhnout kabel ze zásuvky na tom stejném jističi která funguje - nulák třeba pod kobercem do zásuvky na kontakt kde je na obou fáze ,poznat to jde protože to je starý panelák a tam jsou dva vodiče a to je ještě nebezpečnější že ten nulák je připojený na ochranný kolik v zásuvce tak že je fáze přímo dosažitelná prstem.Já jsem známému říkal jak jsem to zjistil že to mám tak prasácky zapojeno nulák na ochranném koliku ať ten jistič vypne a nechá si to zpravit on že ne že má zapnutý router a ještě něco. díky
Napsal: 18 srp 2021, 08:57
od ZVUK2000
A když odpojíš vše z nefunkčních zásuvek (což bys měl) tak tak by tam už "druhá" fáze neměla být.
Napsal: 18 srp 2021, 09:51
od samec
Nerob sprostosti. Otvor zásuvku, ktorá smrdela a hneď uvidíš spálenú izoláciu drôtov a zrejme aj opálené a zoxidované kontakty a skrutky. Odstráň z káblu spálený koniec, nadppoj ak bude krátky, očisti kontakty a skrutky, alebo vymeň celú zásuvku. Ak to nezvládneš, čo je podľa tvojich vyššie uvedených skúseností vysoko pravdepodobné, tak to prenechaj skúsenému elektrikárovi.
Bude treba skontrolovať a dotiahnúť všetky skrutky vo všetkých zásuvkách.
Štyri ističe sú: svetelný obvod, zásuvkový obvod, druhý zásuvkový obvod, samostatná zásuvka v kúpeľni na pračku (s keramickými vložkami okolo dierok, samostatná, nie dvojitá)
Napsal: 18 srp 2021, 09:52
od Celeron
ZVUK2000 píše:A když odpojíš vše z nefunkčních zásuvek (což bys měl) tak tak by tam už "druhá" fáze neměla být.
I když vše odpojíš tak ti možná fázovka bude i na druhým drátu slabě svítit, kapacitní vazba mezi žílama kabelu. Lepší je něco co "víc žere", třeba Vadaska proti N nebo PEN přes prodlužku z jinýho zdravýho okruhu.
Napsal: 18 srp 2021, 11:26
od markoni
Nerob sprostosti. Otvor zásuvku, ktorá smrdela a hneď uvidíš spálenú izoláciu drôtov a zrejme aj opálené a zoxidované kontakty a skrutky.
Ta zásuvka je " čistá jak ženská po koupeli"
Napsal: 18 srp 2021, 13:33
od samec
markoni píše:Nerob sprostosti. Otvor zásuvku, ktorá smrdela a hneď uvidíš spálenú izoláciu drôtov a zrejme aj opálené a zoxidované kontakty a skrutky.
Ta zásuvka je " čistá jak ženská po koupeli"
Zvonku či zvnútra? Ak je v poriadku, tak smrdela iná zásuvka. Chyba je v poslednej funkčnej, alebo v prvej nefunkčnej. Ale keďže netušíš, v akom poradí sú zapojené, tak asi nevieš ani ktororá je posledná funkčná a ktorá prvá nefunkčná a budeš musieť skontrolovať všetky, aj tie za nábytkom, alebo to prenechaj odborníkovi.