Stránka 1 z 1

APC SmartUPC 700 [SU700RMI2U]

Napsal: 23 říj 2021, 12:29
od lazna
Vyhrabal jsem tuhle leta nepouzivanou UPS, pripojil na nove baterky a funguje. Rad bych ozivil i seriovou komunikaci (jina tam neni) ale nemam original kabel. Kolega nejaky vyrobil dle navodu tady https://networkupstools.org/protocols/apcsmart.html ale kdyz to pripojime do NTB na COM1 (fyzicky port, zadny prevodnik) a pustim puttynu na rychlost 115200 tak to nevypise ani znak. Zkouseli jsme UPSku vypinat, zapinat, odpojovat ji napajeni, zase ho pripojovat ale nevypsalo to ani znak.

Mate nekdo zkusenosti se seriovou komunikaci na techto modelech? Je mozny ze ten kabel ma mit jiny pinout?

Ja zatim APCcko nemel v ruce, jen TrippLite....[/url]

Napsal: 23 říj 2021, 12:35
od rnbw
Cital si aj ten text? Je tam napisane 2400 bps/8N1.

Spusti tam linuxovy apcupsd (nastav UPSCABLE 940-0024C, UPSTYPE apcsmart, DEVICE /dev/ttyS0). Ked mas dobry kabel, musi to fungovat.

Zapojenie kabla by malo byt rovnake pre vsetky APC Smart UPS.

Napsal: 25 říj 2021, 17:11
od lazna
rnbw píše:Cital si aj ten text? Je tam napisane 2400 bps/8N1.

Spusti tam linuxovy apcupsd (nastav UPSCABLE 940-0024C, UPSTYPE apcsmart, DEVICE /dev/ttyS0). Ked mas dobry kabel, musi to fungovat.

Zapojenie kabla by malo byt rovnake pre vsetky APC Smart UPS.


tak na rychlost 2400 to pri zapnuti vypise do konzole znak otaznik '?' a dal uz nic. Nejde odentrovat, nejde ani nic napsat. Ani pri odpojeni napajeni, ani pri jeho pripojeni. Jenom pri kazdem dalsim zapnuti jeden otaznik [retezi se za sebe] jak okapkovane vypinam a zapinam UPS.
Navic ho to vypise BEZPROSTREDNE pri zapnuti, soucasne s informacnim pipnutim. Software na komunikaci tezko muze byt v tu chvili incializovany, spis mi to prijde jako nejaky elekricky impulz ktery si rozhranni mylne vylozi jako znak.

Napsal: 25 říj 2021, 17:16
od rnbw
Nechapem, o co ti ide. Ked chces komunikovat s UPS priamo, tak si to najprv CELE precitaj:
Y
Enter smart mode
SM
This must be sent before any other commands will work. See also turn dumb command to exit smart mode.


Ked nie, tak nainstaluj vhodny SW.

Napsal: 25 říj 2021, 18:09
od Celeron
rnbw píše: Ked mas dobry kabel, musi to fungovat.
Zapojenie kabla by malo byt rovnake pre vsetky APC Smart UPS.

To bych netvrdil. Smart 600 a Smart 1000 jsou různý. Takže to co má tazatel nemusí být kabelově správný.

Napsal: 25 říj 2021, 18:13
od lazna
rnbw píše:Nechapem, o co ti ide. Ked chces komunikovat s UPS priamo, tak si to najprv CELE precitaj:
Y
Enter smart mode
SM
This must be sent before any other commands will work. See also turn dumb command to exit smart mode.


Ked nie, tak nainstaluj vhodny SW.


Co je to vhodny SW? Na pocatku jsem stravil nekolik hodin hledanim vhodneho SW, ale bez uspechu. Experimentoval jsem s powerchute nekolika verzi, ale taky nic. Teprve POTOM jsme se rozhodl ze musim proverit kabel na urovni konzolove komunikace, zda chodi alespon nejake znaky. Jakmile pujdou znaky, muzu resit nadstavbu.

Napsal: 25 říj 2021, 18:14
od lazna
Celeron píše:
rnbw píše: Ked mas dobry kabel, musi to fungovat.
Zapojenie kabla by malo byt rovnake pre vsetky APC Smart UPS.

To bych netvrdil. Smart 600 a Smart 1000 jsou různý. Takže to co má tazatel nemusí být kabelově správný.


diky. ja mam APC Smart 700 (presne oznaceni je v subjektu vlakna)

Napsal: 25 říj 2021, 18:36
od rnbw
Celeron: ved je to rovnake. Resp. ten druhy obrazok je podmnozina prveho.

Vhodny SW ja napr. apcupsd. Alebo NUT, na ktory vedie tvoj link s popisom protokolu.

Napsal: 25 říj 2021, 18:40
od Celeron
Vím, kabel pro řadu 700 jsem zapojení neměl. Zkus ho na netu někde vyhrabat. Možná by bylo rychlejší zkusit obě zapojení co jsem dával.

To rnbw: No a co to propojení CD-DTR a RTS-CTS na straně PC? Mám zkušenost se starejma COM terminálama, že pokud tyhle propojky nebyly hryzalo se to na prvním znaku stejně jako jemu.

Napsal: 02 lis 2021, 09:37
od lazna
Tak v konzoli uz to komunikuje, duvod zavady byl dost pitomej:

Kolega pri vyrobe kabelu pouzil nejakej starsi CANON konektor s docela masivni plastovou krytkou ktera zrejme znemoznovala uplne dosednuti konektoru na strane NTB, takze to zrejme ani po uplnem zasunuti nebylo zcela propojene :-/

Ted bude zkouset doporucene SW.