Stránka 1 z 1

Bezpečnostní versus odělovací transformátor

Napsal: 25 říj 2021, 09:50
od jjilek
Zajímá mne, jaký je rozdíl mezi bezpečnostním a oddělovacím transformátorem.

Napsal: 25 říj 2021, 09:57
od Zaky
Tady máš nějaké povídání: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 234.0.html
Z jakého důvodu takovou věc řešíš?

Napsal: 25 říj 2021, 10:00
od jjilek
Už jsem to také právě našel.
Potřebuji připojit kovová světla kolem zrcadla v koupelně a stojím před otázkou, zda použít proudový chránič nebo oddělovací trafo. Omlouvám se za poněkud matoucí slovo bezpečnostní (nemám totiž na mysli bezpečné napětí).
https://www.ledko.cz/nastenne-svitidlo- ... omove.html

Napsal: 25 říj 2021, 10:18
od Michal22
Ty světla budou v zóně 3, možná i v zóně 2.
Potom tam musí být vyšší stupeň krytí (zde jen IP20).
Pokud budeš mít správný stupeň krytí a dodržíš rozložení v zónách, nevidím důvod k použití oddělovacího transformátoru - podstatné je použití chrániče v instalaci a dobré pospojování kovových krytů na PE.
A k těm bezpečnostním transformátorům - to označení se používá spíš u SELV a PELV sítí.

Napsal: 25 říj 2021, 10:20
od jjilek
Právě protože se jedná o IP20, tak to chci řešit obdobně jako ve zdravotnictví - oddělovacím transformátorem.

Napsal: 25 říj 2021, 10:28
od jjilek
Pokud je tento obrázek ( https://engineer.decorexpro.com/wp-cont ... _roz_3.jpg ) správný, tak se jedná o zónu 3.

Napsal: 25 říj 2021, 10:40
od Michal22
No jo, ale to krytí tam není jen kvůli bezpečnosti - spíš bych se bál, jak ty světla budou vypadat, když na ně povalí pára.
Proto je dobré mít vše alespoň v IP4x, kdy je tam už nějaké těsnění a pára se dovnitř jednoduše nedostane.
A ty zóny mě učili trochu jinak - viz třeba tady: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... UPELNY.pdf

Napsal: 25 říj 2021, 11:59
od palmalsport
Jen doplním.
V koupelně již zóna 3 není. A to už platí cca od roku 2009. :D

Napsal: 25 říj 2021, 12:38
od kutilmil
V nemocniciach sa na izolované sústavy ( oddelené ) používajú transformátory s označením MED - medicínsky. Ak by to ale malo mať zmysel, tak si myslím, že by si tam musel použiť aj strážcu izolačného stavu...... Táto sústava ale nie je pre väčšiu bezpečnosť, ale pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky, resp. preto, aby keď vznikne prvý skrat živého vodiča na zem, tak aby sústava zostala naďalej funkčá a vyhlásila len poplach. Sú tým napájané prístroje pri operáciách a podobne. SELEV, PELEV a podobne sú oddelené ale ich max napätie je 50V.