Přeznačení CYKY
Napsal: 29 lis 2021, 14:11
od Celeron
Nová instalace, přívod k termostatu, N, L a zpět spínání modulovýho relé v rozvaděči. Elektrikář, co dělal instalaci to podělal a místo 5C x 1,5 z projektu dal jen 3C x 1,5. Kabel je skoro 60 metrů, skrz hotový omítky a pod polyšem podlah a zateplenou fasádou. No a já tam mám zprovoznit topení.
Vím, že přeznačovat žlutozelenej se nesmí. Jenže co mě zbejvá?
Bezdrát od Elektrobock tak daleko nedostříkne. Je to skrz tři zdi a železobeton strop.
Termostat by se mohl připojit kabelem 3A (hnědá, černá, šedá) a šedou přeznačit na modrou, to by snad revizí prošlo.
Tak mě napadla prasárna stáhnout u termostatu a v rozvaděči až v medvědím ho_vně kabelu žlutozelenej a modrej, z kusu 3A stáhnout černou a šedou, dát nabotnat do toluenu, natáhnout na holou měď a udělat z toho 3A.
Vím, je to prasečina ale revizák by si toho nemusel všimnout. Ten původní elektrikář, (melouchář) poslal mě i investora do prodloužených zad, tak co mi zbývá.
Asi tady nikoho nic lepšího nenapadne, co?
Napsal: 29 lis 2021, 14:26
od vasekpetr1
No norma hovoří o přeznačování ŽZ jasně, ale pokud by to bylo v mém domě, naučil bych se s tím žít. V cizím už bych měl strach...
Výměna termostatu za typ bez napájení?
Ten termostat pořebuje "nulu" nebo je to jen spínání kontaktu?
Napsal: 29 lis 2021, 14:42
od Zaky
Myslím, že základ toho, to na prasáka přeznačit, je udělat to potichu a ne si o tom povídat na fóru, protože veřejně ti to přece nikdo odsouhlasit nemůže

Tu vyměněnou izolaci na to navlékneš i bez chemie, připrav si na konci mědi "tupou špičku", lehce to mázni olejem a natáhni izolaci nahřátou v horké vodě, dá se i přinést v termosce, s už namočenou izolací. Na srovnaný vodič ji prostě nasuneš. Natrénuj to nejdřív na kusu jiného vodiče.
Napsal: 29 lis 2021, 15:28
od RadekB
Přeznač to na obou stranách, většinou se dá ta izolace stáhnout a místo ní natáhnout správná barva bez nějaký chemický lázně.
Je to sice na ho.... ale co už ted.
Revizák to až tak podrobně zkoumat nebude, ještě jsem takovýho neviděl. Pokud teda na svorkovnici L neuvidí ZŽ.
Po různých matlalech kolikrát vidím i ZŽ ve vypínačích ř.6/7. Je to na přesdržku.
Nikdo si nenechá rozmlátit barák kvuli vyměne kabelu protože nemá vevnitř správnou barvičku.
Termostaty běžně tahám 3A a napájení beru ze světelného okruhu - krabici na termostat většinou umístujeme stejně vedle vypínače, takže se to přímo nabízí.
Napsal: 29 lis 2021, 15:46
od ZVUK2000
RadekB píše:Přeznač to na obou stranách, většinou se dá ta izolace stáhnout a místo ní natáhnout správná barva bez nějaký chemický lázně
Dobré je v místě toho nastavení pro jistotu dát smršťovačku 1cm a přes všechny vodiče až po kabel potom třeba 2 cm společné smršťovačky.
Napsal: 29 lis 2021, 17:45
od Ivan_01
norma nieje záväzná a nieje vyhláška ani zákon ktorý zakazuje preznačovať ŽZ vodič. Striktne vysvetlené, preznačovať môžeš, ale v celej dĺžke a priereze. A kde nieje žalobca, nieje ani sudca... Ak sa budeš striktne držať zákazu preznačovania navrhneš investorovi prekopanie baráku kvôli zlej farbe kábla, tak prekopne teba a nájde si nejakého šmudlu v krčme, čo mu to zapojí hocijako a ešte budeš za vola nakoniec ty. Takže ak sa to urobí dobre a bezpečne, v inštalácii v RD by som problém asi nevidel. Ale hlavně o tom hodně kecejte, blbouni ako povedal Turek, keď prešli Drápalíka kombajnom
Napsal: 29 lis 2021, 19:04
od Celeron
Tak jsem se od tamtud před chvílí vrátil a je to totál v hajzlu. Ten "elektrikář", nejspíš elektrozedník nejenže natáhnul jinej kabel ale ještě nějak dokázal, že 3C má přerušenou černou. Tak to je výborný, baterkovej termostat s podlahovou a prostorovou sondou (podlahový topení pod HeadPackem) asi neexistuje a stejně by musel být žlutozelenej přeznačenej. Navíc jestli je ten kabel rozvrtanej, tak může časem odejít i další žíla a nebo se to v tom narušeným místě časem šlusne.
Napsal: 29 lis 2021, 19:06
od Ivan_01
uteč od toho ! Pretože žiadny dobrý skutok nezostane nepotrestaný...
Napsal: 29 lis 2021, 19:10
od Celeron
RadekB píše:Termostaty běžně tahám 3A a napájení beru ze světelného okruhu - krabici na termostat většinou umístujeme stejně vedle vypínače, takže se to přímo nabízí.
Nojo, jenže pokud vemeš hnědou nebo modrou z vypínače, tak musíš mít společnej chránič na světla a elektrický topení. A pokud to jsou topný kabely, asi víš, co dělaj chrániče pokud je těch opletených topných kabelů na jednom chrániči pár set metrů, až kilometr.
Napsal: 29 lis 2021, 19:15
od doktor365
Celeron píše: Kabel je skoro 60 metrů
To je dvakrát kolem celého baráku ,ne
Napsal: 29 lis 2021, 19:19
od Celeron
Jo, podlouhlá "selská usedlost".
Napsal: 29 lis 2021, 21:06
od RadekB
[quote="Celeron", jenže pokud vemeš hnědou nebo modrou z vypínače, tak musíš mít společnej chránič na světla a elektrický topení. A pokud to jsou topný kabely, asi víš, co dělaj chrániče pokud je těch opletených topných kabelů na jednom chrániči pár set metrů, až kilometr.[/quote]
Z vypínače beru jen napajeni termostatu, vlastní topení se napaji z vlastního přivodu, zpravidla spinaneho pres stykač, ovladany HDO a kontaktem toho termostatu.
Napsal: 29 lis 2021, 22:58
od Celeron
Nojo, ale ona většina termostatů západní provenience nemá rozdělený napájení a silovku. Není důvod, neznají HDO. A to co dělá ABB s rozděleným napájením je neuvěřitelná sra čka. Naprosto blbá konstrukce, zdroj a průtok silovky relátkem natolik ovlivňuje prostorovou sondu, že to je jako termostat k nepoužití.
Napsal: 29 lis 2021, 23:02
od rnbw
Nedal by sa pouzit nejaky termostat s externym napajanim 24V?
Napsal: 30 lis 2021, 09:04
od _luky_
Celeron píše:, že 3C má přerušenou černou. .
Měl jsem od kamaráda půjčenou hledačku kabelů s generátorem a povedlo se mi v paneláku najít přerušený vodič celkem přesně. Takže bych neházel flintu do žita a šel hledat to přerušení.