Elektroměrový RZV
Napsal: 06 pro 2021, 18:16
Dobrý den, řeším takový problém a nevím úplně jak se s ním vypořádat legislativně.
Hlavní domovní skříň, hlavní domovní vedení je tvořeno kabelem CYKY 5*10mm2
Elektroměrový rozvaděč,(plechová skříň uzavíratelná na speciální klíč - veřejně přístupná ) kde je deska, na které je dnes namontován jedno sazbový 3F elektroměr, 3F jistič 25A/B, a FI 500mA. Jedná se o síť TT.
Nyní je zapotřebí doplnit instalaci dvousazbu, přijímač HDO, jistič 2A/B, zbavit se sítě TT a udělat TN.
Nyní otázky :
elektroměrová deska dle připojovacích podmínek nejde udělat jak jsem ji udělal před pár lety, že jsem si koupil novou prázdnou desku s potřebnými kříži, namontoval na ni plombovatelnou krabici ,kde byly oba jističe a můstek pro PEN a celé vydrátoval s popisky
Toto by nyní nemělo projít, protože na té desce nebude žádné označení výrobce atd.
Pokud tedy chápu správně, musím koupit tuto desku už nachystanou od výrobce?
Nebo se musí koupit celý nový elektroměrový rozvaděč s potřebnou certifikací?
Dále jak se vyrovnat se zapojením .Respektive použitým kabele z HDS CYKY 5*10.
Mám použít jen žlutozelený drát ,vložit na konce modré návlečky a modrý vodič nechat nepřipojený ale ukončený?
Vzhledem k hotové vnitřní instalaci potřebuji, aby rozdělení bodu PEN na PE a N byl v elektroměrovém rozvaděči.
Možná by sel využít ten zemnič , který tam dnes je. To by se vidělo měřením
Hlavní domovní skříň, hlavní domovní vedení je tvořeno kabelem CYKY 5*10mm2
Elektroměrový rozvaděč,(plechová skříň uzavíratelná na speciální klíč - veřejně přístupná ) kde je deska, na které je dnes namontován jedno sazbový 3F elektroměr, 3F jistič 25A/B, a FI 500mA. Jedná se o síť TT.
Nyní je zapotřebí doplnit instalaci dvousazbu, přijímač HDO, jistič 2A/B, zbavit se sítě TT a udělat TN.
Nyní otázky :
elektroměrová deska dle připojovacích podmínek nejde udělat jak jsem ji udělal před pár lety, že jsem si koupil novou prázdnou desku s potřebnými kříži, namontoval na ni plombovatelnou krabici ,kde byly oba jističe a můstek pro PEN a celé vydrátoval s popisky
Toto by nyní nemělo projít, protože na té desce nebude žádné označení výrobce atd.
Pokud tedy chápu správně, musím koupit tuto desku už nachystanou od výrobce?
Nebo se musí koupit celý nový elektroměrový rozvaděč s potřebnou certifikací?
Dále jak se vyrovnat se zapojením .Respektive použitým kabele z HDS CYKY 5*10.
Mám použít jen žlutozelený drát ,vložit na konce modré návlečky a modrý vodič nechat nepřipojený ale ukončený?
Vzhledem k hotové vnitřní instalaci potřebuji, aby rozdělení bodu PEN na PE a N byl v elektroměrovém rozvaděči.
Možná by sel využít ten zemnič , který tam dnes je. To by se vidělo měřením