Tolerance napětí v rozvodné síti.
Napsal: 12 pro 2021, 11:05
od jjilek
Existují nějaké tolerance, alespoň částečně závazné, pro napětí v síti?
Pátrám po potížích s méně výkonným elektrickým vytápěním. Dnes mne napadlo změřit napětí. 75m od trafostanice, v době minimálního zatížení, jsem naměřil místo 230 V jen 220 V. Předpokládám tedy, že v době vysokého zatížení napětí ještě poklesne.
Napsal: 12 pro 2021, 11:10
od Michal22
Parametry sítě dle
eg.d.
Velikost napětí sítě 230 / 400 Volt ± 10%
Takže 220V je v toleranci.
Napsal: 12 pro 2021, 11:11
od mi-ro
Tuším že se uvádělo +- 10%. Ale to je bez záruky. A určitě to bude mít nějakou další, upřesňující specifikaci jako dobu trvání, ap.
Napsal: 12 pro 2021, 11:14
od p32
Je to pro 230V +6% -10%, pro 220V bylo +-10%.
Tj. 207 - 244 V.
Napsal: 12 pro 2021, 11:18
od ZVUK2000
Ve většině případů ta tolerance závisí od vzdálenosti trafostanice..
Napsal: 12 pro 2021, 11:22
od mi-ro
ZVUK2000 píše:Ve většině případů ta tolerance závisí od vzdálenosti trafostanice..
De facto ano, de iure odběratele vzdálenost od trafa nezajímá.
Napsal: 12 pro 2021, 11:54
od p32
Přesně tak, je to pěkná blbost.
Vzdálenost může mít, ale nemusí mít vliv jen na to, jaké napětí v té toleranci tam je. S trafostanicí ani s barákem nikdo necestuje.
Napsal: 12 pro 2021, 12:25
od Otkundes
Ono jde též o to, kde a čím je to napětí v síti měřeno. Mělo by to být v místě, kde energie přechází ze zařízení distributora, do zařízení odběratele, např. v hlavní domovní skříni. K měření by se dále mělo použít zkalibrované měřidlo.
Jinak, co se týče naměřené hodnoty 220V, místo normovaných 230V, je sice pravda, že tepelný spotřebič vydá trochu méně tepla, ale vliv na skutečnou (naměřenou) spotřebu energie to nemá a navíc se za mírné snížení napětí, tepelné spotřebiče odvděčí zvýšením své životnosti.
Napsal: 12 pro 2021, 13:08
od Yarda1
p32 píše:Je to pro 230V +6% -10%, pro 220V bylo +-10%.
Tj. 207 - 244 V.
IMHO to platilo nějakou dobu, když se přecházelo z 220 na 230V. Teď platí tolerance ±10% jak tu už psal Michal22.
Napsal: 12 pro 2021, 13:28
od Crifodo
Pro 220 platilo +10, -15%. Ty odchylky pro ČEZ se nemusí naměřit kdykoliv, mají to nějak podmíněno četností, aby se do krátkodobých extrémů krásně vešli.
Napsal: 12 pro 2021, 13:32
od Achab
p32 píše:Je to pro 230V +6% -10%...
230 V +6% -10% platilo v přechodném období od roku 1995 do 2003. V první fázi přechodu do roku 1995: 230 V –12 +6 %. Nicméně distributoři se pokud možno snaží do tolerance + 6% vejít. Jinak platí 230 / 400 V ± 10%.
Napsal: 12 pro 2021, 14:12
od EKKAR
Otkundes píše:Ono jde též o to, kde a čím je to napětí v síti měřeno. Mělo by to být v místě, kde energie přechází ze zařízení distributora, do zařízení odběratele, např. v hlavní domovní skříni. K měření by se dále mělo použít zkalibrované měřidlo.
...
Na tohle jsem narazil, když jsem se kdysi ještě v době bydlení na vsi, snažil mechanika tehdejších VČE povolanýho k výpadkům napětí na baráku přesvědčit, že nám napětí padá až na nulu - já měl UNI 11e, kde rafika na 300V AC rozsahu chvilkama skoro třískala o levej doraz na jeho asi 8cm dlouhý AC stupnici (a 230V 100W žárovka na stěně nad dveřma pohasínala tak, že nebylo ani vidět nažhavený vlákno), ale podle něj to vůbec nebylo směrodatný, protože na jeho ouředně zkalibrovaným klešťovým analogovým ampérmetru s pomocnou funkcí voltmetru se asi 1,5cm dlouhá rafička (navíc tlustá jak sloní noha) ve stejnej moment pohnula jen o asi půl cm po stupnici dlouhý celkem asi 3cm - a to podle něj znamenalo, že k žádným výpadkům až na nulu u nás nedochází ...
A k těm tolerancím - ještě hluboko za totáče, když bylo ouředně v síti 220 a 380V, tak u nás v Třebový bylo trvale na zásuvkách kolem 235V a v momentě, kdy prudce klesal odběr - a nebylo to jenom na konci směny ve fabrikách, ale hodně často třeba na konci večerních filmů nebo obzvlášť na konci hodně sledovanejch sportovních přenosů - napětí na zásuvkách vylítlo na pár minut klidně až na 242-245V (osobně naměřeno během olympiády 1988 v Soulu, kdy těsně po skončení přenosu někdy ve 2 hodiny ráno lidi vypínali televize) a to byl teprve masakr, když si v ten moment někdo zapnul žárovku, udělanou jen na 220V ... Ale skoro totéž se dělo v roce 1998 během olympiády v Naganu - akorát že ten klidovej stav 235V ± 5V už tenkrát byl "normovanej" ... Teď aktuálně mám na zásuvcce u stolu s PC 238V ...
Napsal: 12 pro 2021, 15:06
od jjilek
Michal22 píše:Parametry sítě dle
eg.d.
Velikost napětí sítě 230 / 400 Volt ± 10%
Takže 220V je v toleranci.
Díky za odkaz.
Napsal: 12 pro 2021, 16:01
od p32
Jo, já to opravoval, protože to bylo obráceně a nedodělal správně z toho přechodného období, takže teď 207V až 254V.

Napsal: 12 pro 2021, 18:09
od PetrKrchnavy
V práci když měříme napětí v trafostanici při revizi, musí být před vypnutím na prázdno 230-244V. Když není, upravíme odbočku na trafu aby bylo napětí v rozmezí 234-244V. Ale stane že napětí vyletí nahoru, nebo dolů, když vedení 22kV je popřepojovaný oproti normálu, třeba rekonstrukce půlky rozvodny 110/22kV, kvůli tomu bylo v jedný vesnici 250V a už lidi vyvolávali.