Stránka 1 z 3

"Úzký" jističe

Napsal: 30 pro 2021, 19:07
od Celeron
V poslední době se setkávám u instalací s užšíma jističema než je klasickej modul 17,5 mm. Má to asi 3/4 modulu, kolem 13,5 mm. Hlavně to jsou Noarky.
Děláte s tím někdo? Co vyhřejvání a podobný záležitosti? Napadá mě že je víc "topení" ve stejný kubatůře na DIN liště a tak se to musí zákonitě hůř chladit než klasickej modul. Katování kostů dorazilo už i sem? :roll:
Díky!

Napsal: 30 pro 2021, 19:10
od mi-ro
Používají (asi :D ) kvalitnější materiály nebo supravodivost.

Napsal: 30 pro 2021, 19:40
od Habesan
Celeron píše:je víc "topení" ve stejný kubatůře na DIN liště a tak se to musí zákonitě hůř chladit
Tohle nám jeden školitel dle vyhlášky 50 dával jako jeden z důvodů proč každej rozvaděč musí procházet zkušebnou.
Ta zkušebna by měla (musí ?) posoudit, jestli se ten tepelný výkon dokáže uchladit.

(Prý jsou na světě země, kde stačí když to dokáže posoudit libovolný elektrikář.)

Napsal: 30 pro 2021, 20:10
od palmalsport
To je tak v rámci minimalizace rozměrů. Já je teda nepoužívám.
Každej solidní výrobce, vám za registraci nabídne program, kde se to dá celkem snadno spočítat. Není to nic složitého.
Bohužel to spousta „rádoby elektrikářů“, ani netuší, že je na každém jističi ztrátové teplo.
:evil:

Napsal: 31 pro 2021, 01:03
od samec
Tak oteplenie snáď závisí od amperáže. Ak klasický rozmer vyhovuje pre 16A istenie, tak menší rozmer musí v pohode vyhovieť pre nejaké 6A istenie napríklad svetelných obvodov. Alebo z opačného pohľadu, ak je klasický rozmer pre 16A, tak pre 6A je ten istý rozmer zbytočne veľký a teda ide o plytvanie.

Napsal: 31 pro 2021, 04:15
od ZVUK2000
Celeron píše:V poslední době se setkávám u instalací s užšíma jističema než je klasickej modul 17,5 mm. Má to asi 3/4 modulu, kolem 13,5 mm. Hlavně to jsou Noarky.

NOARK nebrat ani v klasické velikostí. :oops:

Napsal: 31 pro 2021, 08:26
od sr71
ZVUK2000 píše:NOARK nebrat ani v klasické velikostí.

Máš s nimi nějakou konkrétní špatnou zkušenost? Já je v několika případech použil a zatím jsem žádný problém neregistroval.

Napsal: 31 pro 2021, 08:39
od ZVUK2000
Hlavně u chráničů, nefunkční testovací tlačítko. Nebo neprošly při revizi při jejich měření.

Napsal: 31 pro 2021, 08:45
od p32
Jaký to má smysl 13,5 mm místo 17,5 mm?

Napsal: 31 pro 2021, 09:15
od petrfilipi
No 4 mm u jednoho jističe není (skoro) nic, u 20 jističů je to 8cm. Takže menší rozvaděč/rozvodnice. Nižší cena.
Ale doma bych to nechtěl. Po pár letech, kdy třeba jeden jistič odejde, může být problém s jeho náhradou. Taky nevím, zdali se prodávají "propojovací hřebínky" s touto roztečí.
Doma i v práci máme OEZ. Dražší, ale bezproblémové.

PF

Napsal: 31 pro 2021, 10:26
od ZVUK2000
samec píše:Alebo z opačného pohľadu, ak je klasický rozmer pre 16A, tak pre 6A je ten istý rozmer zbytočne veľký a teda ide o pytvanie.

Tak toby ta 16 mohla být úplně "plochá" když klasický rozměr začíná resp. končí u 63A :D

Napsal: 31 pro 2021, 11:25
od Kremik
Co je to za podivnou dedukci? Jak 6A, tak 63A jistič přece potřebuje pro vypnutí tentýž příkon, takže by se měly hřát přibližně stejně.

Napsal: 31 pro 2021, 11:29
od workhard
No přechoďáček na kontaktech bude při 63A hřát rozhodně víc ;)

Napsal: 31 pro 2021, 11:49
od Achab
Běžné plastové rozvodnice mají dovolený ztrátový výkon bez dostatečné rezervy, kolikrát se musí volit větší, aby pro dané oteplení vůbec vyhověla. I když se do stejné rozvodnice vejde víc jističů, většinou nelze všechny osadit. Ušetřený prostor je pak využitelný pouze pro prvky s nulovým, nebo zanedbatelným oteplením.

Ztrátový výkon úzkých jističů Noark je u některých hodnot mírně vyšší. Příklad OEZ LTN / Noark Ex9B40J:

6 A ..... 2,1 / 2,4 W
10 A ... 1,3 / 1,6 W
16 A ... 1,8 / 2,2 W
25 A ... 2,4 / 2,3 W
32 A ... 2,6 / 3,3 W
40 A ... 3,6 / 3,4 W

Ex9B40J se vyrábí pouze v řadě 6 kA do jmenovité hodnoty 40 A. Osobně k takové miniaturizaci nemám příliš důvěru. Podobný bazmek jsou třeba jednomodulové jističe 1+N Bonega (DPN). V okolí používají Noark spíš "garážoví výrobci."

Napsal: 31 pro 2021, 13:42
od palmalsport
Jistič 6 A, 1 pól, s charakteristikou B, topí 2 W. Je to při jmenovitém In.
Jistič 63 A, 1 pól, s charakteristikou B, topí 6 W. Je to při jmenovitém In.
Takže u těch rozváděčů, kde jsou jističe v řadě namačkány na sebe, bez vzduchové mezery, může brzo nastat problém. Pokud je to plastový rozváděč, a ještě lépe v sádrokartónu, takže okolní prostor, se nijka nechladí, je zaděláno na další problém. Když k tomu připočtu zapouzdřené stykače, (nesnáším je), ať už pro boiler, nebo elektrotopení, je další problém.
Je třeba si uvědomit, že parametry jističů, platí pro referenční okolní teplotu 30 stupňů. Pokud se teplota okolí zvýší na 40 stupňů, jsou parametry jističů jiné.
Ono obecně platí, že málokterý elektrikář, který provádí montáž elektroinstalace ať už v bytě, nebo RD, tak se tepelným výpočtem rozváděčů, vůbec nezabývá.
:evil: