Stránka 1 z 2
Musi se davat na boiler do bytu vypinac?
Napsal: 02 led 2022, 18:33
od termit256
Nebo staci vypinat ho jisticem?
Vim ze dneska uz ho pri rekonstrukci dava malokdo, ale ja potrebuju aby to proslo revizi, tak nevim jestli nejaky sileny normovac do nejake normy takovou blbost neprosadil.
Napsal: 02 led 2022, 19:40
od vicious
Neviem práve, či tam nie je podmienka odpojenia všetkých pólov. Každopádne, ak má vidlicu na prívodnom kábli, vypínač nie je potrebný.
Napsal: 02 led 2022, 21:00
od RadekB
Jediná podmínka je, že pro přiznání sazby D25 musí být blokován ve VT. Vypínač není potřeba
Napsal: 03 led 2022, 08:51
od jirka5
Nevím, jestli je dnes vypínač před boilerem povinný, ale rozhodně je užitečný a potřebný. Dříve byl opravdu povinný a bylo to napsáno v návodu k bojleru. Dnes jsem to tam u nejběžnějších dodavatelů - DZD Dražice a Tatramat, už nenašel. Ten vypínač rozhodně neni "taková blbost", ale je užitečný třeba pro servis, pro řešení nouzových stavů a pro dlouhododé odstavení spotřebiče. To je důležité zejména ve větším objektu, kde není nutno hledat místo, odkud je ohřívač jištěn. Vypínač také tvoří přechodové místo mezi pevnou instalací a přívodem k bojleru, který musí být chráněn proti vytržení. Také lze očekávat, že spotřebič je odborně připojen, tj. k PE a ochrannému pospojování. Bojler pověšený jen tak halabala v koupelně a jen tak zastrčený do zásuvky ve mně nebudí nejmenší důvěru.
Napsal: 03 led 2022, 09:22
od termit256
Jedna se o byt, kde je jistic asi 2m od boileru a je nej napojen jen ten boiler, nic jineho. Tak mi prijde celkem zbytecne hyzdit koupelku jeste dalsim vypinacem. Boiler je pripojen bez zasuvky. Pokud by to bylo v nejakem rozsahlem objektu, nebo bylo na privod napojeno jeste kde co, tak bych ho tam dal. Ale takhle v tom nevidim zadnou logiku. Jenze v normach uz davno zadnou logiku nehledam, proto se radeji ptam.
Napsal: 03 led 2022, 09:36
od p32
Plně souhlasím s Jirkou5. Nemusí tam být, ale z různých důvodů je dobré ho tam mít. Pokud ty různé důvody bude mít uživatel správně vysvětlené, tak si rád za ten vypínač zaplatí. Hyzdit v koupelně už nemá co, už je tam ten bojler.
Napsal: 03 led 2022, 10:19
od jirkati
Napadlo mně kontrolovat připojení boileru před vánocemi někdy v 9 hodin dopoledne. Když jsem kontroloval přitažení šroubů slyším cvak a rozsvítila se kontrolka na boileru pár centimetrů od šroubováku na hlavě šroubu. Prostě jsem si neuvědomil, že mohou zapnout sazbu NT kdykoliv i přes den pro regulaci spotřeby. A to mám metr od boileru vypínač.
Napsal: 03 led 2022, 11:59
od ZVUK2000
Ten bojler je 1F nebo 3f. ABB dělá i 3f sporákový strojek jako běžný vypínač. Hmatník a jeho barvu už vybereš.
Napsal: 03 led 2022, 12:54
od Hill
p32 píše:Plně souhlasím s Jirkou5. Nemusí tam být, ale z různých důvodů je dobré ho tam mít... Hyzdit v koupelně už nemá co, už je tam ten bojler.
Až na to, že zatím, co boiler smí být v zóně 1 nad vanou, u vypínače je nutné dát pozor na to, jestli je vhodný k osazení alespoň do zóny 2. Rozhodně bych se vyhnul tomu, aby byl na dosah z vany.
Napsal: 03 led 2022, 13:09
od p32
Hill píše:Až na to, že zatím, co boiler smí být v zóně 1 nad vanou, u vypínače je nutné dát pozor na to, jestli je vhodný k osazení alespoň do zóny 2. Rozhodně bych se vyhnul tomu, aby byl na dosah z vany.
Tak to je snad samozřejmé, že kdo montuje něco v koupelně, tak si ověří ty zóny. Já při přestavbě bojler v koupelně zrušil, protože to tam hyzdí vždycky ať je od jakékoliv značky. Má svou šachtu s oddělenými zdmi a vypínač jsem tam dal, protože při práci na bojleru či kontrole to mohu odpojit a to kdykoliv.
Napsal: 03 led 2022, 13:12
od dobrman
Ze zvědavosti mám takový, možná pro někoho blbý, dotaz. Podle norem musí být boiler přes chránič, nebo ne?
Napsal: 03 led 2022, 13:15
od scorpions-cz
Boiler mám v technické místnosti bez vypínače. Pokud něco montuju, tak si ho můžu vypnout 2 způsoby. Buď přímo jističem pro boiler, nebo jističem pro stykač pro noční proud. Nebo obojím

Napsal: 03 led 2022, 13:18
od ZVUK2000
dobrman píše:Ze zvědavosti mám takový, možná pro někoho blbý, dotaz. Podle norem musí být boiler přes chránič, nebo ne?
Záleží zda je připojen na pevno nebo na zásuvku.
Napsal: 03 led 2022, 13:19
od termit256
Muj dotaz se tyka boileru v bytovem dome. Neni ho mozne dat nikam jinam. Jistice jsou hned za dvermi koupelky, takze mi prijde zbytecne, davat po cca 2m kabelu dalsi vypinac. Boiler je jednofazovy. Ono nejde jen o hnusny vypinac, musi se pro nej najit nejake vhodne misto, vysekat a natahat k nemu kabely, vyrezat diru v obkladu apod. Proste spousta zbytecne prace.
Napsal: 03 led 2022, 13:20
od ZVUK2000
scorpions-cz píše:Boiler mám v technické místnosti bez vypínače. Pokud něco montuju, tak si ho můžu vypnout 2 způsoby. Buď přímo jističem pro boiler, nebo jističem pro stykač pro noční proud. Nebo obojím

Zapomněl jsi na hl. jistič