Stránka 2 z 2

Napsal: 06 srp 2024, 08:37
od ZVUK2000
Těch kritických míst je více. U sloupu nic neuděláme. HDS by měla být přizemněná. Bod rozdělení PEN připojen na HOP. A pokud to volné kontakty dovolí dávám z bodu rozdělení na nulový můstek dvě klemy. Přepěťovky také snižují velikost poškození.

Napsal: 06 srp 2024, 08:48
od Brozicek
Odpusťte mi ten nulák. Jsem z velmi staré školy, i když současnému názvosloví samozřejmě rozumím. Vodiče N a PE jsou v soustavě TN-S a vodič PEN v soustavě TN-C. V domě dcery jsou proudové chrániče a rozvody TN-S
Já mám v hlavě mám pořád názvosloví N = Nulák a PE = Zem.

Napsal: 06 srp 2024, 10:27
od p32
A kde máš ten ochranný vodič? :lol:

Napsal: 06 srp 2024, 11:32
od Brozicek
p32 píše:A kde máš ten ochranný vodič? :lol:
Ochranný vodič ukradli indiáni. Snad si nemyslíš, že Brozicek je zedník a samouk elektrikář :D :D :D :D .

Napsal: 10 srp 2024, 17:19
od Behemot
Hill píše:Hlavně se nesnaž točit na tom, že každý okruh musí mít vlastní nulovou svorkovnici. Ransom to napsal správně - nedělá se to a nemělo by to ani smysl.
vůbec nechápu, co chce, jako že místo společnýho nulovýho můstku bude mít každej vokruh vlastní můstek? a ten můstek pro ten okruh, na kterým budou typicky 1-3 vodiče, bude připojenej vodkud, že by, hmmm, ze společnýho nulovýho můstku kde bude přívodní vodič? :lol: nebo se na každej tento můstek potáhne separátní přívodní vodič už ze šíny v připojovací skříni? a tam to nebude všecko na jedné šíně? :lol: :lol: :lol:

viděl sem zajímavou věc, zdvojený můstky (prostě dvě lišty nad sebou a všecky vodiče sou voholený víc a připojený současně na voba můstky); todle jednak umožňuje zdvojnásobit proud můstku v celé jeho délce, druhak to pak dělá redundanci právě pro případ, že nekde neco bude volný

tak pokud je nekdo vůl a nedotahuje to, případně se jedná o choulostivý provozy s drahejma cajkama apod., nech se inspiruje

Napsal: 10 srp 2024, 18:29
od TAKJAN
Určitě to prošlo revizí. Ale bylo správně napruženo, takže OK. Třeba by QU160 ukázala líp :D

Napsal: 04 zář 2024, 18:29
od Brozicek
Už jsem tady někde snad napsal, že si dcera s manželem koupili novou mikrovlnku a kávovar. Dnes to není tak drahé, aby stálo zato dohadovat se s dodavatelem elektroinstalace na náhradě škody.

S odstupem jsem se podíval na oba zničené spotřebiče.
Kávovar šel do sběrného dvora. Byl tam vyhořelý celý měnič.

Dnes jsem rozebral tu mikrovlnku Elektrolux EMS4253TEX. Tu mikrovlnku zachránil varistor na vstupu karty elektroniku. Přepětím prorazil a vzal do nebe také proužky tišťáků v jeho přívodu. Ty spoje se zachovaly jako pojistka, doslova se vypařily. Ještě jsem vyměnil jednu diodu usměrňovače. Ten zkrat nějak upálil její nožku, ale diody to přežila.
Po výměně těch dvou součástek a přemostění spálených spojů jsem elektroniku připojil na síť přes žárovku 230 V/15 W. Displej elektroniky normálně naběhl.
Po smontování mikrovlnka funguje.

Napsal: 04 zář 2024, 21:51
od Behemot
aneb necháme si srát na hlavu, hezky poděkujem a popřejem, ať jde ai vomrdávání vostatních hezky vod ruky :roll: