Kolega aspoň není takovej 🤐, aby na malej swištík pro několik kamer a jedno APčko osazoval šatní skříň, žánop. :lol:

Napsal: 18 čer 2025, 23:17
od samec
Musíš sa naučiť vyjadrovať exaktne, ak chceš exaktné výsledky
https://www.youtube.com/watch?v=FN2RM-CHkuI
:wink:

Tak si mal toho malého swišťa zavireť do autochldničky a jednoduchým termostatom podľa potreby prepínať smer prúdu.

Napsal: 19 čer 2025, 07:17
od Artaban001
Viděl jsem skříň CZE clazenou tak, že na horní straně bylo po celý délce několik hliníkových trubek a těma se ventilátorama proháněl venkovní vzduch. Dále jsem viděl klimatizační jednotky přímo do stěny skříně, ale nevím, jak je to s jejich hmotností, když je to klasický kompresorovo- chladivový systém.

Napsal: 19 čer 2025, 08:32
od Behemot
To vim že existuje, má to ai Solarix, ale všecko na veliký skříně.

Pokud nepomůže oprava/úprava clazení přímo uvnitř swišťů, řešil bych to tou přirozenou konvekcí, tak zpátky na začátek, tip na nejaký ventilační vývodky? Je jich docela dost, v zásadě stačí ai krytí IP44 (navíc těm zespodat tuplem) proti špíně a hmyzu. Z vobrázku a popisu nepoznám nutně dycky jak moc vlastně ventilujou, nigdo neměl nic v ruce??

Napsal: 19 čer 2025, 08:52
od HF_Tech
Nebo někdy stačí dát outdoor switch za pár šupů přímo na sloup ke kamerám a nemusím řešit žádnou bednu: https://mikrotik.com/product/gperx4 8-)

Napsal: 19 čer 2025, 11:43
od Behemot
tvl baví tě chodit s křížem po funuse? navíc je tam FTP kabeláž a jedinej SPRÁVNEJ způsob ukončení FTP kabeláže podle normy je jakej? že se ptám, pže nás tady na fóru lidí, kteří sou zaškolení, bude tak na prstech jedné ruky člověka, co měl pár nehod na čirkulárce, co :roll:

krimpování venkovních kableiů do stíněnejch konektorů je NAPROSTÝ PEKLO a je tam vysoká pravděpodobnost že se to stejně dokurví a stínění uzemněný nebude :!: :smash: :wc:

Napsal: 19 čer 2025, 12:03
od HF_Tech
Jde to úplně jednoduše. Použiješ konektor s krimpovacím očkem pro stínící drát.
Stojí o 1Kč/ks víc než kvalitní konektor bez očka.

Napsal: 19 čer 2025, 12:48
od Behemot
No tak až mi ho dodáš vyrobenej podle normy a za lidskou cenu, tak se mužem bavit, do té doby tady nezacláněj s rejžáckejma mrtkama.

Napsal: 19 čer 2025, 13:32
od HF_Tech
Snad ti nemusím utírat zadek:https://www.discomp.cz/ubiquiti-connector-uisp-connector-shd-stp-rj45-cat5-8p8c-wire-pleated-awg24_d28621.html

Napsal: 19 čer 2025, 13:57
od Behemot
ubikvíky, no sqělý, a už teda přestaneš vlákno zasírat OTčkem?

Napsal: 19 čer 2025, 14:22
od HF_Tech
Ubiquity jsou za ty prachy skvělý. Máme jich namontováno několik tisíc kusů na anténách a certifikačním testerem na 1Gbit procházejí bez problémů.

Napsal: 19 čer 2025, 14:31
od Behemot
Sqělý, normě na pevný instalace to stejně neodpovídá. Esli už je schválená změna normy pro ukončení na straně APček/kamer konektorama netušim, naposled byla informace, že se to chystá, ale stejně je to konektorování prasečina, tak pokud nemáš tip na ventilační vývodky, běž si chrochtat jinam.

Napsal: 24 čer 2025, 21:10
od Behemot
Tak sem to rozdělal a potvrdilo se co je po celým lžinternetu, chlazení úplně na hovno tvl. Dementi z tika nebo děcka v jejich rejžácké fabrice napřímo - todle nebylo žádný že to upadlo a vomylem se nekam přilíplo - chladiče nalepili na voddělovací trafo, místo na procesor. Mi ho fakt vyndej tvl.

Takže vyřešeno, provedeny další úpravy chlazení ai v dalších (navíc do 19" se dají dva větráky eště přidat, je to na ně udělaný, takže tady je rezerva), uvidíme esli to stačí, jak přídou pařáky.