Stránka 2 z 2

Napsal: 17 led 2010, 17:25
od Andrea
Netuším, co jsi tam dal za trafíčko, takže se k tomu už asi víc vyjádřit nemůžu.

Napsal: 17 led 2010, 19:10
od Zirafka
Proudové trafo se jmenuje proudové proto, že transformuje proud. Jeho primár je zapojený do série se spotřebičem a sekundár je zatížený zatěžovacím odporem. Pokud tomu tak není, chová se takové trafo dosti podezřele a nikdo vlastně neví, co se tam kde transformuje a jak se obvody navzájem ovlivňují. Zatěžovací odpor bývá dosti malý, řádově ohmy.

Pokud se jedná o skutečné proudové trafo (pro tento účel vyrobené) tak jestli je budeš provozovat bez zatížení, hrozí veliké školy. Napětí na sekundáru může totiž vystoupat k závratným výšinám.

Koukni třebas semka: http://www.pmec.cz/index.php?page=liter (Proudový transformátor PMEC PPT4/H 1000 a jeho použití)

Napsal: 17 led 2010, 21:03
od Andrea
Ještě lepší, než zatěžovat trafo odporem a pak to zesilovat OZ v neinvertujícím zapojení, je použít invertující zapojení a sekundár trafa zapojit místo vstupního odporu (mezi zem a -vstup OZ). Pak trafo pracuje do zkratu, což je pro proudotrafo optimální režim.

Napsal: 18 led 2010, 11:07
od ZdenekHQ
Variola píše:Koukni třebas semka: http://www.pmec.cz/index.php?page=liter (Proudový transformátor PMEC PPT4/H 1000 a jeho použití)


Je tam i schema : http://www.pmec.cz/index.php?page=convertor

Napsal: 18 led 2010, 11:26
od PavelFF
Andrea píše:Ještě lepší, než zatěžovat trafo odporem a pak to zesilovat OZ v neinvertujícím zapojení, je použít invertující zapojení a sekundár trafa zapojit místo vstupního odporu (mezi zem a -vstup OZ). Pak trafo pracuje do zkratu, což je pro proudotrafo optimální režim.
A co když bude OZ bez napájení a trafo pod proudem. Není to nebezpečné pro některé druhy operáků?

Napsal: 18 led 2010, 11:29
od Andrea
PavelFF píše:A co když bude OZ bez napájení a trafo pod proudem. Není to nebezpečné pro některé druhy operáků?

Stačí dát přes sekundár dvě antiparalelní diody.

Napsal: 18 led 2010, 17:08
od Zirafka
Andrea píše: je použít invertující zapojení a sekundár trafa zapojit místo vstupního odporu (mezi zem a -vstup OZ).


No jo, to je fakt. Já na tu "virtuální zem" furt nějak zapomínám...

Nebo by se dalo na proudové trafo vybodnout a použít optočlen :-)