Stránka 2 z 3

Napsal: 31 říj 2011, 20:40
od frantajetel11
jwall píše:...potřebuju napájet 5V 96A 12 288 kusů LED...
je nějaké malé zařízení kterým by se velký průřez kabelů dal obejít ?

8O 8O 8O
Je kup si k tomu elektrocentrálu, abys to měl mobilnější.
A nebo si ten přívod natáhni měděnou trubkou od topení.
P.S. jestli jsi tohle vymyslel vlastní hlavou, tak se už těšim na další dotazy :lol:

Napsal: 31 říj 2011, 20:45
od rnbw
A neda sa to prepojit do serie? Na 60V/8A uz mozes pouzit normalny kabel.

Napsal: 31 říj 2011, 20:48
od pajosek2
Na začátku vedení dej měnič z 5V na 230 a na konci zase naopak. Nebo alespoň na 60V.

Napsal: 31 říj 2011, 20:48
od ZdenekHQ
frantajetel11 píše:A nebo si ten přívod natáhni měděnou trubkou od topení.


A tou trubkou hnát kapalný dusík, i když u té mědi to asi nepomůže.

Napsal: 31 říj 2011, 20:51
od feliz_navidad
Z jakého důvodu nejde dát ten zdroj až k panelům?

Napsal: 31 říj 2011, 21:36
od Vojta7
Mimochodem na začátku tématu psal 20-30 A, ale teď už je to 96...
Pokud budu počítat úbytek napětí 3,2 V a proud 7,8 mA (8000:1024 (jedna větev)), bude tam 12 288 odporů po 270 Ohmech, jejichž ztrátový výkon bude téměř 202 W!
Pokud by bylo použito napětí 60 V, ztrátový výkon odporů by byl jen asi 56 W a proud asi 6 A.
Kdo mi nevěří, ať si to spočítá na http://led.linear1.org/led.wiz

Napsal: 31 říj 2011, 22:06
od procesor
16 alebo 25mm2 by stačilo.
http://www.zvaracka.eu/prislusenstvo-ku ... 11_25.html
Ako pozerám už je tých ampérov viac....takže hrubší.
Už by stálo za to upraviť na tom zdroji snímanie 5Vsense bližšie k záťaži.

Napsal: 01 lis 2011, 07:47
od jwall
Je někde rozumná zjednodušená tabulka pro výpočet průměru vodičů ?
nejlépe online kalkulačka s okýnky
1/ požadované napětí u zařízení
2/ požadovaný proud u zařízení
3/ vzdálenost v metrech mezi zdrojem a zařízením
4/ vypadne průměr žil, navrhne typ káblu a cenu za vedení kábl (ale to už bych chtěl asi moc)

něco jako
http://www.freesunpower.com/wire_calc.php

nejlépe v češtině ?

A až budu velký tak si koupím klešťový ampérmetr a změřím káblíky při 100% zatížení (max jasu červených LED)
zatím jsem tam dal 2xkábl = 6 žil od cilkulárky ledky fungují, káble moc netopí cca 4m.

výsledek můžeš vidět tu:
http://jedna.net/ave/index.php?option=c ... &Itemid=55

Tak vidím že zdroje dál od tabule je blbost .díky za rady

a dělám počasí odolnou odvětranou krabici pro zdroje.

Howgh

Napsal: 01 lis 2011, 08:38
od ok1hga
jwall píše:Je někde tabulka pro výpočet průměru vodičů ?
nejlépe on line kalkulačka ?


něco má na stránce Danyk . . .

Napsal: 01 lis 2011, 09:02
od procesor
Pre 100A/5V a 5% stratu (25W) na kábli (20m) musíš mať prierez vodiča 143mm2.
Na záťaži bude iba 4,75V
300mm2 by dodalo na záťaž aj 4,87V a straty by poklesli pod 3%.

Napsal: 01 lis 2011, 10:14
od jwall
frantajetel11 píše:
jwall píše:...potřebuju napájet 5V 96A 12 288 kusů LED...
je nějaké malé zařízení kterým by se velký průřez kabelů dal obejít ?

8O 8O 8O
Je kup si k tomu elektrocentrálu, abys to měl mobilnější.
A nebo si ten přívod natáhni měděnou trubkou od topení.
P.S. jestli jsi tohle vymyslel vlastní hlavou, tak se už těšim na další dotazy :lol:


Tak nevím je to sekce poradna ?
I když ano ffftipný frantajetel11 elektrocentrálu mám v plánu. Tos trefil.
A už se těším na další rady rádoby odborníků :lol:

Napsal: 01 lis 2011, 11:25
od Milan_F
Vždyt Ti tu každej radí, že to máš vymyšlený nahovno. Bude to nejspíš chtít jiný řešení. Ale tos asi nechtěl slyšet...

Napsal: 01 lis 2011, 11:39
od EKKAR
jwall píše:
frantajetel11 píše:
jwall píše:...potřebuju napájet 5V 96A 12 288 kusů LED...
je nějaké malé zařízení kterým by se velký průřez kabelů dal obejít ?

8O 8O 8O
Je kup si k tomu elektrocentrálu, abys to měl mobilnější.
A nebo si ten přívod natáhni měděnou trubkou od topení.
P.S. jestli jsi tohle vymyslel vlastní hlavou, tak se už těšim na další dotazy :lol:


Tak nevím je to sekce poradna ?
I když ano ffftipný frantajetel11 elektrocentrálu mám v plánu. Tos trefil.
A už se těším na další rady rádoby odborníků :lol:

Zato ty jseš odporník jak sfiňa - kdybys radši místo držkování na blbý rady vzal do ruky kalkulačku a zapnul k ní tu svou ochlupenou kouli, co ji máš nahoře na krku zatím asi jen proto, aby do něj nepršelo...

Napsal: 01 lis 2011, 12:00
od frantajetel11
To Jwall:
Když jsi tak chytrej, tak se zkus zamyslet, proč asi rozvoďáci vedou kabely vysokym a velmi vysokym napětím a ne třeba rovnou 230? :? .
TO JE TOTIŽ PŘESNEJ PŘÍKLAD

Napsal: 01 lis 2011, 12:31
od procesor
Gazdovské počty:
-Cu drôt 1m dlhý a prierezu 1mm2 má odpor pri cca 20°C........0,017Ω
-Vynásobí sa dĺžkou 20m. Odpor takého drôtika bude 0,017x20=0,34 Ω
-Ak požaduješ pri záťaži úbytok 0,2V, to bude pri prúde I=0,2/0,34=0,588A
-cca 100A pri požadovanom úbytku dodá 100/0,588 drôtikov t.j 170 kusov spojených do jedného zväzku, čím sa vytvorí vodič o priereze 170mm2 .

Jedinou konštantou v týchto kúzlach je 0,017 z druhého riadku.
Všetky ostatné parametre si zvol podľa toho čo potrebuješ.
Ak sa dostaneš s prierezom nad 4mm2 použi káble pre reproduktory.
Pri vyšších prierezoch treba siahnuť po zváracích kábloch.
Ak pripojíš tú záťaž od zdroja na vzdialenosť pod 1m, bude ti stačiť 16mm2 prierez vodiča.