Zásuvka na prodlužovák

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
bastlir40
Příspěvky: 463
Registrován: 27 srp 2010, 00:00
Bydliště: Příbram

#16 Příspěvek od bastlir40 »

Hill píše:Nesmysl, už zase se tu řeší blbosti

Pro někoho blbosti, někdo to považuje za vážnou věc. Dodávám že se bavím o rozvodu TN-C . Jen jsem chtěl radu a vysvětlení od zkušenějších a odborníků. Netušil jsem že dostanu od většiny přes prsty víc než kdybych je strčil do zásuvky. Inu prostě nová doba..... . Tak se omlouvám že se ptám a řeším blbost. :cry:
Zdraví vás Mirek

www.mojeelektro.xf.cz
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20872
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#17 Příspěvek od BOBOBO »

Hill to podle mne myslel tak , že se OPĚT míchají jablka s hruškami . Tato otázka a různé prodlužky a rozbočky bych právě Hille sloučil narozdíl od dalších slučovcích tendencí .
Uživatelský avatar
Ruprecht
Příspěvky: 1494
Registrován: 28 zář 2005, 00:00
Bydliště: ZČ + JM

#18 Příspěvek od Ruprecht »

Jestli je soustava, ke které se prodlužovačka připojuje TN-C nebo TN-S je úplně jedno.
Správně udělaná prodlužovačka je třídrát, zelený/žlutý na kolíku, pracovní nepřekřížené a na jejich barvách nezáleží, pouze zelený/žlutý nesmí být NIKDY pracovní, vždy musí být ochranný.
Ale pracovní jsou pracovní, ať už jsou hnědé, modré, šedé, černé nebo fialové.

p.s. jako elektrikář s tak nějak přirozenou důvěrou k modrému drátu jsem se hezky vyškolil. HDO podle normy rozpíná nulák, tudíž na modrém z cívky relé ke spínači je v rozepnutém stavu fáze... Je to prostě pracovní vodič.
Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 4396
Registrován: 22 dub 2012, 00:00
Bydliště: Karvinsko

#19 Příspěvek od ZVUK2000 »

Nehledal bych v tom také žádnou vědu. Včera jsem měnil v jednom zesu (spotřebič třídy 1) toroid. Přívodní šňůra na pevno a káble L a N byly "prohozené" v zalité vidlici.
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20872
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#20 Příspěvek od BOBOBO »

Dvoudrátová prodlužka se zde již také několikrát i s principy propírala ....
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37418
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#21 Příspěvek od rnbw »

Olchor píše:Pokud je všechno zapojené správně, je to jedno. Ale už jsem se potkal se starým spotřebičem, kde bylo N a PE spojené. To pak nastane tma..

Videl som to len tam, kde to niekto "opravoval" - tzn. poskodila sa dvojkolikova zastrcka. Ta sa nedala kupit, tak tam dal zastrcku aj s PE. A kedze ho nemal kam pripojit, tak to urobil "na sposob TN-C" ako v zasuvke...
Uživatelský avatar
Eleman
Příspěvky: 3572
Registrován: 21 úno 2011, 00:00
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

#22 Příspěvek od Eleman »

monterjirka píše:Eleman je lhář!
Kdo nevěří, může se podívat do ČSN 33 2130, ed.2, ČSN 33 2180, něco by se našlo i v ČSN 33 2000-5-52...

U pevných rozvodů bychom tedy normy měly respektovat...

Pokud je to "pohyblivý" přívod, tam je to složitější, pro ty neplatí výše uvedené normy a jsou státy v evropě, kde mají zásuvky proti nám "obráceně"... Takže se běžně dováží např, žehlička určená pro francouzký trh, kde jde "modrý na pravý kolík"... S tím asi těžko něco uděláme.

Montére zklidni hormon a čti pořádně.
Jednak je zde řeč o prodlužovačce a v příspěvcích to bylo okomentováno a pak rozmístění vodičů v zásuvce v uvedené normě platí pro pevné vnitřní rozvody a je pouze doporučením.
Citace z normy ČSN 33 2130 ed. 2 – silové rozvody:
"Jednofázové zásuvky se doporučuje připojit tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu."
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21233
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#23 Příspěvek od Hill »

rnbw píše:Videl som to len tam, kde to niekto "opravoval" - tzn. poskodila sa dvojkolikova zastrcka. Ta sa nedala kupit, tak tam dal zastrcku aj s PE. A kedze ho nemal kam pripojit, tak to urobil "na sposob TN-C" ako v zasuvke...

Ale něco takového elektrikář přece neudělá. Elektrikář ví, že dvoužilová flexošňůra má nalisovanou vidlici a mění se celá. Zalisované vidlice se neopravují.
To udělá fušer, co si myslí, že když to trefí ten elektrikář Dařbuján, že on to trefí taky.
Jenže o tom, že se uvnitř nemá neznalý uživatel co hrabat, je napsáno tučně už v návodu. Bývá tam i uvedeno, zejména u spotřebičů žravějších, že se spotřebič zapojuje výhradně na pevně instalovanou zásuvku, v poslední době se i výslovně upozorňuje na to, že prodlužovačky nejsou přípustné (to pro ty, kdo nechápou, že když je dovolená jen pevná zásuvka, není dovolená pohyblivá, ani kdyby ji na skříň přitloukl).

Jestli budeme pořád muset počítat s tím, že síťový rozvod musíme zabezpečit tak, aby se nic nestalo ani takovým nedoukům, co si kostru hodí jako pracovní vodič a v rozvodnici přemostí chránič, aby jim pořád nevypínal, naskáčou nám brzy vrásky jak hluboká orba, tlaky v konečníku a požadavky na zabezpečení zařízení v prostorách s vnějšími vlivy BA1-BA3 (laici, děti a postižení, v tomto případě včetně potenciáně postižených), ba dokonce AL2 (zvířata).
Situace, kdy se v tom hrabe kdekdo, totiž nemá řešení, ať už končí fáze vlevo nebo vpravo.

Jo, a Eleman má pravdu! Skutečně je poloha fáze vlevo jen doporučená, jakkoli nadále patří k řemeslnické cti "kolíkem nahoru a fázi vlevo". V řadě okolních i vzdálenějších zemích je zase zvykem očekávat fázi v pravé dutince, ale v důsledku je to jedno - o tom jsem se už dříve zmínil.
Spotřebičům to musí být jedno kdekoli, pokud nevyužívají nějakého neškodného fyzikálního úkazu, jako ty kotle ionizaci vzduchu k hlídání plamene.
Každý jiný spotřebič s pohyblivým přívodem a vidlicí, u kterého má význam, zda má fázi na hnědém či modrém vodiči, není v pořádku a jeho vidlice nemá v zásuvce pod napětím co pohledávat.
Uživatelský avatar
Yarda1
Příspěvky: 2748
Registrován: 11 úno 2009, 00:00

#24 Příspěvek od Yarda1 »

Hille - marná snaha, elektrice přece rozumí úplně každý, třeba tady:
http://www.zive.cz/poradna/zasuvka-380v ... tanswers=1
Jinak já mám univerzální odpověď: "Pokud se na tohle musíte ptát, objednejte si na to někoho, kdo se ptát nemusí."
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21233
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#25 Příspěvek od Hill »

Já vím, elektrika nevyžaduje mnoho speciálních montážních pomůcek, kabely jsou tvárnější, než potrubí, tak se stala oblíbeným objektem činnosti kutilů, jejichž znalosti rizik jsou často nulové.
A pak na fórech budou kázat něco o tom, že na modrém nikdy nesmí být fáze a nepoužitý kontakt, který tam dříve nebyl a měl tedy dál zůstat nepoužitý, klidně s něčím propojí...
Ještě, že jističe a chrániče tak často zabrání nejhoršímu.
Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2673
Registrován: 02 pro 2011, 00:00
Bydliště: Jaroměř

#26 Příspěvek od weed_smoker »

Nalevo fázi máme snad jenom v CZ/SK/PL,když se zkouší 3drát šňůra s litou vidlicí,tak vesměs svítí modrej a hnědej je DEAD.
Ve svý prodlužce to mam ošéfovaný,v kabelu 3x2.5 je PE a dva černý s číslama ( 1 a 2 ,pak zrcadlově),3 zásuvky bílý s L nalevo,jedna hnědá s L napravo,vypínač a LED.Kabel je dokonce stíněnej (byl zadara),punčoška na PE ve vidlici,ochrání teda i při proseknutí o železo.Jenom je pakárna do tý vidlice tu 2.5° měď namordovat.
Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 7193
Registrován: 17 lis 2011, 00:00
Bydliště: U Litomyšle.

#27 Příspěvek od TAKJAN »

Nejhorší je, že při Darwinovi to odskáčou nevinní.
Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 20512
Registrován: 02 dub 2011, 00:00
Bydliště: Nový Bydžov

#28 Příspěvek od Celeron »

Ruprecht píše:p.s. jako elektrikář s tak nějak přirozenou důvěrou k modrému drátu jsem se hezky vyškolil. HDO podle normy rozpíná nulák, tudíž na modrém z cívky relé ke spínači je v rozepnutém stavu fáze... Je to prostě pracovní vodič.

Taky jsem ji párkrát koupil z modrýho za cívkou, když bylo HDO rozpojený. Určitě taky znáš tohle: Novej barák, vše (aby se ušetřilo) včetně ledničky přes jeden společnej 4P/25/0,03A chránič. Majitelka říká, "Občas mě rozteče lednička a musím natáhnout tuhle páčku (chránič)"... Samozřejmě, stykač HDO napájenej z chráněný fáze na nechráněnou N v elektroměráku. Vypadne jen někdy. Někteří kolegové moc při práci nemyslí. A navíc, prošlo to revizí. 8O
Jirka
Uživatelský avatar
badoch
Příspěvky: 599
Registrován: 23 úno 2005, 00:00
Bydliště: SM
Kontaktovat uživatele:

#29 Příspěvek od badoch »

Trochu k tématu, celkem pěkně je to vysvětleno jak to má být a podle obrázků taky proč.
http://elektrika.cz/data/clanky/zapzaas000306/view

K tomu jestli L vlevo nebo vpravo tak existovala taková říkačka :

vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví ten je ču**k
Uživatelský avatar
CZJKP1
Příspěvky: 2996
Registrován: 26 lis 2008, 00:00
Bydliště: ČR-Praha 5
Kontaktovat uživatele:

#30 Příspěvek od CZJKP1 »

Já doma mám pohyblivý třívodičový kabel od něčeho zdemontovaný (možná kabel k ATX zdroji a uštíplá koncovka, nebo byl od něčeho jińýho, to už opravdu nevím...), docela dlouhý, asi 2-2,5m, černé barvy, který měl napevno nalisovanou přímou vidlici, a když sem strčil šnůru do zásuvky, a brnknul o modrej zkoušečkou, tak svítila. Přitom zásuvky máme zapojené dobře, tj. podle pravidla levá fáze, pravá nulák, kdo to neví, ten je č.... :D... Problém vyřešilo ,,odstřižením" té originální, pravděpodobně někde v číně blbě nalisované vidlice, a namontování obyčejné, nové... S podobnou šnůrou jsem se setkal na praxi, a taky při opravě nějakého spotřebiče doma, ale teď nevím, co jsem to opravoval.
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 11 pro 2013, 18:02, celkem upraveno 1 x.
Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“