Zásuvka na prodlužovák

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
bastlir40
Příspěvky: 463
Registrován: 27 srp 2010, 00:00
Bydliště: Příbram

Zásuvka na prodlužovák

#1 Příspěvek od bastlir40 »

Zdravím všechny. Celý život si myslím, že správné zapojení zásuvky je: levá zdířka Fáze pravá zdířka Nulák a na kolíku Ochranný vodič. Popřípadě že je dvouvodičový přívod, tak Nulák na ochranný kolík a pak na pravou zdířku. Koupil jsem si nové zásuvky na prodlužku http://shop.emos.cz/zbozi/1906010400-zasuvka-prima-bila a když jsem je rozebral, docela mě zamrazilo v zádech. Označení L a N je opačně. Je dnes snad jedno kam který drát se připojí a nebo je to zase nějaký vtípek od číňanů? :( Děkuji za vysvětlení.
Přílohy
zasuvka.jpg
(84.54 KiB) Staženo 97 x
Zdraví vás Mirek

www.mojeelektro.xf.cz
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37418
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#2 Příspěvek od rnbw »

A kedy to nebolo jedno? Socialisticke "roztrojky" mali na jednej strane vyvody prehodene.
Uživatelský avatar
Eleman
Příspěvky: 3572
Registrován: 21 úno 2011, 00:00
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

#3 Příspěvek od Eleman »

Žádná norma neurčuje co má být vlevo a co vpravo, je to jen jakási domluva. Oba vodiče jsou pracovní.
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Uživatelský avatar
bastlir40
Příspěvky: 463
Registrován: 27 srp 2010, 00:00
Bydliště: Příbram

#4 Příspěvek od bastlir40 »

Eleman píše:Žádná norma neurčuje co má být vlevo a co vpravo, je to jen jakási domluva. Oba vodiče jsou pracovní.


To je mi jasné ale když si s tím udělá prodlužku někdo, kdo o tom nic neví a jsou to pro něj jen písmenka, tak např. při probíjení pračky může dostat pěknou ránu místo aby ho to ochránilo.
Zdraví vás Mirek

www.mojeelektro.xf.cz
Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 8229
Registrován: 28 bře 2012, 00:00
Bydliště: Brno

#5 Příspěvek od Michal22 »

bastlir40- pračka je zařízení třídy I. Pokud bude mít rozvody v pořádku, tak ve chvíli, kdy mu začne probíjet pračka, bude mít komplet tmu. Bez následků na zdraví. A to bude vždy, i když bude L vlevo nebo vpravo.
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 37418
Registrován: 21 bře 2006, 00:00
Bydliště: Bratislava

#6 Příspěvek od rnbw »

Na ochranu je ochranny vodic a ten je vzdy na koliku.
Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2855
Registrován: 14 čer 2003, 00:00
Bydliště: Blížejov

#7 Příspěvek od monterjirka »

Eleman je lhář!
Kdo nevěří, může se podívat do ČSN 33 2130, ed.2, ČSN 33 2180, něco by se našlo i v ČSN 33 2000-5-52...

U pevných rozvodů bychom tedy normy měly respektovat...

Pokud je to "pohyblivý" přívod, tam je to složitější, pro ty neplatí výše uvedené normy a jsou státy v evropě, kde mají zásuvky proti nám "obráceně"... Takže se běžně dováží např, žehlička určená pro francouzký trh, kde jde "modrý na pravý kolík"... S tím asi těžko něco uděláme.
Uživatelský avatar
pepik9
Příspěvky: 2433
Registrován: 31 srp 2010, 00:00

#8 Příspěvek od pepik9 »

Úplně jedno to není, plynový kotel Dakon Dua, po připojení na zásuvku s fází vpravo spadne do poruchy. A asi to nebude jediná věc.
Uživatelský avatar
bastlir40
Příspěvky: 463
Registrován: 27 srp 2010, 00:00
Bydliště: Příbram

#9 Příspěvek od bastlir40 »

Díky za odpovědi. Myslel jsem si že je to nesmysl, přece není možné aby bylo jedno zda je fáze tam a nebo jinde. Když bude vpravo, tak je okamžitě na kostře spotřebiče.
Zdraví vás Mirek

www.mojeelektro.xf.cz
Uživatelský avatar
serviceman
Příspěvky: 4093
Registrován: 09 črc 2013, 00:00

#10 Příspěvek od serviceman »

rmbw už ti to tady vysvětlil. Roztrojky fázi přehazovaly doprava. Když se objeví fáze na kostře, potká se s ochranným vodičem.
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 8229
Registrován: 28 bře 2012, 00:00
Bydliště: Brno

#11 Příspěvek od Michal22 »

pepik9- ano, u kotlů to tak je, nejen u Dakonů Ale tam je to díky zapojení jednotky.
Nejsem silnoproudař, ale pořád nechápu kde je podle Bastíře40 ten zakopaný pes. Hlavně by bylo dobré ozřejmit zda se baví o soustavě TN-C nebo TN-S. I když v konečném důsledku je to asi jedno, ne?
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Uživatelský avatar
Philip_Fry
Příspěvky: 1538
Registrován: 01 zář 2010, 00:00
Bydliště: Trutnov

#12 Příspěvek od Philip_Fry »

bastlir40 píše:Díky za odpovědi. Myslel jsem si že je to nesmysl, přece není možné aby bylo jedno zda je fáze tam a nebo jinde. Když bude vpravo, tak je okamžitě na kostře spotřebiče.

JE to jedno. Jak by se ku*va mohla dostat fáze na kostru spotřebiče???
Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Příspěvky: 21233
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#13 Příspěvek od Hill »

Nesmysl, už zase se tu řeší blbosti: u pracovních vodičů mimo pevný rozvod (t.j. u rozdvojek a prodlužovaček) není jejich zapojení vůči ochrannému kolíku předepsáno.
A, až na ty kotle (které mimochodem není dovoleno připojovat prodlužovačkou ani z rozdvojky, přečtěte si to v návodech), musí všechny spotřebiče být schopné bezpečně pracovat bez ohledu na to, jak je pólovaná zásuvka.

Uvědomte si, že v zemích, kde nepoužívají francouzský (jako u nás), anglický nebo švýcarský model zásuvky, převládá buď německá Schuko nebo jedna z více italských. A právě do nich lze vidlici zasunout ve dvou polohách, protože spojení s ochrannou soustavou je zajištěné pérky po stranách (Schuko) nebo středovým kolíkem (italské) a vidlice do zásuvek lze vrazit v obou polohách.
A jde o stejné spotřebiče tam i tady, jen s jinou síťovou šňůrou, proto to musí být jedno, na které straně fáze je.
A nejde jen o odnímatelné součásti zásuvkových rozvodů. V bytových rozvodech se fáze vlevo a kolík nahoře jen doporučuje s tím, že při opačném pólování zásuvek se rovněž doporučuje zapojit tak v objektu všechny zásuvky (6-61, jestli se nepetu)
Uživatelský avatar
Olchor
Příspěvky: 1772
Registrován: 18 lis 2009, 00:00
Bydliště: Blansko

#14 Příspěvek od Olchor »

Pokud je všechno zapojené správně, je to jedno. Ale už jsem se potkal se starým spotřebičem, kde bylo N a PE spojené. To pak nastane tma..
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20872
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#15 Příspěvek od BOBOBO »

U prodlužek či rozboček bylo popsáno . No a u rozvodů dle starších norem znělo doporučení na levou dutinku . No ale to doporučení revizák vyžadoval bezpodmínečně a bylo to dobré i pro elektromechaniky , kontroloval se jeden bod . Bohužel je nová doba .
Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“