zapojení 230v zásuvky na 400v zásuvku (zamčeno)

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
petrfilipi
Příspěvky: 2901
Registrován: 13 zář 2005, 00:00

#16 Příspěvek od petrfilipi »

Teoreticky lze před 4k zapojit chránič, ale opravdu jen pro 3f motor, kdy se nulovací vodič nepoužije a PEN jde mimo chránič na tělo motoru. Případně tam mohu zapojit svářečku, která má přívod L1, L2 a PE apod. Prostě spotřebiče, které ke svému provozu nepotřebují vodič N (=230V). Protože když N potřebuji, pak teče přes fázi proud do spotřebiče a odtud odtéká mimo chránič, čimž ho při 30mA takto protékajícího proudu vybaví.

Případně jsem jednou viděl zapojení, kdy z chrániče byly vyvedeny 4žilovým kabelem 3 fáze a vidič N. Ten byl na konci "prohlášen" za vodič PEN. Takže původní vodič PE na konci rozvodu neexistoval, ale jakási ochrana přes vodič N (který je stejně někde spojen s PE) existovala. Ale bylo to použito za sucha a asi na 4 hodiny, tak to dopadlo bez ztráty na životech. Naštěstí.

PF
Uživatelský avatar
frantajetel11
Příspěvky: 1922
Registrován: 13 lis 2008, 00:00
Bydliště: Kladno

#17 Příspěvek od frantajetel11 »

Já vám vůbec nechci zasahovat do diskuse, ale už po tom prvním autorovym obrázku je tohle vlákno zralý na zamčení. Pokud si někdo nakreslí z třífázový zásuvky přívod do jednofázový dvěma fázema (i když tam má nakreslenou nulu), tak je jasný, že nemá ani šajnu vo čom to je... a tudíž by se do toho neměl sr.t :?
A je úplně jedno, jestli PEN nebo NEPEN...
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20872
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#18 Příspěvek od BOBOBO »

To už je napsáno výše , zde se rozepisuje jiná okolnost , dříve nezmíněná , autorovi neurčená . Jinak je prý demokracie , tak pokud se chce upálit , ať se upálí .
Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 4396
Registrován: 22 dub 2012, 00:00
Bydliště: Karvinsko

#19 Příspěvek od ZVUK2000 »

U čtyř pinové zásuvky se bral ochranný vodič pouze jako ochranný a ne pracovní proto jen PE. A proto mohla být zasuvka napojená i na chránič u kterého byly zapojené pouze jen 3 fáze.
petrfilipi
Příspěvky: 2901
Registrován: 13 zář 2005, 00:00

#20 Příspěvek od petrfilipi »

Pěkný článek o vodičích je tady: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=26466. Ale ještě si ho budu muset přečíst asi 100x, abych mu porozumněl.
Co se týče 4pinové zásuvky tak si myslím že je pro terminologii PE/PEN je nejdůležitější, k jaké síti je zásuvka připojena. Pokud je to síť TN-C, pak se vodič jmenuje PEN. Případně když to zapojím na TN-S, tak si musím vybrat, jaký vodič tam zapojím - buď PE (zelenožlutý) nebo N (modrý) - čímž nechci tvrdit, že je takovéto zapojení v pořádku.
Mrkněte třeba sem: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... /siteF.pdf



PF
Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Významný člen
Příspěvky: 25519
Registrován: 21 črc 2006, 00:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#21 Příspěvek od ZdenekHQ »

Končíme v nejlepším a LOCK.

Pro srovnání reakcí doporučuju položit stejný dotaz na www.elektrika.cz
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Zamčeno

Zpět na „Řešení problémů s různými konstrukcemi“