Stránka 2 z 2
Napsal: 23 lis 2014, 18:30
od cigarkow201
vic nevim.
Napsal: 23 lis 2014, 18:42
od serviceman
To schéma na začátku by nebylo celé?
Napsal: 23 lis 2014, 18:50
od Sendyx
ok1hga píše:transil ale nejsou zenerky a má tu výhodu, že při sepnutí se dostane až na napětí přechodu . . .
Jseš si tím jistý ? Co jsem dohledal VA charky tranzilů, tak to vypadalo jako zenerka s malým vnitřním odporem a vysokou přetížitelností, nic víc.
Napsal: 23 lis 2014, 19:05
od ok1hga
Sendyx píše:Jseš si tím jistý ? Co jsem dohledal VA charky tranzilů, tak to vypadalo jako zenerka s malým vnitřním odporem a vysokou přetížitelností, nic víc.
ano, jsem . . .
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transil
třeba tento:
http://www.gme.cz/transil-bipolarni-sm6 ... d-p919-080
Napsal: 23 lis 2014, 19:43
od Sendyx
V těch odkazech nikde nevidím, že by to při reakci šlo na "napětí přechodu"... ?
Napsal: 23 lis 2014, 20:10
od ok1hga
Sendyx píše:nevidím, že by to při reakci šlo na "napětí přechodu"... ?
ukecal jsi mě . . . opravil jsem to . . . "do zkratu"
"při velkém přetížení se nepřeruší, ale naopak zkratuje = ochrání připojené obvody před přepětím."
Napsal: 23 lis 2014, 20:20
od Sendyx
Jo, zkrat je jasný, ale to je už destrukce. Zajímalo mne to, protože někde bylo uvedeno, že tranzily (některé ?) se chovají podobně jako diak. Ale asi to není pravda...
Napsal: 24 lis 2014, 21:05
od TubeGuru
Zdar, transil vždy spolupracuje (měl by) s předřazenou pojistkou. Princip je ten, že při dosažení průrazného napětí velmi rychle sepne (prorazí se) a dojde k přepálení pojistky. Tím je ochráněno zařízení připojené paralelně k transilu.
Průraz je nevratný, transil, splní svůj úkol jen jednou a zaplatí to "životem". Po výměně pojistky a transilu je zařízení, které by při přepěťové vlně "odešlo do kytek" je v pořádku. Využívá se cenového rozdílu; cena zařízení může být několik desítek i stovek tisíc a cena pojistky a transilu je proti tomu zanedbatelná.
Napsal: 24 lis 2014, 22:35
od Sendyx
Tubeguru, nikoliv. Tranzily jsou součástky s opakovatelnou funkcí, tvůj výklad je poněkud šajstlich.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9055-D.PDF
There are two important properties of a TVS device
during an electrical stress. The TVS must be able to
self-protect and survive the stress current, and the TVS must
clamp the protected line to a low voltage during the stress.