Stránka 2 z 4
Napsal: 10 čer 2015, 16:36
od Jimmi2
Místo tohohle si dej nějakou vhodnou propojovací krabici. Do bytu pak můžeš dát něco jako je tohle:
http://www.bbelektro.cz/fotocache/bigor ... n-bc-u.jpg
a nemusíš ani sekat.
Jističe a zvonkové trafo určitě vyměnit. Nejlepší trafo na trhu je asi to od OEZ, které je dokonale blbovzdorné - díky konstrukci magnetického obvodu prostě při zkratu přestane dávat šťávu a tak nepotřebuje ani pojistku.
Možné problémy:
I na podobnou malou bytovou rozvodnici musíš mít štítek od výrobce, který spočítá dovolené zatížení podle osazení a za výrobek ručí. Dneska už to nesmí vytvářet elektrikář na place.
Teoreticky i na takovouto malou rekonstrukci musíš mít projekt a revizi. Nemluvě o tom, že bez papírů do toho nesmíš šahat.
Pokud je bytová instalace TNC-S, je nutno ohlídat bod rozdělení PEN na PE a N a radši ho uzemnit. Ale tuhle situaci tady nepředpokládám.
Pak už jen dimenzování vodičů.
Napsal: 11 čer 2015, 06:03
od BOBOBO
Kydž to máš zdarma , tak ano . Ale do rozvodu , pokud je u mne funkční , nedám do konce života ani korunu . A z důvodu vzhledu již nikdy . Na to jsem moc starý , na kabáty již nehraju .
Napsal: 11 čer 2015, 11:20
od TAKJAN
Pokud dáš udělat revizi přemístění-rozvaděč nemá žádnou výchozí revizi-správnému revizákovi, dá ti rovnou i výrobní štítek a osvědčení. Některé firmy navíc prodávají stavebnice rozvaděč a instalační prvky, kde je i výrobní štítek a za dodržení určitých pravidel se vyplní štítek a je to OK. Ale §8 podmínka.
Napsal: 11 čer 2015, 14:39
od Atlan
Rozvadzac nieje problem ale zaujimave bude vidiet ako nadpoji stare vedenie,z,novym

Napsal: 12 čer 2015, 06:02
od BOBOBO
Jaký problém ?
Napsal: 12 čer 2015, 19:29
od dudo02
Revizia a ani projekt nie su potrebne, pokial ich nevyzaduje sam zakaznik.
Rozvadzac a vyzbroj nove.Jedine co by som pouzil su tie stykace na HDO, vzhladom na ich dost vysoku cenu.
Zvoncek by som dal na 230V na DIN priamo do rozvadzaca...
Napsal: 12 čer 2015, 20:25
od p32
Revize není potřebná, když to děláš pro sebe a děláš to samozřejmě správně. Pokud to děláš pro cizího, tak je revize nutná. Minimálně tě chrání do budoucna až se zákazník spálí se svými "úpravami" a policie se bude ptát, kdo to dělal. Tak blbej snad nikdo není, aby po předělávkách pro cizího nenechal udělat revizi.
Napsal: 13 čer 2015, 00:12
od dudo02
Co zabrani zakaznikovi, zasiahnut do instalacie po vykonani revizie ?
Mimochodom ja patrim medzi tych blbcov ktory na podobne rekonstrukcie reviziu nedavaju...Uz len pohlad na rozvadzac napovie,ze instalacia je zastarala a vo vacsine pripadov aj nevyhovujuca.
Vydat reviziu v takomto pripade moze byt lahko zarobeny peniaz, ale pokial to clovek"neprelezie"cele,tak zodpovedne peciatku nemoze dat.
A pokial to cele skontroluje,vacsinou su potrebne nemale zasahy do instalacie,aby bolo mozne reviziu podpisat,s cim suhlasi maloktory zakaznik.Z hladiska financneho a aj z hladiska komfortu to odmietne-predsa len zacat sekat steny, nie je sranda...
Osobne TNC sustavu uz neriesim.Pokial chce reviziu navrhnem komplexnu rekonstrukciu.Pokial nesuhlasi a trva na revizii, tak mu neostava ine, ako obratit sa na niekoho ineho.
Ono su revizaci ktory daju peciatku ,bez toho, co by len chytili merak do ruky.
Len v meste kde byvam, su budovy urcene pre verejnost a zo zakona su revizie potrebne.Reviziu maju kazdy rok bez problemov, ale samotna instalacia je neraz v havarijnom stave.
Osobne nechapem ako moze clovek,ktory takuto reviziu vyda pokojne spavat...
Ale ludi ktory pokojne spavaju a pohybuju sa po ovela tensom lade, je na SVK velmi vela-to je vsak uz ina tema ...
Napsal: 13 čer 2015, 16:40
od TAKJAN
Při pohledu pouze na tu rozvodnici, mimo kryt trafa, by klidně spala asi většina revizáků, není to tak příšerný. Jsou o dost větší prasárny. Pominuli teda taky dokumentaci atd. Nevím jestli konkrétně ten slov. jistič může ležet, novodobým to nevadí
Napsal: 13 čer 2015, 17:11
od dudo02
Ty by si na rozvadzac v takomto stave vydal reviziu?
Napsal: 13 čer 2015, 17:37
od Artaban001
Můj názor k tý foce rozvodnice:
největší nedostatek je ta hořlavá dřevotříska okolo.. Ale to asi odtud půjde pryč, co jsem pochopil, tak to snad bude pasé.
Pokud by jsi trval na stejné velikosti a provedení, tak bych dal pryč ty zbytečný kryty, který zabírají místo. Pokud to půjde, tak bych ty komponenty všechny sejmul z tý montážní desky a našrouboval bych DIN lišty - většina těch komponentů je na to uspůsobená. Ten bakelitový propojovací můstek by šel taky nahradit něčím menším. Pak by jsi tam měl dost místa na "krasopisnou" montáž a drátovačku..
Současný jističe mají skrytý živý části, takže bez nástrojů nehrozí dotyk se živou částí - Zvonkový trafo v tom provedení, co tam máš není špatný, ale kryt by mu slušel. Nový malý napáječe jdou taky nacvaknout na DIN lištu..
Jinak, pokud by to šlo, přikláněl bych se k použití výše doporučovaných uzavíratelných rozvodných skříněk..
Napsal: 16 čer 2015, 21:53
od monterjirka
dudo02 píše:Ty by si na rozvadzac v takomto stave vydal reviziu?
Na rozvaděč se revize nedělá.
Rozvaděč je výrobek a "výrobce" by měl dodat výrobní dokumentaci včetně protokolu o kusovém ověření (dříve kusové zkoušce) a měl by dodat protokol nebo odkaz kde je možné dohledat dokumenty o ověření návrhu (dříve typové zkoušce).
A pozor - platí princip retroaktivity práva - pokud to funguje a není zjištěno, že tam hrozí nějaké nebezpečí, provozuje se to podle norem platných v době uvedení do provozu. Jakmile to "předělám", mělo by to být podle aktuálně platných norem.
Napsal: 17 čer 2015, 00:06
od cechpk
TAKJAN píše:Zeptej se na elektrice:-))))) Hned vytasí projekt, zadarmo neporadí, vynadají že nemáš 50ku atd. Pak z toho bude 20kKč,-
Na elektrice.cz už to řešil...
Napsal: 17 čer 2015, 00:08
od cechpk
BOBOBO píše:Udělej to , jak myslíš . Nic nového ani revize netřeba , viz výše . Jen bych dal ten origo kryt na zvonkové trafo .
To nemyslíš vážně..... kam jsme se to dostali. lopatkou do hlavy a písek do očí tobě !!!
Napsal: 17 čer 2015, 00:14
od cechpk
dudo02 píše:Ty by si na rozvadzac v takomto stave vydal reviziu?
to by jsi se divil na co všechno jsem viděl platné revize ale je to o svědomí RT. Mě osobně se líbí systém co je v německu tam RT vlastně nemají ale každý elektrikář ručí za porvedení své práce.