Stránka 2 z 2

Napsal: 26 říj 2015, 19:43
od hama
Kupil som R100 1,8 2,3 2,8A Co tam mam nastavit??Mam kliešťovy multimeter Unit 201 ako s nim mam zmerat odber MM A jedna zila odobera 2,6A druha 2,8A a tretia 2,7A .. toto som nameral s kliešťovym ampermetrom. Tak co mam nastavit na tepelnu ochranu?
DAkujem

Napsal: 26 říj 2015, 21:04
od Jenys
Co mám zkušenost ještě z údržby, tak většinou když vypadávala ochrana a nebyl motor mechanicky přetíženej, tak byl problém ve špatném kontaktu na stykači. Časem se tam udělá špatně vodivý kontakt a pak to nejde dobře na všechny tři fáze.

Jinak bych doporučoval to svěřit někomu, kdo tomu rozumí. Pokud ani nevíš co a kde a jak měřit, tak to bude rozhodně lepší.

Edit: tak teď tam vidím že je to jak píšu s tím stykače. Vyčistí kontakty na stykači a bude to makat normálně. Ten proud musí být na všech fázích stejný, tedy 2,5A případně ho děj na 2,6A

Napsal: 26 říj 2015, 21:07
od Soemtron
UNI-T UT201 Přepínač nastavíš do polohy 2/20A. Kleštinou uchopíš přes izolaci pouze <b>jeden</b> fázový vodič přívodu motoru. Je jedno který. Zapneš čerpadlo a na displeji se ti zobrazí velikost odebíraného proudu. Pro kontrolu můžeš provést měření ještě na jiném fázovém vodiči. Jeho hodnota by měla se zvyšujícím tlakem - zátěží stoupat. Max. naměřemou hodnotu nastavíš otočením kroužku ochrany R100. Neměla by být vyšší než 2,6A.

Edit: Nevím, zda jsem nejdřív nepřečet příspěvek "hama" blbě nebo byl editován, ale pokud jsi naměřil 2,6 - 2,8A , nastav ochranu na 2,6A a pokud bude držet tak ji nech tak.

Napsal: 26 říj 2015, 21:22
od Soemtron
Jenys píše:... proud musí být na všech fázích stejný, tedy 2,5A ...
<b>Prvotní problém byl, že měl ochranu pouze 1,2A</b>, asi bych to dál moc neřešil. Dal bych to jak píšeš na 2,5A a hotovo.

A jak čtu příspěvek od "Jenys" tak předchozí příspěvek "hama" byl zřejmě editován, nebo jsme oba špatně viděli :)

Napsal: 12 lis 2015, 20:28
od hama
Ako namontujem OChranu na stykaač tiež schneider a aby fungovala???
Ochrana schneider electric LRD 07 vid obrazok
Nejaky navod k montaži. Podrobnejsi. Dakujem. Prišrubovať viem ale tam este daco treba odstranit.

Napsal: 13 lis 2015, 12:13
od Habesan
Tos k němu nedostal návod v němčině???

Odklopíš to průhledné okénko, křížovým šroubovákem otočíš to točítko tečkou na hodnotu proudu kdy má vybavovat.
Cvičně zmáčkneš test (to by mohlo být to "H"), cvičně zmáčkneš Reset.
Cvičně zmáčkneš Stop, cvičně zmáčkneš Reset.

Napsal: 13 lis 2015, 12:25
od TAKJAN
Odběr proudu se měří zásadně ve všech třech fázích! Musí být +/- stejný. Jinak lze očekávat potíže.

Napsal: 13 lis 2015, 16:20
od hama
Ale jak zapojit na ktore pomocne kontakty na ochrane cievku s stykača ???ked chcem aby rozopol stykač ked ochrana vypne.

Mne sa vidi ze na NC a to na 95 96 svorku.

Napsal: 13 lis 2015, 16:57
od TAKJAN
NO NO. Co to třeba propísknout?

Napsal: 13 lis 2015, 17:04
od Habesan
Svorky pomocného obvodu jsou značeny symboly 95-96 (kontakt obvodu cívky stykače) a 97-98 (signalizační obvod).
Na to číslování je nějaká norma, ale ještě jsem ji nedohledal.
EDIT: ČSN EN 60947-1, EN 50005, EN 50011...

Napsal: 13 lis 2015, 18:10
od hama
Ok už som všetko namontoval všetko funguje ochranu som nastavil na 2,5A. Dakujem za všetky rady velmi mi to pomohlo. :wink: :wink: