Stránka 2 z 3
Napsal: 07 led 2017, 21:28
od namork1
nn noční proud nemáme a už jsem asi zjistil kde je zakopaný pes.

Asi je skutečně přerušený N vodič mezi vypínačem a bojlerem. Naposledy když jsem zkoušel prozvonit všechny dráty tak jsem měl volně kabel mimo svorkovnici, vše bylo OK. Teď když jsou vodiče připojené a kabel v jiné poloze tak je N "mrtvý". Zítra vyměním přívodní kabel (kontakty ve vypínači se zdají OK) a zapojím jak by to mělo být. Díky za trpělivost a rady.
Napsal: 07 led 2017, 21:30
od elektrosvit
jirkati: I to je klidně možné. Ale nikde jsem to takhle udělané neviděl. Spínací hodiny nebo přijímač HDO ovládal stykač a stykač spínal vodič L. Spínací hodiny se dělaly i výkonové, ale přijímač HDO by podle mě zátěž, jakou je bojler, spínat nezvládl.
Tak přeci jen. Pokud je problém v kabelu, vyměň jej, spoje pečlivě dotáhni a mělo by to být v pořádku. Pokud máš multimetr, tak pro ověření bys měl naměřit mezi výstupními svorkami L a N vypínače 230 V. Nebo, jak radil Soemtron, připojit ke svorkám žárovku 230 V. Pokud je problém jen v kabelu, měla by svítit.
Napsal: 07 led 2017, 22:32
od namork1
Nedalo mi to, kabel jsem vyměnil ještě teď. Vše funguje jak má. Díky
edit: ještě jsem to měřil a mezi L a N je cca 230V a mezi L a zemí je taky 230V ..... předpokládám že je to správně
Napsal: 07 led 2017, 22:44
od elektrosvit
Jo, je to správně, super.

Napsal: 07 led 2017, 22:52
od namork1
Ještě jeden dotaz - použil jsem kabel 3x1,5. Stačí to na 2200W? V Baumaxu mi tvrdili že jo ale pro jistotu ....
Napsal: 07 led 2017, 23:00
od Soemtron
Ano.
Napsal: 07 led 2017, 23:04
od namork1
Díky
Napsal: 07 led 2017, 23:28
od monterjirka
namork1 píše:Ještě jeden dotaz - použil jsem kabel 3x1,5. Stačí to na 2200W? V Baumaxu mi tvrdili že jo ale pro jistotu ....
Zdá se, že v Baumaxu mají křišťálovou kouli!
3x 1,5mm2 může na 2200W stačit, ale nemusí, záleží na jištění, délce vedení, parametrech sítě v místě připojení!
Když je vedení trochu delší, vyplatí se spočítat kolik se na něm ztratí, kolik z té energie, kterou si platíte aby vám ohřála vodu, vám ohřívá '"zeď"...
Napsal: 07 led 2017, 23:56
od namork1
monterjirka píše:namork1 píše:Ještě jeden dotaz - použil jsem kabel 3x1,5. Stačí to na 2200W? V Baumaxu mi tvrdili že jo ale pro jistotu ....
Zdá se, že v Baumaxu mají křišťálovou kouli!
3x 1,5mm2 může na 2200W stačit, ale nemusí, záleží na jištění, délce vedení, parametrech sítě v místě připojení!
Když je vedení trochu delší, vyplatí se spočítat kolik se na něm ztratí, kolik z té energie, kterou si platíte aby vám ohřála vodu, vám ohřívá '"zeď"...
jedná se asi o 1m délky od sporákového vypínače do bojleru
Napsal: 08 led 2017, 09:43
od p32
Nestačí to, 3x1,5 je na světelný obvod, na zásuvkový (tj. i pevný přes krabičku) používej 3x2,5. Rozdíl 4 Kč na 1 m nikoho nezabije, ale pozdější problémy s drátem možná.
Napsal: 08 led 2017, 09:56
od weed_smoker
Bojlery tahámkabelem 3Cx2.5,jistí se to B16A a nemá to bejt za chráničem.Někdo to tahá i 5Cx2.5 ikdyž většina bojlerů nemá 3x400/230V spirálu.
Napsal: 08 led 2017, 17:27
od Charos
Ten starej kabel byl 3 fáze (č,m,r) + žz PEN
Proč se u bojleru nedoporučuje chránič? V době plastovejch trubek?
Napsal: 08 led 2017, 18:04
od BOBOBO
Žeby izolační stav tělesa při vysokých teplotách ....
Napsal: 09 led 2017, 09:05
od p32
Nevidím jediný důvod, proč bojler v pořádku nedávat za chránič.
Napsal: 09 led 2017, 09:08
od ZVUK2000
Charos píše:Ten starej kabel byl 3 fáze (č,m,r) + žz PEN
Proč se u bojleru nedoporučuje chránič? V době plastovejch trubek?
Ale doporučuje. Chránič vlastně odhalí že s bojlerem není něco v pořádku. Jinak v návodech výrobců je přímo napsáno že bojler se musí zapojit s chráničem.