Stránka 2 z 3

Napsal: 04 zář 2017, 07:38
od hrabosh
Ten kondík jsem ted měřil v práci RLC metrem a má: Cs: 641nF, Rs: 862mOhm. Má mít 680nF, ale to by snad mělo být eště OK, ne?

Porucha komunikace - a co v tom kotli komunikuje po sbernici? Napadá mě akorát ten termostat v místnosti, kterej jsem ale zkoušel odpojit a ty dráty k němu zkratovat (což by mělo simulovat nejjednodušší bimetalovej termostat) a kotel se nezapnul...

Video: Video čeho? Toho kotle? To můžu, ale po zapnutí se prostě na pár sekund zapne ventilátor a to je všechno. Při vypnutí ze sítě to pak udělá ješte takovej zvuk jakoby se hýbalo s nějakým ventilem, nebo co.

Napsal: 04 zář 2017, 08:25
od dred
v úvode píšeš,že čerpadlo nedostáva napätie na chod. Mám síce iný typ kond.kotla,ale princíp je podobný. Po zapnutí mi čerpadlo neroztočí,keđ je malý tlak v systéme kúrenia.
Skotroluj,prípadne dotlakuj systém a nezabudni aj na tlak vzduchu v expanzomate. Ak je to v poriadku ,pohľadaj čildlo pre tlak v systéme a over jeho funkčnosť.
Nedávno som menil rozbehový kondenzátor na čerpadle - niekedy sa nerozbelo a vyhodilo chybové hlásanie že "Nedostatočný tlak plynu" - podľa servis manuálu :lol:
Prekladateľ sa netrafil...

Napsal: 04 zář 2017, 09:55
od hrabosh
Tak je OK, ale zkusím se poohlídnout po tom snímači. Doufám nicméně, že pro nízkej tlak vody má ten kotel snad vlastní kod.
Čerpadlo je nejaký elektronicky řízený, ale jak jsem psal, ani ho nezkouší zapnout.

Napsal: 04 zář 2017, 11:52
od kutilmil
Ano práve ten termostat komunikuje po zbernici. A popravde nemyslím si že sa táto dá použiť ako "bimetalový kontakt". Skorej ho odpoj kotol prepni do manuálu a tak ho skus pustiť. Pokial tam máš ekvitermické čidlo tak aj to musíš nejako oklamat. najlepšie odpojiť doska by mala sama spoznať že čidlo nieje pripojené a nemala by ho brať tým pádom v úvahu.

Napsal: 04 zář 2017, 12:53
od hrabosh
To je ale OpenTherm (ta sbernice). To, že podporuje bimetal je psané přímo v její specifikaci, nicméně v návodu k tomu kotli je zapojení trochu jinak. Zkusím to a uvidíme...

Napsal: 04 zář 2017, 13:21
od p32
Ty termostaty nejsou bimetaly, ale rezistory s proměnlivým odporem. Takže by stačilo je vytáhnout a měřit a měřit.

Napsal: 05 zář 2017, 00:17
od rakat
A není ten "timeout komunikace sběrnice" myšlen mezi živou (galvanicky spojenou se sítí) a neživou částí?

To je tak jediná sběrnice která tam ještě může být, komunikace přes 3 optočleny..

Jak kdyby ta živá část po sepnutí relé (třeba pokles napětí) ztratila komunikaci..
Ten velkej kondík, to zřejmě celý napájí, ale říkáš že je ok, tak nevím.

kutilmil: opentherm sběrnice evidentně funguje, když z opentherm termostatu odečítá chybovou hlášku; dle specifikací opentherm protokolu, zkrat sběrnice znamená povel pro topení 100% výkonem..
Ale u novějších kotlů BaXI tohle nefunguje a vyblijí hlášku E83- chyba komunikace

Napsal: 05 zář 2017, 08:13
od kaja4
Zkontroluj a případně vyměň:
C107=680n/275V stř.
C900=10u/50V
tranzistor V901 -přechod B-E

Napsal: 05 zář 2017, 09:13
od hrabosh
Co bych na tom svitkáči měl být schopen za provozu naměřit za napětí?

Napsal: 05 zář 2017, 12:00
od kaja4
Pokud kotel přestal být funkční po výpadku napětí nebo po bouřce,pak mohla ještě "zhavarovat" data v EEPROM.Pak nezbývá ,než do ní "nahrát" správná data z funkční elektroniky.Jak říkají kolegové z "východu",перепрошить новой,работающий, прошивкой.

Napsal: 05 zář 2017, 12:08
od hrabosh
Ale získat obsah té EEPROMky bude asi docela problém, ne?

EDIT: Kdy to přesne přestalo fungovat nevim, protože jak v lete clovek netopí. Takže jsem si proste náhodou všiml, že na termostatu svítí chyba 168. Ale jestli tam byla hodinu, nebo den ... ? Nicméně výpadky proudu občas máme.

Napsal: 05 zář 2017, 18:13
od hrabosh
.... stačilo ho resetnout tím čenrým, resetovacím tlačítkem :-) Asi měl nejakej bordel v nějaké konfigurační EEPROMce. Po resetu a po zapnutí se mě zeptal na pár věcí (čas, den v týdnu) a pak, při nastavení vyšší, než pokojové teploty, se normálně rozjel.

Každopádně dík všem za pomoc,.

Mimochodem ... ty součástky, co začínají 9xx, jsem na desce vůbec nenašel.

Napsal: 05 zář 2017, 20:30
od rakat
termostat nebo kotel? stačilo resetnout?

Napsal: 05 zář 2017, 22:25
od hrabosh
Kotel. Tím resetovacím tlačítkem, co je přístupný zespoda na kotli.

Napsal: 06 zář 2017, 02:12
od rakat
"Nejjednodušší řešení bývá obvykle to správné"
Ani by mě nenapadlo, že si takovou věc nezkusil jako první.. :roll: