Stránka 2 z 7
Napsal: 03 úno 2018, 10:08
od weed_smoker
Ten 300mA je čistě protipožární,obvykle se dával na spotřebiče s větším unikajícím proudem,jako elektrotepelný nebo takový,kde nejde zajistit absolutní sucho v rozvodech přístroje,ale ty jsou obvykle dobře zemněný(např.vodárny a čerpadla),proto nehrozí úraz tolik..Je pravda,že se takový moc často nedávaj.Nejvíc se dávaj ty 30mA a dávat jeden centrální je častá chyba.A na zásuvky ne vnitřních prostorách,kde je sucho a zejména pro takový,kde budou spotřebiče tř.1 s impulzákem (PC,FM,PLC....)ve větším množství bych dal klidně 100mA,protože ve filtrech jsou Y kondy proti PE,který ve větším počtu dokážou ten 30mA chránič vybavit.Ten 10mA(nemocniční,bazénovej...) nepotřebuju zas vůbec,ani saunu,ani vířivku ani bazén nemám a ani neplánuju.
Napsal: 03 úno 2018, 12:03
od TAKJAN
Jenže ho dát musíš.
Napsal: 03 úno 2018, 13:09
od petrfilipi
Už je to dlouho co jsem rozporoval a hledal informace o I-chrániči (sestře zapojili celý dům na jeden chránič) a tehdy jsem dostal na serveru elektrika.cz radu, že použití jednoho centrálního chrániče je dokonce protizákonné - odporuje to nějakému zákonu o požární ochraně. Pokud si pamatuji tak tam bylo napsáno něco ve smylu "při poruše se musí vypnout jen příslušný okruh". Což je asi v nějaké ČSN taky, ale tohle bylo přímo v zákoně.
Petr
Napsal: 03 úno 2018, 15:18
od TAKJAN
Nejen proti zákonu, ale zdravému rozumu. I když lidé třeba z paneláku argumentují, že jim za 5-10 let nevypadl. A nezkouší je taky nikdo.
Napsal: 03 úno 2018, 15:42
od p32
Yarda1 píše:Když jsem předělával kuchyň tak jsem zásuvky dal těsně pod horní skříňky. Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale považuji to to šikovné.
Ten počet je v pořádku, ale umístění je fakt dost nešikovné. Ty zásuvky bych dal s mezerou aspoň 5 cm od spodku skříněk. Při pozdější opravě je to znát.

Napsal: 03 úno 2018, 15:55
od p32
to sklipky:
a) Druhé podlaží bych dal určitě celé přes jedno fíčko
b) V prvním podlaží bych dal jedno fíčko na koupelnové zásuvky, případně i světla. Druhé bych dal na zásuvky v kuchyni, ale pokud je obvod pro lednici a mrazák zvlášť bez dalších zásuvek, tak bez fíčka. Kotel to samé, ale jak píšu bez dalších spotřebičů na té větvi. Čerpadlo a zásuvku 400V bych přes stejné fíčko určitě nedával, pokud už je třeba, tak ať mají své. Indukční deska bude zapojena napřímo, takže fíčko nemá logiku, ale trouba je většinou na zásuvku, tak bych ji dal na fíčko kuchyně. Venkovní přípoje má smysl dávat na fíčko jen ty, co jdou dál přes zásuvku.
To ti už tady nakonec vysvětlil Takjan a ostatní, dávat hlavně bacha na počet jističů a logiku toho, co mají chrániče chránit.
Napsal: 03 úno 2018, 17:52
od Celeron
Zrovna se tady dohadujem, jestli s aktuálníma normou ještě platí, že v domovním rozvaděči do In 25A nemusí mít hlavní vypínač. Pokud je tedy v samostatným elektroměráku jistič 25A. Jak je potom, když je v RE jistič 32A?
Napsal: 03 úno 2018, 19:20
od TAKJAN
Domovní rozvaděč, ne nějaká spatlanina má vždy hlavní vypínač. Nikdy to neděláme jinak. Neumím si představit něco tam měnit a někde venku hlavní vypínač v RE bez dohledu. To je hovadina až prasárna.
Napsal: 04 úno 2018, 00:20
od Celeron
Jo tak se podívej na bytovkový rozvaděče, tam žádnej hlavní vypínač taky není, musíš vypnout hlavní jistič v elektroměráku za dveřma.
Napsal: 04 úno 2018, 00:58
od EKKAR
Nesrovnávejte nesrovnatelný. Je něco jinýho samostatnej barák s 1 max. 2 bytovýma jednotkama a bytovka neřkuli panelák, kde je v podstatě na stejným přívodu 5 až klidně 40 bytů. Ty bytový domy jsou fakt dělaný jako z jednoho kadlubu - bez hlavního vypínače, jen s hlavním jističem před elměrem. Bydlím v panelákovejch bytech s malýma pauzama skoro 40 let, možná moderní developerský projekty vypadají jinak, ale minimálně 80% dnešních bytů ve městský zástavbě nemá extra hlavní vypínač ...
Hádáte se úplně zbytečně - Jirka má pravdu co se paneláků a bytovek tejče, Honza zas v RD a vilkách.
Napsal: 04 úno 2018, 06:11
od Atlan
Tak si istic zamknes vlastnym zamkom s jednym klucom. A mas istotu ze ti to niekto nezapne.
Napsal: 04 úno 2018, 07:12
od dudo02
Alebo si odpojím prívod. Alebo pripojím skratovaciu súpravu. Alebo sa budem škrabať ľavou rukou za pravým uchom.... Možností je veľa.
Platí to čo napísal TAKJAN. Rozvádzač jednoducho vyzbrojím hlavným vypínačom . Nechápem načo špekulovať . Pri cene za prístroj je zbytočné nad týmto vôbec bazírovať

.
Napsal: 04 úno 2018, 11:28
od rnbw
Do novych bytov sa hlavny vypinac dava. A pri rekonstrukcii aj do starych.
Napsal: 04 úno 2018, 12:03
od TAKJAN
Jak si zamknu ER nebo hlavní jistič, prosím? My dáváme řadu NOARK, hlavní vypínač si můžeš zamknout šroubovákem, a pracovat jinde, což potenciální zapínače většinou zastaví.
Napsal: 04 úno 2018, 13:40
od Atlan
Zacvaknes na istic plastovu hovadinu, bud zaistujes packu istica,alebo zablokujes jej chod. Cele to uzamknes zamkom z plastu.
Namiesto poistiek zasrubujes vlozky zo silonu ktore maju prevrtanu dieru cez ktoru dat tycku alebo lanko a uzamknes zamkom.
http://brady.sk/produkty/lockout-tagout ... izika.html