Napsal: 28 srp 2018, 15:04
od orlov
Zdravím,

ďakujem všetkým za reakcie. Takže na upresnenie - ističe sú upevnené na DIN lište a pripevnené na bielom bakelitovom kryte a je tam aj bzučiak :) Podarilo sa mi zohnať taký istý starší istič, ale výmena nepomohla vyriešiť môj problém.

V problematickom okruhu začali asi posledné dva týždne najskôr blbnúť svetlá a to krátkym nepravidelný prebliknutím, až nakoniec došlo k úplnému výpadku – nefungovalo nič, istič nevyrazilo. Okruh nabehol až po niekoľkonásobnom vypnutí a zapnutí ističa. Preto som mal najskôr podozrenie na istič, napr. kvôli zoxidovaným kontaktom, ale výmena nepomohla. Teraz nepomáha ani niekoľkonásobné vypnutie a zapnutie ističa.

V okruhu je zapojené:
- svetlo vo WC – pätica E27 teraz je tam žiarivka TESCO 11W
- svetlo v kúpeľni – pätica E27 teraz je tam LED Philips 5,5W
- svetlo v chodbe – pätica E27 teraz je tam noname čínska LED 6W
- svietidlo nad umývadlom s dvoma bodovým žiarovkami pätica GU10 teraz je tam LED Panlux 2x4W
- 2x ventilátory Merox 16W, z ktorých jeden je ovládaný elektronickým spínačom a vypína sa sám nastaviteľným časovým dobehom. U druhého mi ten spínač odišiel, tak som ho vyhodil a ventilátor je ovládaný klasickým vypínačom
- starý panelákový digestor, v ktorom je taký strašne hučiaci ventilátor a žiarovka s päticou E17, kde je teraz noname čínska LED 3W
- infračervený ohrievač Airellec 600W, ale ten sa skoro vôbec nepoužíva.

Táto zostava fungovala bez akýchkoľvek problémov 3-4 roky.

Čo som zatiaľ zistil:
- priamo na ističi je 230V a skúšačka ukazuje fázu
- v kúpeľni na svorkovnici je 15V, fáza tam nie je
- postupne som začal odpájať všetky veci ( fázu aj nulák ) a po odpojení ventilátora s elektronickým spínačom sa na svorkovnici objavilo 200V aj s fázou, ale svetlá a ostatné ventilátory nefungujú
- po odpojení všetkého je na všetkých prívodoch je 200V a fáza

Takže neviem, čo ďalej. Ak by bol prerušený vodič, tak by som snáď na prívodoch mal namerať nulu.

Komu sa to všetko chcelo prečítať, tak budem povďačný za nejaké rady.

Napsal: 28 srp 2018, 15:25
od Achab
Pravděpodobně je někde přerušený vodič N (PEN) a napětí se vrací přes některý spotřebič. Taky záleží, čím napětí zkoušíš. Doutnavka často klamně svítí přes kapacitu vedení, multimetr někdy ukazuje chybně, protože obvod málo zatěžuje. Vhodnější je použít běžnou elektromagnetickou zkoušečku a měřit dvoupólově.

Napsal: 28 srp 2018, 18:39
od weed_smoker
S tim se setkávám často.Obvykle jsem to občas "látal" čim se dalo,když už to bylo moc často,tak jsem to nakonec vždycky orval a mědí natahal znova(komplet,i to,co fungovalo) a nevim,že by se do toho pak někdy lezlo.
Ty starý kabely nikdo ani nesebral a musel jsem je vyhodit sám :D

Pokud je to hlína,vyrvi to,dej nový kabely ve mědi(nešizený) a bude nadlouho pokoj.

Napsal: 31 srp 2018, 09:14
od orlov
Vyzerá to vadný fázový vodič od ističa, nameral som medzi koncami 0,9MOhmov. Takže idem natiahnuť nový kábel. Ďakujem všetkým za reakcie.

Napsal: 31 srp 2018, 09:52
od vasekpetr1
Jak vypadají ty tři krabice vedle sebe, které jsou v jádře nad kuchyňskou linkou? Pokud tam jsou? Tam většinou býval problém ve vypáleném věnečku.

Napsal: 31 srp 2018, 10:07
od Achab
Odpor 0,9Ω budou mít spíš měřící šňůry a vodič je v pořádku. Zjistit podobnou závadu v panelákovém bytě je většinou otázka tak půlhodiny. Pokud se to nepodařilo ani za 14 dní, pozvi elektrikáře.

Napsal: 31 srp 2018, 10:28
od vasekpetr1
orlov píše:Vyzerá to vadný fázový vodič od ističa, nameral som medzi koncami 0,9MOhmov.


Píše o hodnotě 900 kilo (jestli to není překlep).

Napsal: 31 srp 2018, 11:04
od Achab
Reagoval jsem na 0,9Ω, možná to tazatel opravil, nebo jsem to M přehlédl.

V daném případě bude vodič přerušený, ovšem nemusí být nutné hned měnit vedení. Přerušení může být v nějaké krabici, která není na první pohled vidět, nebo je úplně skrytá. Například někde byly krabice Acidur pro obvod jádra v instalační šachtě. V průběhu trasy se uložené vodiče většinou nepřeruší. Na trase je nejčastější příčina převrtání, nebo jiný mechanický zásah.

Napsal: 31 srp 2018, 16:03
od Jenys
Jednou jsem se setkal v rodinném starším domě u nefungující jedné zásuvky v obyváku, že problém byl v zásuvce v koupelně. Instalace hliník, nulování. Fázový vodič byl přetěžován na uvolněné svorce, ale díky zarezlému šroubku se to zdálo utažené, takže to nebylo poznat, až jsem se dotkl vadaskou drátu, tak to zajiskřilo a hned bylo jasno. Druhý drát pod šroubkem měl oxid, a díky zarezlému šroubku nebyl dotažen a tak se stal pro zásuvku v obyváku nevodivý. Takže i takto může vypadat problém s nefunkčmí zásuvkami i když je šroub jako by utažen.

Napsal: 31 srp 2018, 17:00
od Achab
Podle popisu jde o obvod pro bytové jádro (WC, koupelna, chodba, ventilátory, digestoř). Konkrétní provedení záleží na typu jádra a případných změnách.