Stránka 2 z 2
Napsal: 28 led 2019, 18:52
od lucasan
jenže já už koaxial stínění toho kabelu spojil z kolíkem u zásuvky výsledek je 220v

Napsal: 13 úno 2019, 14:52
od Hill
220 V? A proti čemu? Proti fázi v zásuvce? Pak je to v pořádku.
Jestlis tolik ale naměřil proti pospojení boileru, pak je to průseur.
Víš, napětí se musí měřit vždy mezi dvěma vodiči. Když neřekneš, co je zač ten druhý pól, je to k ničemu.
Nechceš snad říci, že máš v zásuvkovém okruhu přehozené vodiče a fázi na kolíku, nebo je to tak? Svítí ti zkoušečka na tom kolíku?
Případně nemáš v zásuvkách kolík zapojený vůbec, takže ty pláště koaxů zapojuješ jen odněkud nikam a vlastně pořád ještě se zemí spojené nejsou?
Napsal: 13 úno 2019, 17:27
od warp
Nemáš tam náhodou dlouhej souběh TV coaxu se silovým kabelem s velkým odběrem? Pak by se to takhle mohlo indukovat. Je fakt divné, že po uzemění pláště kabelu na něm ještě napětí. Jaké napětí je mezi stíněním a středem coaxu volně a jaké po uzemnění pláště. Dále co to dělá při odpojení z rozbočovače, co na jednotlivých větvích, co je na výstupu přímo z anteny? Já mám k PE uzeměný na půdě EMP distributor a v rozvodu mám klid. Uzemni na PE ten rozbočovač. Nakonec - antena je se zesilovačem či bez, pokud s - odkud a čím je napájen (pozor na spínaný zdroj !)