Stránka 2 z 3
Napsal: 05 úno 2019, 22:19
od termit256
pepik9 píše:Musí to měřit nepřetržitě, nebo by stačilo 2x, 3x za minutu ?
Bohuzel ne, jsou to rychle procesy, musi se merit cca 10x za sekundu.
Ale uvazoval jsem o tom, ze budu merit napr. vzdy jen po dobu 1ms aby se snizila doba po kterou bude na elektrodach napeti.
S tim trafem je to takove dost divoke reseni, pokud bych tam daval stridavy proud, bude jednoduchsi tam dat oscilator treba s 7400. Kalisky apod. tam dat nemuzu, neni na to prostor. Ale jak uz jsem zminil, pripojeni elektrod je v miste kde se voda nikdy nedostane, s tim nemam problem. Jen jsem chtel vedet tu zivotnost elektrod pri malych proudech.
Napsal: 06 úno 2019, 07:16
od bu2520
a myslíte že bude stačit použí střídu jen v jedné polaritě? Nemělo by to správně být obě polarity aby se navzájem účinky elektrolýzy rušili?
Napsal: 06 úno 2019, 07:25
od termit256
Asi by to bylo lepsi, otazka je jestli by se ty ucinky rusily, nebo jen obe elektrody opotrebovavaly stejnym zpusobem.
Napsal: 06 úno 2019, 08:15
od bu2520
no napadá mě že se na elektrodě elektrolýzou dělá vrstva minerálů podle polarizace a díky otočení polarity se vlastně samočistí. Řeším něco podobného pro kontrolu vlhkosti zeminy pro systém zalévání a tam to bude bezesporu zásadnější problém.
Napsal: 06 úno 2019, 08:18
od bu2520
možná nějaký miniaturní měnič se záporným napětím a např zapojit operák jako oscilátor .
Napsal: 06 úno 2019, 08:43
od EKKAR
Stačí využít 50Hz střídavinu z obyčejnýho síťovýho trafa. A opravdu se tam jedná o to, aby napěťovej spád na rozhraní elektroda-prostředí měnil v čase pravidelně polaritu, ne aby byl chvíli "jenom" nulovej - jedině tak se co nejvíc potlačí elektrochemická koroze. Jinak jedna z možností je použít na měření uhlíkový elektrody získaný rozebráním starejch burelovejch monočlánků, sice to nadělá úžasnej bordel z rozdrobenýho burelu, ale získaný uhlíky napojený pomocí kontaktních pružinek a následně zakrytý tenkou smršťovačkou a s napojovacím koncem všetně kousku přívodního kabelu zalitý do nejakýho epoxidu patřej mezi elektrody s absolutně nejlepší životností, s jakýma jsem se kdy setkal - jsou nejspíš lepší i než nerezový tyče, ponořený do měřený kapaliny celou dýlkou a na kabel napojený na vynořeným konci mimo tu měřenou kapalinu (rozdílný dýlky tyčí určujou "kontrolovanou" hloubku).
Napsal: 06 úno 2019, 08:51
od bu2520
vzhledem k tomu, že dnes je zdroj s klasickým trafem bílá vrána a pokud to nemáš jen jako hloupou sondu jestli je voda nebo není tak asi na nějakou stabilizaci střídaviny nemusíš brát ohled. Ovšem pro měření odporu jedině snad nějakou můstkovou metodu.
Napsal: 06 úno 2019, 09:34
od termit256
Uhlikove elektrody tam nemuzu dat z technologickych duvodu, ale pravidelne obratit polaritu nebude problem i bez trafa. Proste jen prohodim polaritu tech merich signalu, na to prece neni potreba trafo.
Napsal: 06 úno 2019, 18:57
od pepik9
No nevím, dva plíšky ve škvíře 5mm; možná "mechanická setrvačnost" vody bude větší než těch 0,1 vteřiny a ulpívající kapky vody povedou proud i bez hladiny.
Napsal: 06 úno 2019, 19:00
od termit256
Elektrody jsou soucasti "potrubi" ve kterem je kapalina hnana cerpadly.
Napsal: 07 úno 2019, 07:20
od BOBOBO
Zase vymejšlíš kolo ..... Velkej podnikatel nemá na měřák .
Napsal: 07 úno 2019, 07:46
od termit256
Pokud bych chtel 1ks, neresim to, ale pri cca 40ks se hotove reseni v cene 2-3k/ks prodrazi i velkemu podnikateli

Prachy se nevydelavaji vyhazovanim penez z okna. Je to stroj ktery ma prodejni potencial a ver mi nebo ne, ale uplne kazdy zakaznik oceni kdyz je masina o 100k levnejsi.
Navic vyrabene sondy mi tam ani nevlezou.
Napsal: 07 úno 2019, 07:56
od bu2520
nevím k čemu to má sloužit, ale je li to v potrubí co tlakový snímač?
Napsal: 07 úno 2019, 08:04
od termit256
Tlak je tam porad, je to hnano vicemene tlakovym vzduchem.
Napsal: 07 úno 2019, 08:16
od bu2520
aha tak že přítomnost vody ve vzduchu? Tlak se bude určitě měnit. Ale ta detekce by mohla jít i kapacitním snímačem. Ty elektrody by musely mít docela velkou plochu pro kvalitní detekci