Stránka 2 z 4

Napsal: 08 úno 2020, 20:05
od kutilmil
Milane píšem ako by som to urobil ja. Nepíšem že to je správne ani legálne riešenie.

Napsal: 08 úno 2020, 20:08
od petrfilipi

Napsal: 08 úno 2020, 20:08
od ZVUK2000
kutilmil píše:. Opačne ano.
Hlavně aby tam nebyl spojen PE s N.

Napsal: 08 úno 2020, 20:11
od Milan_F
petrfilipi píše:https://www.emat.cz/prumyslove-zasuvky-a-vidlice/redukce-400v

Jenže zde je požadovaná přesně opačná redukce. 4 kolík samec -> 5ti kolík samice. Taková se neprodává.

Napsal: 08 úno 2020, 20:11
od kutilmil
To ale petrfilipe posilas z TNS na TNC. To je opačne. To N sa oficialne z TNC nesmie odoberať.

Napsal: 08 úno 2020, 20:11
od patrikvarga
@ petrfilipi
Ale to sú redukcie 5P / 4P .

Napsal: 08 úno 2020, 20:14
od petrfilipi
Jj, máte pravdu, přehlédl jsem to.

PF

Napsal: 08 úno 2020, 20:17
od ZVUK2000
Redukce z4 na 5ti nese označení RA 3243.

Napsal: 08 úno 2020, 20:24
od kutilmil
To nemaš zvuku pravdu. To je taky adapter že sa daju pretočit dva fazove koliky a tym padem sa prehodi zmysel otačania. To je ale TNC na TNC čiže 4kolik na 4 kolik

Napsal: 08 úno 2020, 20:43
od Achab
Na pohyblivém přívodu je možná pouze redukce 5/4 vodiče. Redukce 4/5 je nepřípustná, protože ochranný vodič na přívodní straně nelze použít jako PEN.
Ve čtyřpólové zásuvce je odjakživa pouze ochranný vodič PE. Pokud ho někdo rozdělí na N a PE ve vidlici, bude to nepředpisový, případně potencionálně nebezpečný bastl. Zmíněné výjimky u některých starých zařízení dnes neplatí.

Napsal: 09 úno 2020, 01:59
od yakl
Na pohyblivom prívode sú zakázané akékoľvek redukcie, kde nie je zástrčka a zásuvka pre sieť rovnakého typu. Jediná možnosť je upraviť zariadenie na prevádzku v sieti TNC. Ak sa dá. A použiť príslušnú zástrčku, aby pasovala do pevne namontovanej zásuvky. Prípadne do správne vyrobenej predlžovacej šnúry.

Napsal: 09 úno 2020, 11:37
od tomasjedno
Achab píše:Na pohyblivém přívodu je možná pouze redukce 5/4 vodiče.
To ale mluvíš o redukci, kde na výstupu není vodič N, ale jen 3L+PE. To není redukce z TNS na TNC.[/img]

Napsal: 09 úno 2020, 11:39
od Achab
Žádná "redukce ochrany" neexistuje. Ochrana je daná sítí, do které se pohyblivý přívod připojuje. Lze redukovat pouze počet vodičů, nebo typ spojovacího prostředku způsobem, který neodporuje příslušným normám.
Redukce 5 na 4 kolíky je možná - funkce ochrany je zachovaná, pouze nepokračuje pracovní vodič N. Tyto redukce jsou přednostně určeny pro vývod z pevně instalované zásuvky, ale je možné i zapojení mezi pohyblivé přívody. Ani tomu není konstrukčně zabráněno.

Co se týká různých nestandardních redukcí, tak ty se občas skutečně prodávají i přesto, že některé nevyhovují místně platným normám. U některých se záměrně uvádí "pro speciální určení" apod, aby je vůbec mohli prodávat. Například zmíněnou 4/5 jsem nedávno někde viděl, ale nikomu bych ten bastl nedoporučil.
Dále jsou jednoúčelové redukce, dodávané pouze pro konkrétní zařízení. Použití k jinému účelu může být zcela nepřípustné, v některých případech až nebezpečné.

Jinak provizorní připojení i pro krátkodobé použití (kulturní akce, komedianti) má vždycky zřizovat elektrikář, který zhodnotí místní situaci a možnosti.

Napsal: 09 úno 2020, 12:06
od nokijec
Píšete , že redukce 5/4 je možná, ale předpokládám , pokud teda mluvíme o pohyblivém přívodu ,že na straně té 5 bude proudový chránič a tomu se to líbit asi nebude.

Napsal: 09 úno 2020, 12:13
od kutilmil
Tomu proudovému chrániču to je jedno. Bude nadále funkční.