Stránka 2 z 2

Napsal: 21 úno 2021, 15:20
od mi-ro
To já si poradím. Jen jsem si myslel, že když je tarif 20/4 (el. topení), je takový i pro ohřev vody. Je to otázka jedný klemy mezi cívkama stykačů. Dík

Napsal: 21 úno 2021, 16:33
od Achab
Při výměně HDO za třípovelové u mě nechali blokování TUV společně s topením. U starších zapojení, původně se spínacími hodinami, nebo jednopovelovým HDO stejně často chybí vodič pro další stykač. Pro distributora je přijatelnější blokování společné, než částečné, nebo dokonce jeho vynechání či vyřazení. U nových odběrů, případně při změnách smluvních podmínek vyvolaných odběratelem by mohli samostatné blokování vyžadovat.

Napsal: 21 úno 2021, 17:17
od Celeron
mi-ro píše:To já si poradím. Jen jsem si myslel, že když je tarif 20/4 (el. topení), je takový i pro ohřev vody. Je to otázka jedný klemy mezi cívkama stykačů. Dík

Hlavně se před tou klemou koukni aby stykač topení a TUV byl napájenej ze stejnýho jističe. Snadné domyslet proč. :wink:

to Achab: tys ještě nikdy neviděl na FMX300 sepnutý jen levý relé?

Napsal: 21 úno 2021, 17:45
od ZVUK2000
Celeron píše:
mi-ro píše:Hlavně se před tou klemou koukni aby stykač topení a TUV byl napájenej ze stejnýho jističe

Většinou je to společný jistič. A stačí 2A.

Napsal: 21 úno 2021, 18:35
od Achab
Celeron píše:to Achab: tys ještě nikdy neviděl na FMX300 sepnutý jen levý relé?

Může být, ale používají to spíš vyjímečně. Podmínky budou stejné u všech distributorů. E-On, sazba D45d:

"V době platnosti NT může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně. Jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím kratší než 1 hodina."

Napsal: 22 úno 2021, 09:27
od Celeron
Achab píše:
Celeron píše:to Achab: tys ještě nikdy neviděl na FMX300 sepnutý jen levý relé?

Může být, ale používají to spíš vyjímečně.

Podle maníka, co dělá dispečera v rozvodně Opočinek (ČEZ) celkem běžná praxe, pokud mají problém se špičkou. Klidně zablokují topení na 5 minut až hodinu i když je levná sazba. Dokud jsem neměl na baráku čtyřkvadrant, tak jsem to na tepelku pozoroval za mrazů každou chvíli. Tepelko PZP má kvůli ochraně a životnosti kompresoru nastaveno v regulaci, že pokud vypne (i od blokování topeni), tak dalších 15 minut nezapne (vyrovnání teplot, tlaků a pod.). Když jsem k tepelku přišel, blokování topení nebylo a na displeji hláška "blokováno nastavenými parametry". Bylo to určitě 2-3x za týden, hlavně po ránu když se roztápí barák a tepelko by mělo běžet podle venkovní teploty hodinu až tři v kuse. Kompresor je trochu slyšet a přijde ti divný, proč vypne i když by tepelko podle prostorovýho termostatu mělo stále běžet.

Napsal: 22 úno 2021, 10:52
od Achab
U sebe to na provozu topení nepoznám, stykač mám zapojený přímo přes relé sazby.